Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.

  1. Евгений_Н
    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Евгений_Н

    Новичок

    Евгений_Н

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Трехходовой клапан в Protherm 25 KTO есть. БКН подключен к выводам "ГВС" котла.
    Датчик температуры БКН подключен непосредственно к котлу.
    По-вашему, если контроллер не отправляет команду котлу на прогрев зоны ГВС, но она все равно греется до температур выше заданных в контроллере, нужно искать причину у самом котле?
     
  2. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    129

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    129
    Нет - у меня было (и сохраняется) подозрение, что из-за неправильного подключения трёхходового клапана котёл не отключает основной контур отопления во время прогрева БКН.
    При правильных настройках котёл следит за температурой ГВС, и когда она понижается до заданного нижнего предела, то переключает циркуляцию теплоносителя с основного контура отопления на контур БКН и повышает целевую температуру теплоносителя до максимума. Таким образом, тепло по максимуму идет на прогрев БКН, повышая температуру ГВС. Когда температура ГВС достигнет заданного значения, котел понижает температуру теплоносителя до уровня, заданного настройками отопления, и переводит трёхходовой клапан в режим циркуляции по контуру отопления.
    А теперь представьте себе ситуацию, когда трёхходовой клапан по какой-то причине не отключает основной контур отопления на время "сеанса обслуживания" БКН. Температура теплоносителя повышается до максимума, но горячий теплоноситель идет не только в БКН, но и в основной контур отопления. Например, по настройкам ПЗА температура теплоносителя должна быть, скажем, 45 градусов, и тут в контур отопления "закидывается" кипяток температурой 80-85 градусов. Плюс еще надо учесть, что раз избыточное тепло уходит в БКН не всё, а ещё и растекается по основному контуру, то и время на прогрев БКН будет затрачено больше, чем "по стандарту". Следовательно, перегрев основного контура может быть очень даже ощутимым.

    P. S. Я не знаю особенностей вашего подключения, но судя по описанным вами симптомам, у вас очень похожая ситуация.

    P. P. S. Сейчас вот обратил внимание на то, что вы пишете, что и БКН у вас греется во время работы основного отопления. Ну, тогда рискну предположить, что там у вас вместо трёхходового клапана стоит обычный тройник, через который теплоноситель может течь в любое время и в любых направлениях. Короче, проверяйте работу клапана.

    Вот так примерно должно выглядеть подключение (нашел схему в Интернете):
    shema-podklyucheniya-bkn-trehhodovoy-klapan.jpg
    То бишь, котел не должен греть отопление и ГВС одновременно - либо то, либо другое.
     
    Последнее редактирование: 06.04.25
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Либо фугас работает как-то криво, либо...
    Простой способ: подключаете к контроллеру обычный проводной датчик (гильзу), можно даже безродный, и контролируете температуры подачи в отопление и бойлер независимо. Потом на графике накладываете эти данные на то, что приходит от котла и тогда будет многое понятнее.
     
  4. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    Привет всем.
    Купил себе на днях MyHeat GO+, что бы "поиграться".. Благо на OZON они идут с большой скидкой :)
    Что имеем:
    Котел Baxi DuoTec E 1.28 (один контур 28 кВт) + БКН Baxi Premier+ на 200л (теплообменник 30 кВт)
    Что вызывает вопросы?
    Когда БКН греется от котла, без управления по МН, то БКН работает в протоке и вода в нем не опускается ниже 36С. Т. е. горячая вода - не кончается. И котел всегда греет БКН не более 10 минут.
    При подключении МН - вода в БКН греется медленно и печально.
    Изначально, при старте нагрева БКН, котел поднимает модуляцию на 100%, но в течении пару минут сбрасывает ее до 30%, что видно на графике.
    Есть подозрение, что МН не умеет управлять встроенным насосом котла и насос постоянно работает на 20% от максимума, а при "внутренней логике" работы Baxi (без управления от МН) - котел разгоняет насос на 100%.
    Ни у кого нет опыта по этому вопросу?
    Андрей

    upload_2025-4-15_23-57-25.png
     

    Вложения:

    • IMG_7964.png
  5. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    И еще забыл добавить момент.
    К котлу подключен уличный датчик температуры.
    Случилось чудо и котел отдает его значения в МН :) Это чертовски радует.
    При выключении управления зоной "Контур отопления" - котел сам переходит на свою "внутреннюю ПЗА" и продолжает работать. А вот когда выключаешь управление зоной "Бойлер", то нагрев БКН просто выключается. Что тоже может быть хорошо, но логика этих зон - разная.
    И еще - пока игрался, решил попробовать, что будет, если контроллер сломается.
    Просто выключил его.
    В результате - котел ушел в ошибку и "потух", только мигал подсветкой экрана и заблокировал все кнопки управления, наверно ждал, что я его перезагружу по питанию.
    При включении МН - сам заработал.
    Андрей
     

    Вложения:

    • IMG_6176.png
  6. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.893
    Благодарности:
    3.975

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.893
    Благодарности:
    3.975
    Андрей, у меня МайХит смарт, и все работает более чем адекватно. Меня полностью устраивает. А когда возникают проблемы, а это иногда бывает, у майхитовцев есть более чем адекватная поддержка. Я обращался туда, мне помогли, решили мои проблемы. Так что не надо здесь жалобно стонать, велком в ТП МайХит.
     
  7. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    Вот ответ.
    Если коротко, суть ответа: "Мы сами не знаем, как это работает"..
    upload_2025-4-16_11-11-11.png
    Какие еще идеи есть?
    Андрей
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    У этого котла контур ГВС с датчиком протока?
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Зоной контур отопления управлять нет смысла. Контроллер сам решит, какую целевую выдать котлу. И это можно отрегулировать кривыми ПЗА. Штатные котловые кривульки я бы отключил напрочь.
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Должно нормально работать и с проточником.
     
  11. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    По датчикам: - протока нет.
    Есть давление, подача и обратка.
    Андрей
     
  12. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    А оно и работает. Вопрос только в производительности.
    У меня 3 тропических душа. Там расход воды - конский.
    Андрей
     
  13. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.893
    Благодарности:
    3.975

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.893
    Благодарности:
    3.975
    У меня уставка в самом котле стоит на 90 градусов Ну а во время работы уже сам котел выбирает, что ему подавать и как быстро. Оценивая разницу между подачей и обраткой в/из БКН. Греет нормально.
     
  14. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    Ну во первых штатные ПЗА - работают уже 2 года.
    А во-вторых, нужно рассмотреть вопрос, "Что будет, если контроллер сломается/отвалится"..
    Другими словами, что делать, если все будет развиваться по "нештатной ситуации" или "план-Б".
    Для себя понял, что еще нужна будет автоматика, которая "перезагрузит котел" по питанию.
    Это на тот случай, когда меня дома не будет.
    Андрей
     
  15. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    А какой у вас котел? Если напольник - то отлично.
    А вот если настенник - то 90 градусов, это так себе режим для настенника.
    Андрей