РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, ну вот и приехал новый насос, пять лет исправной службы. Симптомы идентичные! Осенью выключили в полностью исправном состоянии, сегодня включили и не выдает необходимое давление. Электрика вся в полностью исправном состоянии. По манометру 0,1 МПа на высоте скважины - 43 метра, а воду нужно закинуть наверх еще на 18 метров в две бочки по 50 м3. Опять приключения( Одно из подозрений, что не совсем верный расчет идет… ведь мало того что необходимо поднять воду с глубины 43 метра до земли, а потом закинуть на 20 вверх… тут действительно хорошо будет работать насос 8-40-60, но в нашем случае в обратку давить от 0,3 до 2,2 метра воды из двух лежащих бочек по 50 м3. Залив происходит не сверху, а по раздающей трубе. В этом и вся загвоздка… и ориентироваться на 60 было неверно, надо взять 90, компенсирует противодавление. Возможно поступившись производительностью, что бы не нагружать сеть и остаться на 13 кВт Или объем воды не влияет на давление? Видимо не влияет, что-то я поспешил(
Может одна обмотка сгорела? Прозванивали, токи по фазам смотрели? А вообще 5-6 лет у нас насосы и живут. Потом проще выбросить и поставить новый.
У нас на насосе стоить блок защиты УБЗ-302, если вообще что-то случиться, то сразу отключается. В прошлый раз купили версию ЭЦВ нрк это с крыльчатками из нержавейки, возможно был ошибочный выбор. Нужно брать с пластиковыми.
Блин, поменяли насос, немного изменили конфигурацию труб (вынужденны). Раньше из насоса выходила труба 80, через полметра переходила на 65 и так до самого верха все 40 метров, потом на 50 при повороте, обратный клапан, и на трубу 100 для раздачи по участкам и наверх в бочки (одна и та же труба заливная и раздающая). До бочек вверх еще 18 метров. Сейчас 80 трубы не полметра, а 16 метров, потом остаток переход на 65 и так оставшееся до поверхности. Сейчас насос давит по манометру у земли 0,3 МПа, пр закрытой магистрали - 0,6-0,8 МПа. Работа стабильная, но переодически отключается по тепловому реле! Потом запускается. И так через 5-10 мин. циклами. Вода в бочки поступает. Провода греются прям от щита электрического, а это еще метров 20 до щита управления насосом. Что может быть? Соединения в сети? Насос подключал гермомуфтами с компаундом. Сопротивление изоляции хорошее. Или замена диаметра труб? Хотя не должно(
Коллеги, вопрос снят… Оказалось что НШП, на фоне сильного нагрева будки водокачки плюс естественный нагрев по работе насоса, потерял часть олова, проступила медь, в соприкосновении с алюминием дала нагрев, на него же и срабатывала автоматика защиты (УБЗ-302). Поменяли на ГАМ, специальный переходник с алюминия на медь, и все ок)
Странно все очень... УБЗ показывает 25 ампер по каждой фазе потребление насоса, согласно паспорту на насос - 25 ампер напор в норме УБЗ отрубает по терморасцепителю сегодня накачал две бочки по 50 м3 каждая не знаю что делать и куда смотреть... обнаружил настройку УБЗ по мощности, стояло 24 ампера, переставил на 25, вродек ситуация улучшилась, но бочки докачались и насос остановился блин...
Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5% Накиньте верхнее значение тока УБЗ на 2 ампера выше и нижнее на 1 ампер ниже.
Что самое интереснее, предыдущий насос прекрасно работал на этих настройках… Хотя, кмк, раньше в паспортах на эти насосы писали 23 ампера. Могу ошибаться. Еще вопрос знающим людям, есть возможность регулировать проход по трубе задвижкой. Насос висит трубах длинной (на глубине) 36 метров. У поверхности земли давление до полностью открытой задвижки и установленного обратного клапана (данфос, 50 мм, производительность по паспорту 99 м3/ч) 0,26-0,3 МПа, после этого воду закидывает еще на 18-20 метров в бочки Рожновского. Какое давление должно быть на манометре у Земли для правильной работы насоса?
Еще из документации: Запрещается включать агрегат непосредственно от сети. Агрегат подключить к электрической сети через комплектное устройство СУЗ – станция управления и защиты или другие устройства управления и защиты для погружных агрегатов. Станция управления должна обеспечить отключение электродвигателя при перегрузке по току более чем на 30%, при неполнофазном режиме работы и по сигналу датчика «сухого хода». Данное условие является обязательным при эксплуатации агрегата. Его несоблюдение, также как и других требований инструкции, приведет к утрате гарантийных обязательств завода-изготовителя перед потребителем. Я-бы попробовал регулировать проход до достижения нужного тока потребления двигателя насоса, означающий выход двигателя на номинальный режим работы.
Так у меня и включается по сути через аналог СУЗ, стоит убз, мотор-автомат от абб, контактор. Выведен датчик сухого хода, но еще не подключен. А те же лоцман или высота тоже иногда обеспечивают приключений. Хотя может это мое не проф мнение…(
Подытожил все вводные и производные, на настоящий момент имею следующее: Исходные данные: скважина, глубина 36 метров + 18 метров до баков водонапорной башни Рожновского, насос ЭЦВ 8-40-60, 380 В, 13 кВт, 25 А, провода ВПП 6 мм2 (черные, полиэтиленовая изоляция черного цвета), защита двигателя УБЗ-302 + мотор-автомат ABB MS132-25 с тепловым расцепителем (расцепитель установлен на 24 А), коммутация контактором ABB, в УБЗ настройка на 25 ампер, водоподъемные трубы на выходе из насоса 8 метров Ду 80, дальше переходник конусом и 20 метров Ду 65, уже на поверхности переход на Ду 50, обратный клапан Данфос (производительность 99 м3/ч, подпружиненный клапан, не хлопушка), клиновидная задвижка Дженебро и переход на Ду 100, подъем в бочки 18 метров. перед погружением насоса соединение проводов сделано гильзой КВТ ГМЛ 10 гексагональной опрессовкой (провода внутри гильзы внахлест 6мм2+4мм2) сверху термоусадка КВТ с клеевым слоем, заход от гильзы в стороны по 2 см, сверху еще одна термоусадка КВТ большего диаметра так же с клеевым слоем и заход от нижней +2 см в каждую сторону (прогрев строительным феном), все это вставлено в импровизированную оболочку и залито компаундом RS1650 полиуретановый ETELEC ITALIA (для погружения в воду, при заливке выдержали необходимое время застывания х2, все затвердело отлично). ВПП перед установкой проверены мегомметром, все норм. после установки насоса на глубину УБЗ начал рубить работу после 10-15 мин по тепловому (код ошибки Adt), мотор-автомат в это время молчит в качестве эксперимента понизил на мотор-автомате уставку по тепловому с 24 А на 22 А, отрубил раньше чем УБЗ. Индикация потребления насосом ровно 25 ампер, не больше - не меньше... давление на уровне земли 0,3 МПа, бочки накачиваются как и раньше, быстро... если перекрыть задвижку на подающей трубе, то у земли насос давит 0,6-0,7 МПа, придраться не к чему( наигравшись в электрика, решил закончить эксперименты, а также в связи с требованиями производителя насоса использовать станцию управления их производства - приобрели "Лоцман+ L2 - 40", реально удобнее и проще, хотя есть нюансы, но это тема другого обсуждения. и вот станция Лоцман начала моментально рубить работу по ошибке - сопротивление изоляции! тестирование данного параметра отключил, работа возобновилась, наливает, все ок, потребление так же 25 А, давление в норме, мотор-автомат молчит на уставке теплового расцепителя 24 А (тестировал работу 50 мин). но нихрена не ок только в моей голове, что же случилось... пробой в соединении? как измерить сопротивление изоляции без подъема насоса? могли рубануть кабели при опуске? но во фланцах сделаны пропилы и зацепить кабель очень маловероятно фото в папке ЯДиска - https://disk.yandex.ru/d/C2dbCFNUpeBAZw
Вдруг кому будет интересно - на Лоцмане, как и говорил ранее, отключил проверку сопротивления изоляции и все, насос и система работают в штатном режиме по сей день)