1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Cooper&Hunter S09FTX5 "Статистика"

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 28.09.19.

  1. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    Cooper&Hunter S09FTX5 "Статистика"
    Приветствую сосайтники :) в этой теме буду вести статистику потребления Cooper&Hunter S09FTX5
    Для этой цели был приобретен Sonoff POW R2
    2019-09-28 14.53.26.jpg

    Кондиционер в первую очередь установлен для охлаждения, но так же будет использоваться для отопления в дополнение к ВТП, На котле стоит отдельный счетчик, и в последствии я смогу рассчитать экономию

    Дом 47 квадратов СИП 164 + 5 см пенопласта на фасаде
    Пол 10 см ЭПС потолок 30\40 см ваты
    Теплопотери 1ватт на квадратный метр, на 1 градус дельты
    Проживание ПМЖ 99% времени находимся дома

    Собственно сам виновник установлен в коридоре, слева гостиная 18 квадратов, справа спальня 10 квадратов и гардеробная 9 квадратов,
    2019-09-28 16.41.29.jpg 2019-09-28 16.42.35.jpg

    И первая статистика
    В режиме ожидания потребление:
    2019-09-28 15.55.42.png
    Через 10 минут после включения на нагрев 25 градусов
    2019-09-28 16.05.14.png
    Через 3 минуты
    2019-09-28 16.08.44.png

    У CH-S09FTX5 заявлена работа до -15, для Киева это 95% зимы
    Заявленная мощность на охлаждение 2,6 кВт на отопление 2,8 кВт
    Потребляемая мощность на охлаждение 0,718 кВт на отопление 0,733
    Как будет по факту узнаем :)
     
  2. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.526
    Благодарности:
    11.601

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.526
    Благодарности:
    11.601
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @mibua, сейчас старт-стопит? Сколько потребляет перед отключением?
     
  3. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    У нас сейчас +15 и в доме +25 кондер стоит на 24 и не включается, а до этого я его выключил принудительно, но последний скрин это он как раз понизил, возможно понизил бы еще но я выключил

    Думаю что то понятно будет начиная от +5 у меня же еще и полы работают на +25 подаче а при нынешней температуре они на ночном тарифе перекрывают все теплопотери
     
  4. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316
    Зачем при +15 на улице вообще какое либо отопление ? Солнца, человеков внутри и электроприборов достаточно
     
  5. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    841

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    841
    не нравятся мне "коридорные" установки. что с точки зрения охлаждения, что с точки зрения отопления.
     
  6. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    2.995

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    2.995
    Адрес:
    Великий Новгород
    А почему? У меня тоже такая мысль возникала...Греем холл, а теплый воздух расходится по остальным помещениям.
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    2.995

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    2.995
    Адрес:
    Великий Новгород
    почитал отзывы - что-то народ не доволен работой этой модели на обогрев...
    А как ваши ощущения?
     
  8. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    841

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    841
    задираем температуру в холле => уменьшаем эффективность ТН
    ну и по комфорту вопросы имеются. без принудительной циркуляции теплый воздух будет стремиться вверх.
    внутренний блок нужно устанавливать в большом помещении.

    12-я модель еще с натяжкой пойдет для обогрева, но девятка - только для межсезонья.
    трудно ожидать чудес от самого бюджетного инвертора.
     
  9. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    Пол грею с подачей 26, так что бы поверхность была 25, в семье появился ползун точнее ползуниха :)
    Место установки выбирала лично "Жаба" на моменте стройки в каждом помещении сделал розетки как под конвекторы возле окон так и под кондиционеры под потолком, конвекторы не понадобились ВТП справляется с запасом, в кондиционерах первых два лета тоже не было необходимости, но этим летом месяц было аномально жарко и такую установку посчитал компромиссной
    по охлаждению вопросов не возникало, датчиками не замерял но по ощущениям перепад если и был то дискомфорта не доставлял, по отоплению пока ощущений нет, у нас только одна ночь была с температурой ниже нуля
    как писал выше, с ощущениями пока полный 0

    холод у меня тоно расходится, в ту единственную ночь когда погода дала поиграться с теплом тоже проблем не заметил, но повторюсь кондер у меня является вспомогательным отоплением, задирать температуру точно не придется, а вот по эффективности будет понятно после первого морозного месяца
    я в стартовом сообщении описал свой дом, для меня и 9ка избыточна, ну разве что в -15 когда СОР будет равен единице или около того будет маловат

    С нашим климатом думаю что то понятно станет в ноябре, или декабре, собственно ради этого и появилось желание вести статистику
     
  10. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    Чем то это конечно при такой погоде похоже на поговорку "отморожу уши на зло маме" но любопытно же :) открыл окно грею улицу :)
    2019-09-29 01.33.04.jpg
    Датчик показывающий температуру в доме сгорел еще в прошлом году, так за лето я его и не купил, но в том же месте где и датчик у меня стоит комнатный термостат, точнее даже я датчик в термостат засунул что бы температура совпадала
    2019-09-29 01.34.38.jpg
    Кондер стартстопит, но с открытым окном работает минут по 15 жалюзи выставил под 45 градусов таким образом он дует на входную дверь которая в 4х метрах от него, обороты максимальные, минут через пять потребление выравнивается на 0,5 кВт и в таком режиме он работает до отключения
    2019-09-29 01.33.54.png

    На кондере выставлена температура 24 это еще влияет на стартстоп, так как даже с открытым окном он подобрался к граничному значению и поддерживает его, если ставлю 25 становится не то что бы жарко, а скорее душновато ощущение как от ветродуйки

    Ну и пока наигрался на целых 0,5 кВт
    2019-09-29 01.46.54.png
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    Ну можно меня поздравить с первым потраченным кВт*ч :)
    038AB01E-40FC-4F23-882E-165632E74DE8.png
    Из ночных наблюдений при переходе в нагрев из режима ожидания потребление не превышало 550 ватт, но пока не нравится гистерезис в гостиной получаю перетоп при целевой на кондере 24 в гостиной получаю 25,2 при целевой 23 кондер не включается при 24,4 похоже датчик температуры там плюс минус километр

    Нужно еще понять как в купере работает i feel и есть ли он вообще в моей модели
     
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.526
    Благодарности:
    11.601

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.526
    Благодарности:
    11.601
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Теперь смотрим на формальные ТТХ.
    Потребляемая мощность, кВт Холод: 0,718 (0,12-1,30) / Тепло: 0,733 (0,12-1,40)

    Значит теоретически он должен потреблять минимум 120Вт при нагреве. Даже если это минимальная производительность компрессора при низких температурах (когда сопротивление меньше) - но никак не 500Вт. Фиговенький диапазон регулировки инвертера, выходит :(
     
  13. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316
    Считайте что в ттх написана минимальная мощность при -15 и максимальная при +15. Типичная ошибка думат, что диапазон доступен всегда
     
  14. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316
    После старта компрессор должен несколько минут проработать на довольно большой частоте и только потом может снизить. Но за это время уже достигается температура отключения.
    Т. е с потеплением переходит от работы на минимален на постоянный старт стоп примерно на 60% номиналами
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    Ночью было конечно не 15 но очень рядом 12 правда с ливнем
    Но при той мощности что он выдавал даже если убрать все перегородки она была бы избыточна для моего дома
    Буду наблюдать дальше, радует в любом случае то что наблюдения не дороже классического отопления