1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вариант размещения ТТ котла на веранде

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Romanchi, 04.09.19.

  1. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    109

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    МО
    Вариант размещения ТТ котла на веранде
    Всем привет.
    Прошу совета по варианту размещения дровяного котла на веранде.
    На фото нарисовал котел, трубу и слева двухуровневую дровницу на 15 кубов.)
    Топить планирую только днем, ночью эл-вом по ночному тарифу.
    Что скажите про такой вариант? Плюсы, минусы, нюансы.) Спасибо.
    котел1.jpg
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Вместо ТК ТА не рассматривали ? в перспективе лучше.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Помещение где будет находиться ТТК должно быть утеплено, а то неровен час, ночью когда будет работать ЭК прихватит морозцем ТТК или того хуже заморозит.
     
  4. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    109

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    МО
    ТА это теплоаккумулятор? Да, он планируется, на 750 литров.
     
  5. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    109

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    МО
    А достаточно ли будет сделать чехол на сам котел, скажем из базальтовой ваты 100 мм и профнастила?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тоже на веранде? Пол, фундамент под ним расчитан на локальную нагрузку в 1000-:-1500кг/м2?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    ИМХО ТА на побольше - и ТК не нужен.
    ночью ЭК закачивает тепло в ТА, помимо СО, днем СО разбирает тепло их ТА.
    ТА можно хоть на улице - ну и выше заметили про нагрузку.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    А трубы куда?
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.754
    Благодарности:
    7.015

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.754
    Благодарности:
    7.015
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Извините, но вы замыслили глупую затею, может ещё я бы понял, если бы вы использовали как дачу, без проживания в морозы, с антифризом в СО, но для ПМЖ, это глупо даже мысли такие допускать. Где вы планируете ставить котел, там соорудите небольшую котельную хотя бы мало-мальски утеплите, чтоб не выхолаживал мороз все ваши труды, да и чтоб не выходить подкидывать дрова в морозяку. И я так понимаю, что планируете наверняка залить антифриз в СО? Не накладно будет с ТА?
     
  10. leonnnid10
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    leonnnid10

    Участник

    leonnnid10

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Согласен. У меня ТТ котел стоит в подвале и я считаю, что это нормальная практика. Мне кажется, ставить ТТ на веранде со всех сторон неудобный вопрос