  1. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Москва
    НТД и документы (АРБП) - в первую очередь юридические документы, четко оговаривающие терминологию и зоны ответственности. Поэтому как договорились - так и будет, каждый отвечает за свою ЗО.
    В СНТ и вообще в частном домовладении ГБП - на столбе. Некоторым садоводам по договору даже накидывают «потери» на этих десятках метров СИПа от ГБП до счетчика в домовладении.

    Не обязательно, можно ТТ (мы ведь про СНТ говорим, тут каждый себе хозяин). И ГОСТ и ПУЭ просто запрещают разделять PEN кроме как на ГПБ. А можно вообще не делать (99% домов так и подключены)

    Они устанавливаются в АРБП (сканы я привёл). Сетевая просто не подпишет ГПБ в точке, не контролируемой при регулярном обходе и доступной в любое время.
    И это кажется противоестественным пока не начинаешь просчитывать риски (ответственность), а не сопротивления и стоимость кабеля. Поставил подпись на ГБП в личном щитке садовода - в случае портача садовода будешь виноват и сядешь, как ответственный за электрохозяйство.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    будет
     
  3. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Вы гляньте эту таблицу еще раз.
    Для нержи в виде трубы D>=25 толщина 2мм.
    горизонтальные связи D>=10
     
  4. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    В них нет вообще определения ГБП, Они оперируют физическими понятиями. У них есть:
    "ответвление ко вводу"
    "ввод в электроустановку"
    ГБП это разделение кто за что отвечает.

    Зоны ответственности да. Сетевая впихивает часть распределительной сети абоненту. Делать из-за этого трехпроводку СИПом не вижу смысла. Думаю не имеет смысла далее мусолить этот вопрос здесь. Каждый остается при своем.

    Ну это обычная практика когда СНТ собственник своих сетей и рассчитывается с ЭСО по счетчикам в ТП. У нас просто на собрании постановили цену за киловатт по верхней планке для дневного потребления...
    end Offtop.
     
    Последнее редактирование: 27.09.19
  5. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Москва
    Будем точны, процитируем ГОСТ:
    В #451 в схеме написано «граница сетей и энергопринимающего устройства». Провод СИП 4*16 является частью «энергопринимающего устройства» (сиречь электрическая установка), абонент сам согласился с этим, подписав комплект документов (включая АРБП).
    И у сетевой, и у абонента нет другого выхода - сетевая не подпишет схему с ГБП вне досягаемости, а абонент не получит электроэнергию.
    Вы, конечно, можете потребовать доказательства соответствия этих двух понятий - и я даже могу найти все это в НТД, но ни мне, ни Вам это удовольствия не доставит.

    не делайте :). На выбор - ТТ или вообще отсутствие заземления.
    меры, риски.
    Заземление - не единственная мера защиты, и даже не основная. Риск поражения при отсутствии З кажется невероятно малым по сравнению с рисков поражения от голого провода с фазой или риска пожара при КЗ. А при неправильно сделанной системе заземления риски вообще _возрастают_ (поражения человека, пожара, финансовые риски).

    PS: мир таков, какой он есть и зачастую не такой, каким мы его представляем. Понимание приходит с временем или ситуацией (если выжил при ее возникновении).
     
    Последнее редактирование: 27.09.19
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Не соблаговолите ли привести соответствующие цитаты?
    Будьте любезны, сделайте одолжение.
    Процитируем.
    upload_2019-9-27_9-36-56.png
    Еще раз: ни к ВЛ, ни к ответвлениям от них ГОСТ 30331.1-2013 не относится.
    Все остальное - плод Вашего воображения, и ничего более.
    Строго говоря, это вообще не мера защиты.
     
  7. fed180
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    590
    Благодарности:
    169

    fed180

    Живу здесь

    fed180

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    590
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пардон, я не понял этого?
    Вы хотите сказать, что диаметр горизонтальной связывающей трубы вертикальные электроды д. б. больше 10мм?
    Так у меня он 20мм
    И в таблице 54.1 я этого не нашёл. Тут же про электроды, а не про связи между электродами.
     
  8. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Таблица и про щтыри -вертикальные электроды и про горизонтальные связи -горизонтальные электроды
    либо пруток более 10мм либо труба со стенкой от 2 мм
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Естественно передачи - как вы энергию от ГРЩ доставите к розеткам светильникам.
    Оно на 2х проводной ВЛ чахлым 35 алюминием и так единственно возможный вариант. Да и на 4х в СНТ несильно что меняется в лучшую сторону. До требований TNCS дотягивают лишь ближайшие к ТП участки. А так нищенское состояние сетей выбора не оставляет.
    Любопытно было бы взглянуть.
     
  10. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Москва
    @VIMAL, есть-ли вообще смысл продолжать наш спор? Мне не доставляет никакого удовольствия развенчание этого заблуждения - но ведь электрики искренне считают что до дачного дома у них честный PEN, который можно "разделить" (наблюдаю в своем СНТ). Лично я просто отказался опечатывать щиток в доме - уголовная ответственность за подпись не иллюзорна, она вот вот, совсем рядом.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Какого и чьего?
    Как насчет подтверждения
     
  12. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Не вижу.
    о интересно, есть пострадавшие. Просто любопытно что вас не устроило? Можете подробно описать?
     
    Последнее редактирование: 27.09.19
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    На эту тему есть правильная байка у медиков.

    Хирурги всё могут, но ни хрена не знают.
    Терапевты всё знают, но ни хрена не могут.
    И только мы, патологоанатомы, всё знаем, всё можем - но всегда опаздываем к пациенту"

    Примерно та же беда с написанием документации. Технари не знают юридической и формальной логики, юристы не знают технических реалий... В реальной ситуации юрист смотрит в лежащее перед ним стандартное приложение к договору аренды, где русским по белому написано "по клеммам счётчика", и объясняет мне, что, согласно этому приложению, всё, что включено в розетки чиним мы, а за всё, что в стенах до розеток, отвечает Арендодатель. Написано же!

    Ну и математиков не грех привлечь иногда. Цитата из учебника, дающая точный формальный ответ на один из споров чуть выше:
    Цепь– маршрут, в котором все ребра различны.

    Простая цепь – цепь, в которой все вершины различны.

    Цикл - цепь, в которой совпадают начальная и конечная вершины.


    Теория графов, однако.
     
  14. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.806
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Москва
    "разделение" "PEN" до однофазного счетчика в щитке кроме ряда рисков предоставляет отличную возможность безучетного потребления ЭЭ. Пострадавшие в этом случае - другие садоводы :)
    Требования СНТ - визуальное отслеживание кабеля (проводов) по всей длине воздушки до счетчика, ввод и вывод проводов (L, N) в счетчик, под пломбу. После пломбы - на усмотрение садовода, но личные рекомендации в крайних случаях я высказываю (вроде замены кабеля 2*1,5, который идет на 2 масляных нагревателя по 2кВт, из-за чего греются кабели и даже автомат на 25А - через клеммы).

    @AlexeyL, Проблему стыка юрист-технарь должно решать руководство, которое видит обе стороны проблемы и понимает их язык + ставит свою подпись (фактически подписывает себе приговор).

    PS: у меня жена - врач :) Патологоанатомы - _очень_ уважаемые люди в врачебной среде.
     
  15. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Теперь все понятно. Ок
     