1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Несколько вопросов по Baxi Slim 1.400iN

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем cs700, 21.09.19.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Кстати, выделяют не мощность, а кубы газа.
    Вам сколько выделили?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    350 квадратов можно в ГБ 600 мм и без окон а можно в два крипича и окна в пол.
    в первом случае 24 кВт котел вполне справится а во втором и 45 кВт будет мало.
    ну тут же одни экстрасенсы, емае.
    странно, что прямо в голову вопрошающему свои советы не начали еще траслировать.
     
  3. МиссМай
    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    МиссМай

    Участник

    МиссМай

    Участник

    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Спасибо за отклик! Говорю "всего", потому как если не BAXI, то ничего вменяемого не найти. Либо на 35кВт напольник, но он не справится, либо уже на 44,5 кВт, но он не проходит. Это например Протермовские... Контур ТП обязательно через гидрострелку. Спасибо, решились, будем его ставить) Развеяли сомнения, так сказать)
     
  4. МиссМай
    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    МиссМай

    Участник

    МиссМай

    Участник

    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Дом из ГБ, толщина стены 250мм+утепление базальтовой плитой 100мм+мокрый фасад. При дилетантском рассчете утепления, вроде все ок, точка росы смещена в базальтовую плиту.
    Есть окна в пол в гостинной 3 шт на 50 м комнату. Но там решили подстраховать ТП теплыми откосами.
     
  5. МиссМай
    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    МиссМай

    Участник

    МиссМай

    Участник

    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Как я понимаю, именно мощность, из-за ограниченного давления в трубе.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Давление не ограничено, а отрегулировано на ГРП, а вот расход (сечение трубы при данном давлении), таки да, ограничен. Разрешается для ИЖС до 5 кубов в час.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26389926/
    Ну вот и считайте вместе с вашей газовой плитой, если имеется такая.
    Если нет таковой, то можно сказать, что хорошо. Всё котлу достанется.
    В общем вам придётся в самую холодную декаду отопительного сезона или не пользоваться газовой плитой или установить очередь на посещение душа.
    Конечно можно сделать и схему с приоритетом по ГВС, но в домах данной площади (350 кв. м.) такого не делают.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда не "всего", а "только".
     
  8. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Есть котлы на 42 кВт, например De Dietrich DTG X 42 N. :) Хотя для Вашего дома и 40 кВт будет достаточно.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    С бойлером на 300 литров и газовой плитой?
    Ну он и выбрал с теплопроизводительностью на 44 кВт.
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    А насчет газовой плиты ничего не сказано...
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Потребление газа 4,92 куба.
    У Baxi Slim 1.400iN всё-таки поменьше - 4,69 куба, а мощность побольше.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Скажет. Сперва имея газ покупают газовый котёл, газовую плиту, да ещё и газовую духовку, а уж потом думать начинают. Про 350 квадратов говорить не будем. Видать очень нужно было. Семья то большая, 8 человек.
     
    Последнее редактирование: 10.06.20
  13. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    У Baxi Slim 1.400iN мощность 40 кВт, у De Dietrich DTG X 42 N - 42 кВт.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Теплопроизводительность.
    Да, точно. Потребляемая 44,4 кВт. Теплопроизвоодительность 40 кВт.
    Лоханулся. Это мощность.
    Ну тогда понятно почему расход газа меньше. Всё логично.
    Всё равно не выход, два киловатта погоды не делают.
    Если это южный регион, то не такая уж это и проблема, а если в центральном или северном регионе, то остаётся только дом утеплять до состояния термоса или использовать в самую холодную декаду дополнительный источник теплогенерации. Про нагрев бойлера в 300 литров и про газовую плиту, если таковая имеется, говорил выше.
     
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Теплопроизводительность - это грубо говоря мощность газовой горелки и она 44,4 кВт, а мощность - это "производительность" теплообменника и она 40 кВт. ;)