Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.

  1. Евгений_Н
    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Евгений_Н

    Новичок

    Евгений_Н

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Есть котел Protherm Pantera 25 KTO с БКН Stout, которыми управляет MyHeat GO+.
    Пока было холодно, вопросов по работе системы не было.
    Сейчас стал замечать, что при прогреве бойлера также растет температура в комнате (батареи тоже нагреваются ощутимо), при этом целевая температура зоны "гостиная" установлена на 23, по факту может накочегарить и 25-27.

    Соответственно, присутствует и обратная ситуация. На котле стоит целевая температура +50, но при работающем отоплении может повышаться до 60 и выше. Естественно, запроса на прогрев зоны ГВС не было.

    Вопрос к знающим людям: что-то не так в системе или в контроллере или это нормальное их поведение?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • Без имени.jpg
  2. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    126

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    126
    А как у вас сконфигурирован БКН? Интересует не только заданная температура ГВС, но и всё остальное - включая "физику" подключения.
    Насколько мне помнится (хотя могу и ошибаться) котлы Протерм прогревают БКН путем переключения трёхходового клапана. При этом такого клапана в базовой конструкции котла нет, и его нужно покупать отдельно. А котел (причем, именно сам котел, а не внешний контроллер типа МайХита) управляет прогревом ГВС путем переключения трёхходового клапана и отслеживания температуры ГВС в БКН. Для этого клапан должен быть подключен к клеммам на котле, а к другим клеммам на котле должен быть подключен термодатчик ГВС, установленный внутри БКН.
    Задача же внешнего контроллера в этом вопросе сводится лишь к установке целевой температуры ГВС (на котле вы для ГВС выставляете максимально возможную температуру ГВС, а контроллер может ее снижать под ваши потребности). Переключением клапана контроллер не управляет.
     
  3. Евгений_Н
    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Евгений_Н

    Новичок

    Евгений_Н

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Трехходовой клапан в Protherm 25 KTO есть. БКН подключен к выводам "ГВС" котла.
    Датчик температуры БКН подключен непосредственно к котлу.
    По-вашему, если контроллер не отправляет команду котлу на прогрев зоны ГВС, но она все равно греется до температур выше заданных в контроллере, нужно искать причину у самом котле?
     
  4. booroondook
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    126

    booroondook

    Живу здесь

    booroondook

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    126
    Нет - у меня было (и сохраняется) подозрение, что из-за неправильного подключения трёхходового клапана котёл не отключает основной контур отопления во время прогрева БКН.
    При правильных настройках котёл следит за температурой ГВС, и когда она понижается до заданного нижнего предела, то переключает циркуляцию теплоносителя с основного контура отопления на контур БКН и повышает целевую температуру теплоносителя до максимума. Таким образом, тепло по максимуму идет на прогрев БКН, повышая температуру ГВС. Когда температура ГВС достигнет заданного значения, котел понижает температуру теплоносителя до уровня, заданного настройками отопления, и переводит трёхходовой клапан в режим циркуляции по контуру отопления.
    А теперь представьте себе ситуацию, когда трёхходовой клапан по какой-то причине не отключает основной контур отопления на время "сеанса обслуживания" БКН. Температура теплоносителя повышается до максимума, но горячий теплоноситель идет не только в БКН, но и в основной контур отопления. Например, по настройкам ПЗА температура теплоносителя должна быть, скажем, 45 градусов, и тут в контур отопления "закидывается" кипяток температурой 80-85 градусов. Плюс еще надо учесть, что раз избыточное тепло уходит в БКН не всё, а ещё и растекается по основному контуру, то и время на прогрев БКН будет затрачено больше, чем "по стандарту". Следовательно, перегрев основного контура может быть очень даже ощутимым.

    P. S. Я не знаю особенностей вашего подключения, но судя по описанным вами симптомам, у вас очень похожая ситуация.

    P. P. S. Сейчас вот обратил внимание на то, что вы пишете, что и БКН у вас греется во время работы основного отопления. Ну, тогда рискну предположить, что там у вас вместо трёхходового клапана стоит обычный тройник, через который теплоноситель может течь в любое время и в любых направлениях. Короче, проверяйте работу клапана.

    Вот так примерно должно выглядеть подключение (нашел схему в Интернете):
    shema-podklyucheniya-bkn-trehhodovoy-klapan.jpg
    То бишь, котел не должен греть отопление и ГВС одновременно - либо то, либо другое.
     
    Последнее редактирование: 06.04.25
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Либо фугас работает как-то криво, либо...
    Простой способ: подключаете к контроллеру обычный проводной датчик (гильзу), можно даже безродный, и контролируете температуры подачи в отопление и бойлер независимо. Потом на графике накладываете эти данные на то, что приходит от котла и тогда будет многое понятнее.
     
  6. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Москва
    Привет всем.
    Купил себе на днях MyHeat GO+, что бы "поиграться".. Благо на OZON они идут с большой скидкой :)
    Что имеем:
    Котел Baxi DuoTec E 1.28 (один контур 28 кВт) + БКН Baxi Premier+ на 200л (теплообменник 30 кВт)
    Что вызывает вопросы?
    Когда БКН греется от котла, без управления по МН, то БКН работает в протоке и вода в нем не опускается ниже 36С. Т. е. горячая вода - не кончается. И котел всегда греет БКН не более 10 минут.
    При подключении МН - вода в БКН греется медленно и печально.
    Изначально, при старте нагрева БКН, котел поднимает модуляцию на 100%, но в течении пару минут сбрасывает ее до 30%, что видно на графике.
    Есть подозрение, что МН не умеет управлять встроенным насосом котла и насос постоянно работает на 20% от максимума, а при "внутренней логике" работы Baxi (без управления от МН) - котел разгоняет насос на 100%.
    Ни у кого нет опыта по этому вопросу?
    Андрей

    upload_2025-4-15_23-57-25.png
     

    Вложения:

    • IMG_7964.png
  7. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Москва
    И еще забыл добавить момент.
    К котлу подключен уличный датчик температуры.
    Случилось чудо и котел отдает его значения в МН :) Это чертовски радует.
    При выключении управления зоной "Контур отопления" - котел сам переходит на свою "внутреннюю ПЗА" и продолжает работать. А вот когда выключаешь управление зоной "Бойлер", то нагрев БКН просто выключается. Что тоже может быть хорошо, но логика этих зон - разная.
    И еще - пока игрался, решил попробовать, что будет, если контроллер сломается.
    Просто выключил его.
    В результате - котел ушел в ошибку и "потух", только мигал подсветкой экрана и заблокировал все кнопки управления, наверно ждал, что я его перезагружу по питанию.
    При включении МН - сам заработал.
    Андрей
     

    Вложения:

    • IMG_6176.png
  8. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.557
    Благодарности:
    3.286

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.557
    Благодарности:
    3.286
    Андрей, у меня МайХит смарт, и все работает более чем адекватно. Меня полностью устраивает. А когда возникают проблемы, а это иногда бывает, у майхитовцев есть более чем адекватная поддержка. Я обращался туда, мне помогли, решили мои проблемы. Так что не надо здесь жалобно стонать, велком в ТП МайХит.
     
  9. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Москва
    Вот ответ.
    Если коротко, суть ответа: "Мы сами не знаем, как это работает"..
    upload_2025-4-16_11-11-11.png
    Какие еще идеи есть?
    Андрей
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    У этого котла контур ГВС с датчиком протока?
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Зоной контур отопления управлять нет смысла. Контроллер сам решит, какую целевую выдать котлу. И это можно отрегулировать кривыми ПЗА. Штатные котловые кривульки я бы отключил напрочь.
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Должно нормально работать и с проточником.
     
  13. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Москва
    По датчикам: - протока нет.
    Есть давление, подача и обратка.
    Андрей
     
  14. 2wd
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380

    2wd

    Живу здесь

    2wd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Москва
    А оно и работает. Вопрос только в производительности.
    У меня 3 тропических душа. Там расход воды - конский.
    Андрей
     
  15. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.557
    Благодарности:
    3.286

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.557
    Благодарности:
    3.286
    У меня уставка в самом котле стоит на 90 градусов Ну а во время работы уже сам котел выбирает, что ему подавать и как быстро. Оценивая разницу между подачей и обраткой в/из БКН. Греет нормально.