    Два контура 1-2 Этаж. Нужна ли гидрострелка?
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Есть система, работает уже 5 лет все отлично. Дизельный котел, 2 контура 1 этаж и второй.
    Стоит дневной программатор, сам он на первом этаже который включает и выключает насос. Когда натопишь камин на первом этаже, датчик думает что везде тепло, и батареи холодные.
    Соответственно на втором этаже становится прохладно.
    Хочу поставить еще один отдельный праграмматор на втором этаже и отдельный насос на контур.
    Вопрос в следующем, при обвязки нужно ли ставить гидрострелку? или достататочно поставить второй насос? В приоритете бюджетное решение.

    a947b10d-094c-4cae-a45d-59bb7bd90146.jpg
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    ГС ставится, если по науке, при 2-х контурах и более.
    Загрузка БКН - тоже контур.
    Добавляется насос для котлового контура. Плюс трёхходовой термостатический клапан.
    В контурах - ротационные смесители с сервоприводами.
    На каждый контур.

    Так правильно.
    Остальное - как в анекдоте.
    Сколько шапок можно пошить из принесенного количества шкурок...
    :)
    -Можно больше?
    -,Можно. Но будут куцые.
    ©
     
  3. Игорьспб
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    1.189

    Игорьспб

    Живу здесь

    Игорьспб

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    1.189
    Это понятно.
    Что будет если перенесу насос на контур и на второй контур тоже насос поставлю?
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Я же уже сказал, как-то работать будет.
    А смесители планируются?
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Вы кого хотите обмануть? Себя? Или природу?
     
  6. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185
    Адрес:
    Москва
    Поставив гидрострелку/гидроколлектор у вас уже будет три насоса, а не один как ранее.
    Может термостат перенести на второй этаж, а на батареи первого термоголовки?
    Сравните эти варианты.
     
  7. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    233

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Яльгелево
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.

    Нужно ли в моей схеме ставить гидрострелку между коллекторами?

    Отопление с 2 коллекторами.jpg
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    Не нужно
    оба коллектора ТП ? если да - то им лучше по насосу в помощь, котловой их не продавит, в нужной дельте для ТП - точно.
     
  9. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    233

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Яльгелево
    Да, только теплые полы.
    Сейчас в другом доме у меня отопление работает с таким котлом на 9 кВт, только один коллектор и без дополнительных РБ и насоса. Общая длина контуров - 600 метров. Котел отлично все прокачивает.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    И дельта по полам 10 градусов ?
    если да - то это далеко не отлично. отлично - это не больше 5.
     
  11. Sergey_Piter
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    233

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Sergey_Piter

    Cybersecurity Systems Engine

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Яльгелево
    Да, дельта 10 при температуре теплоносителя 35 град и работе котла на 3-4 кВт по 2-3 часа ночью для прогрева 65 кв. м. до 23 град.

    По теме - "мозгов" альфы хватит чтобы не давить на встроенный насос?