1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по схеме заземления, 3 фазы, TN-C-S

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bager, 15.09.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bager
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Bager

    Живу здесь

    Bager

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите по схеме заземления, 3 фазы, TN-C-S
    Здравствуйте! Когда строился не было возможности подключать 3 фазы и не учел возможного подключения позже (вводной провод 3-жильный). Через несколько лет после постройки и отделки появилась возможность подключения. Подводят СИП, 4х16мм, 3х5кВт, с заземлением только у трансформаторов, столбы не заземлены.

    В дом, от "приемного щита на улице", идет провод NYM 3х6мм к "вводному щиту внутри дома". От этого щита опять на улицу, в еще один "уличный щит", выходит несколько линий (генератор, хозблок, освещение) и 16мм провод для заземления.

    Заземление было не доделано, просто выведен провод, сейчас забиты уголки 50х50х5мм и обварены полосой 40х4мм, глубина получилась только 1,7м, грунт глина, сопротивление не измерялось.

    Хочу не сверля отверстий в дом и не протягивая новый 4-жильный провод, пустить в дом фазы (ABC) имеющимся проводом 3х6мм, а провод PEN по "наружке" по стене дома в гофре пустить в "уличный щит" и соединить его там с проводом заземления из дома (16мм) и самим заземлением (тоже провод 16мм - до шины/полосы заземления). И далее в "вводном щите в доме" разделить провод PEN, на PE и N.

    Схему, для лучшего понимания, прилагаю.

    Вопросы:
    1. Насколько корректна / правильна такая схема разделения PEN? Конечно хочется завести 4-жильный провод или хотя-бы отдельно провод PEN вначале в "вводной щит в доме", но это крайний вариант.
    2. Провод PEN от "приемного щита на улице" какого сечения использовать? Уже купил 5метров 6мм многожильного, но думаю поставить 16мм, если соединять в "щите заземления" с двумя 16мм проводами.
    3. Перемычку, в "вводном щите в доме", между "шиной расщепления" и "шиной PE" 6мм 1-жильным проводом нормально будет?
    4. Вообще схема "вводного щита в доме правильная"? Уже собрал, правда).
     

    Вложения:

    • схема заземления.jpg
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    @Bager, вопросы
    1. Что собой представляет "приёмный щит на улице"? Как далеко он находится?
    2. Что собой представляет "уличный щит заземления"? Как далеко он находится?
    3. Картинка с взаимным расположением всего этого добра и ближайшей опорой ВЛИ не помешает.
     
  3. Bager
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Bager

    Живу здесь

    Bager

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. "Приемный щит на улице" это пластиковый щит на 4 автомата, там будет 3-позиционный автомат и выключатель заземленного нуля, такое требование электрика СНТ. Находится на уровне второго этажа, на внешней стене дома.
    2. "Уличный щит заземления" находится так же на внешней стене дома, под "приемным щитом" в метре от земли. Это стандартный металлически короб, с двумя дин-рейками, с ключом-треугольником, его обычно ставят, как временный на время строительства дома. "Вводной щит в доме" расположен примерно посередине между этими двумя щитами, но на внутренней стороне стены, те все рядом. Столб находится примерно в 23-25м от дома.
    3. На зимней картинке видно и столб и два уличных щита.
     

    Вложения:

    • IMG_6378.JPG
    • IMG_6377.JPG
    • IMG_5069.jpg
    • вводной щит в доме.jpg
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На схеме можете изобразить?
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А это что еще такое? Присоединяюсь к предыдущему посту, тоже хочется схему. У меня есть очень нехорошие подозрения.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    1. Схему или фото в раскрытом виде того и другого можете выложить?
    2. Теперишний СИП приходит в верхний щит?
     
  7. Bager
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Bager

    Живу здесь

    Bager

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока не могу фото щитов внутри, схему "вводного уличного щита", куда приходит СИП от столба нарисовал. Поясню - автомат на 32А, выполняет роль выключателя и дублирует автомат следующего по схеме автомата на 25А, который установлен внутри дома ("вводной щит в доме"), чтобы в случае перегрузки срабатывал автомат в доме, а не на улице. У меня сейчас так же с однофазным подключением. Можно конечно было поставить с другой буквой, не "С" на 25А, но он значительно дороже автомата на 32А.

    Выключатель PEN, просто "рубильник" не автомат, чтобы можно полностью отключить дом от сети и он же выполняет роль соединителя/переходника между СИПом и медным проводом. Я бы там поставил просто перемычку-соединитель, чтобы случайно сам не отключился, но местный электрик, который будет подключать, рекомендует поставить выключатель.
     

    Вложения:

    • выключатель 63А.jpg
    • схема ввод улица м.jpg
    Последнее редактирование: 16.09.19
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот то, что у вас тут нарисовано - запрещено категорически.
    "Электрика" СНТ - уволить без выходного пособия.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
     
  9. Bager
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Bager

    Живу здесь

    Bager

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Буду тогда настаивать, чтобы без выключателя делал. Чем посоветуете соединить провода PEN СИП и медный ?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Например, зажимы P 616R Нилед.
    @Bager, не страдайте всякой фигнёй с отдельным ПЕНом. Меняйте вводной кабель целиком. На фасаде переходите с СИПа на ВВГ с помощью прокалывающих зажимов, ВВГ сразу в домашний щит. PE шину цепляете к заземлителю проводом ПуГВ 10 (или 16). Всякие промежуточные щиты нужны, как корове - седло. Если, конечно, СОшники не будут возражать против счетчика в доме.
     
  11. Bager
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Bager

    Живу здесь

    Bager

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Может и счетчик убрать, я его вообще купил только для того, чтобы мощности по фазам смотреть, как самое простое и не дорогое устройство + контроль АСКУЭ, который на столбе будет. Не нашел вольтмера+амперметра 3х фазного. Просто привык на однофазном, смотришь лампочка замигала часто, нажал кнопку и если потребление большое отключаешь потребитель какой-нибудь).

    ВВГ - 6мм?
     
    Последнее редактирование: 16.09.19
  12. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268
    ГАМ 16-10.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    10мм2.
     
  14. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268
    Поставьте три однофазных.
     
  15. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.757
    Благодарности:
    82.304

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.757
    Благодарности:
    82.304
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.