1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перестали греться радиаторы (воздух?)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vot-on, 26.09.19.

  1. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    Перестали греться радиаторы (воздух?)
    Проблема с непрогревом радиаторов оказалась сложнее, чем я думал. Требуется помощь знатоков!
    По порядку:

    По второму этажу разведена закрытая двухтрубная система отопления - три ветки по два радиатора на каждой (первый этаж не рассматриваем, там везде теплый пол, работает нормально)
    Помимо основного ЦН котла на контуре второго этажа стоит дополнительный ЦН 25-40 (система работает и без него, но с ним вообще не надо ничего балансировать).
    На всех верхних точках - на коллекторах и на расширительном баке стоят автоматические спускники.

    Система работает четвертый сезон, проблема появилась только на днях - перестали греться последние радиаторы двух веток, а на третьей ветке сразу оба радиатора. Я подумал, что система завоздушилась, хотя и не понял, откуда воздух в закрытой системе, которую я не трогал три года. На радиаторах стоят краны Маевского, я стал последовательно их открывать - воздуха нет, течет холодная вода. Слил воду до горячей, через какое-то время радиаторы опять остыли.
    При этом подающий коллектор горячий, подающие трубы горячие, обратка вся холодная, ну это понятно.

    Подскажите, камрады, что за волшебство? И как с этим бороться? Пока у меня только один план в голове - поставить вместо кранов Маевского нормальные краны, слить полностью всю систему и залить заново.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не надо сливать/заливать! Проверьте сначала - вращаются-ли роторы насосов (они часто "прикипают" во втулках подшипников за время простоя). И проверьте - чистые-ли фильтры-грязевики. Если есть обратные клапана, то проверьте и их.
     
  3. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    Это я проверил - насосы вибрируют. Да и у нас тут было такое лето, что простоев у них особо не получилось...

    Проверю, но если бы они были забиты, разве текла бы вода из кранов Маевского? Так-то получается до горячей её пролить
     
    Последнее редактирование: 26.09.19
  4. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    Обратный клапан только один - от водяной магистрали к котлу - работает
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.319
    Благодарности:
    42.357

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.319
    Благодарности:
    42.357
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кран Маевского стоит на прямой, а забиты фильтры, которые обычно стоят перед насосими на обратке. Если фильтры стоят после насосов, то вполне возможно, что всякая срань намоталась на турбинку насоса, он то вращается, но не проталкивает теплоноситель.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Элементарно, за счёт избыточного гидростатического давления. Но, забитая сетка ФГО не даёт протолкнуть циркуляцию как от насоса 2-го этажа (работа с перекрытым всасом) так и для насоса котла по отношению к радиаторам 2-го этажа, работа на закрытую задвижку. Перекройте кран на ТП 1-го этажа и у Вас котёл начнёт бешено тактовать.
     
  7. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    Понял, фильтры проверю, спасибо
     
  8. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    это тоже можно проверить, там есть байпас, можно вообще без насоса запустить
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :super:
     
  10. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    МО
    Спасибо, за помощь, камрады!
    Разобрал вчера грязевой фильтр, а там вон чего:

    20190926_211012.jpg

    Само собой, отопление не работало - какой насос эту глину продавит.

    Тогда уже нужно использовать и второе - "после")

    20190926_211627.jpg
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @vot-on, спасибо за фото и отчёт о устранении неисправности.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    @vot-on, спасибо
    буду использовать Ваше фото в качестве наглядного примера для подобных случаев)