1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Несколько вопросов по Baxi Slim 1.400iN

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем cs700, 21.09.19.

  1. cs700
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    cs700

    Живу здесь

    cs700

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Несколько вопросов по Baxi Slim 1.400iN
    Здравствуйте !
    Раньше у баксей была замечательная техподдержка, где сразу отвечал суровый дядька и давал сходу весь расклад, а теперь эффективные менеджеры посадили попок на телефон, потому спрошу здесь.
    Котел Baxi Slim 1.400iN
    1) Есть ли в нём котловой насос ?
    2) Есть ли в нём встроенная автоматика и управляет ли она сторонними насосами, подаёт на них 220?
    3) Как происходит нагрев бойлера, в нём есть некий 3х ходовой кран, или переключение потоков надо организовывать самому ?
    4) Хочу подключить выход с котла напрямую в коллектор тёплых полов, без использования смесительного узла. Регулировать планирую с котла напрямую.
    Задача стоит такая:
    Дом 300м2, на 100% площади будут тёплые полы, без радиаторов отопления.
    Будет бойлер на 300л.
     
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А Слим то зачем нужен при таком раскладе? Он не любит низкотемпературных режимов. Вам бы конденсатничек настенный одноконтурный при такой схеме... И дешевле, и функциональнее...
     
  3. cs700
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    cs700

    Живу здесь

    cs700

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Может при таком раскладе ловчее будет Slim 1.300i ? Там вроде что-то из гидравлических железок уже есть в штате.
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вы не поняли - у вас получается низкотемпературная система (100% ТП), а котлы с чугунным ТО не расчитаны на это. При таком раскладе, зачем платить больше и ставить неподъемную и неэффективную гробину с низким уровнем модуляции и высокой ценой?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.834
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Посчитайте мощность ТП и подберите по ней котел.
    Дело не в чугунине и тп а в соответствии котла системе отопления.
    Ну и в режимах работы. Сейчас даже неконденсатники могут от 30 работать.
     
  6. cs700
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    cs700

    Живу здесь

    cs700

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Ребята, а что по остальным вопросам ?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ага! Так это тенденция оказывается затронула не одну компанию и не одно представительство.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А регион какой?

    Давайте. Через сезон напишите, что, да как, а то мне эксперименты на чужом оборудовании не дают проводить, а вы вроде, как доброволец.

    А что у вас нэта нет, что бы самому выяснить?
    Инструкцию скачать и прочитать религия не позволяет.

    Сколько в доме точек водоразбора ГВС и постоянно проживающих жильцов?
     
  9. Гиннесс
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    106

    Гиннесс

    Живу здесь

    Гиннесс

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    106
    не понял. в чем тех. поддержка не помогла? можно в личку.
     
  10. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    977
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    977
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странно конечно, т. к. по сути всё осталось также, просто теперь звонки поступают в call-центр, а уже они переводят в тех. отдел.
    нет, в моделях iN нет насоса, расшир бака, группы безопасности
    только насос системы отопления и загрузки бойлера
    насос. Схему прикрепил
    Делать этого категорически не рекомендуем, чтобы не убить теплообменник.
    Под Вашу задачу просится конденсационный котел. Например, Luna Platinum+ 1.32. Только с теплыми полами будет оптимально. Если в Вашем регионе есть сервис соответствующий, то берите смело. Схема Slim in.jpg
     
  11. МиссМай
    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    МиссМай

    Участник

    МиссМай

    Участник

    Регистрация:
    09.03.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вводные практически те же, что и у автора, но площадь дома 350 м. кв., 5 санузлов, проживающих 7-8 человек. Помимо ТП (100% площади) и 3-4-х теплых подоконников (откосов), от котла еще бойлер косвенного нагрева на 300л.
    Надумали BAXI Slim 1.400iN ставить, но одолевают сомнения всякие разные. Больше по мощности газовики не дают котел ставить (всего 43кВт дали)
    Справится ли этот котел с нашими задачами?
     
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Котёл справится, но контур ТП нужно делать смесительным и подключать через гидрострелку. :)
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Смесительный однозначно, через ГС не обязательное действо. Но в доме на 350 квадратов скорей всего без неё не обойтись.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    И что? Почему всего?
    Вам мало?
    Теплопроизводительность - 40 кВт.
    На одновременную работу в холодное время года на отопление и на нагрев бойлера может будет и маловато.
     
    Последнее редактирование: 08.06.20
  15. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Два настенника (лучше конденсатника) 18кВт и 24кВт в каскаде...