1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срочно нужен совет по гидроизоляции крыши

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Kotlomaster, 08.09.19.

  1. Kotlomaster
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kotlomaster

    Участник

    Kotlomaster

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Срочно нужен совет по гидроизоляции крыши
    Двускатная крыша с очень маленьким уклоном, в конце стропилы запилены и уложена доскапод капельник и водосточные крюки. В связи с маленьким уклоном вода не может стекать по гидроизоляции через эту доску. Помогите пожалуйста найти решение этой проблемы.
    Нагдядно проблему можно увидеть тут;
     
  2. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502
    @Kotlomaster, зачем горизонтальная доска на конце стропил?
    :hello:
     
  3. chetvericov
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.272
    Благодарности:
    2.916

    chetvericov

    Живу здесь

    chetvericov

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.272
    Благодарности:
    2.916
    Адрес:
    Москва
  4. Kotlomaster
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kotlomaster

    Участник

    Kotlomaster

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Как зачем? А капельник к чему крепить? А крюки для желоба на что будут крепится?
     
  5. Kotlomaster
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kotlomaster

    Участник

    Kotlomaster

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Хорошая книжка, правда жаль моего вопроса не раскрывает.
     
  6. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502
    Отказаться от капельника.
    В лобовую доску.
    В Вашем случае гидроизоляцию делайте по северо-европейскому варианту - обрывайте не доводя см 20-30 до края стропил.
    :hello:
     
  7. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    20190804_130500.jpg 20190807_093346.jpg
    На концы стропилки лобовую доску, потом капельник, длинные крюки на первую обрешетку.
     
  8. elan51
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    483

    elan51

    Живу здесь

    elan51

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    483
    @Kotlomaster. У Вашей гидроизоляции слишком большое провисание, которое упирается в настил из досок, образуя мешок. Надо его уменьшить. Есть ещё варианты. Первый: доски настила можно опустить, запилив концы стропил на пару см., а образовавшуюся ступеньку можно спилить на длине 4-5 см. Крюки жёлоба надо утопить в доски настила. Остальное всё как обычно. Есть ещё вариант. Поставить контробрешётку, а на неё гидроизоляцию. Её края также запилить. Как видно этот вариант по дороже.
     
  9. Kotlomaster
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kotlomaster

    Участник

    Kotlomaster

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    В этом случаи свес должен оставаться не подшитым и крыша будет выглядеть как в колхозе на сарае, а хочется сделать культурно.
     
  10. Kotlomaster
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kotlomaster

    Участник

    Kotlomaster

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Контр обрешётка будет в любом случаи, но от перемены мест изоляции уклон не изменится посему и проблема не решится.
    Вот если изоляцию положить на сплошную обрешётку тогда, возможно, это и будет работать, но что то мне говорит, что так делать нельзя.
     
  11. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    Когда гидра обрывается не доходя до карнизного свеса, подшиву делают со щелями Podshivka-kryishi-15.jpg
     
  12. Kotlomaster
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kotlomaster

    Участник

    Kotlomaster

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вау! я даже не предполагал, что такое может быть. Так получается, что конденсат стекает прямо на подшивку? Так это же несколько бессмысленно? Или я чего то не понимаю?
    И на хрена я только сделал такую крышу? :faq: Теперь вот мучайся.
     
  13. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    Screenshot_20190911-055807_Drive.jpg
    Скрин из инструкции ГЛ
    Пример такого монтажа есть на видео на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-19#post-24414948
     
    Последнее редактирование: 11.09.19
  14. elan51
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    483

    elan51

    Живу здесь

    elan51

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    483
    Думаю, что Вы поспешили с выводом. Я, что предложил ? Набить контробрешётку, а на неё гидроизоляцию. Но это не всё! На краю свеса, как правило, две доски настила Вы прибиваете на уровне стропил. Теперь прибиваем гидроизоляцию без провиса или с минимальным. Концы контробрешётки Вы не доводите до края свеса на 40-50 см. После этого, при Вашем маленьком уклоне, конденсат не задержится на плёнке гидроизоляции. Смотрите фото. НЕ обращайте внимание на желоб, я специально наклонил в другую сторону, чтобы показать то о чём я Вам написал. Посмотрите как лежит моя плёнка. У Вас будет также, но только поменяются местами края!
     

    Вложения:

    • Двойное крепление гидроизоляции Фото-2405 (2) — копия.jpg
  15. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305
    Адрес:
    Минск и далее
    Больше такого не показывайте, т. к. это убивает веру в кровельщиков. :)] Ну, и для интереса - на чем будет держаться кровельное покрытие на показанном свесе? На голубой пленке? Тогда уже все крепить на синюю изоленту...:aga: