    Что ? Надо не логикой руководствоваться, а снипом. Никак не могу понять, в чем проблема то ?
    Рисунок как мне кажется все довольно понятно описывает. И не стоит борщить с диаметром арматуры, с 20 диаметром и ростверк то особо уже не нужен...

    xvbga5IQUQY.jpg
    1-10.jpg
     
  2. leon1405
    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    23

    leon1405

    Живу здесь

    leon1405

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    23
    Добрый день! Коллеги, подскажите допустимо ли сделать забирку из оцинковки? будет частично выполнять функции несъемной опалубки для отмостки
     
  3. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо за ответ, я из него ничего не понял. Арматура подбиралась по прогибам в пролётах, что бы они были в пределах допусков. Схемы перевязки мне известны, вопрос был в другом. Ну да хрен с ним. Неактуально уже. Считается более бюджетный и более простой в работе вариант. Принято решение копать траншеи до игэ2, засыпать их щебнем или ПГС и лить на сыпучку ленту.
     
  4. Asof3
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    754

    Asof3

    Живу здесь

    Asof3

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    754
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Откуда такая уверенность? Лично наблюдаю металл 3мм в качестве подпорной стенки и у емкости в течение 39 лет. Подпорная стенка как новая, а у емкости в водоразделе зимнем вода- возжух есть несколько каверн. Они очагами возникают, видимо в местах где металл получился не очень качественным при варке.
     
  5. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    4.224
    Благодарности:
    2.150

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    4.224
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Россия
    аналогично! Рифленая листовая сталь 4 мм у мну кессон погреба, стоит в болоте и не течет с примерно с 1980 года. Сварочный шов только односторонний, покраска - один слой.
    Прошлый год - последний год как пользовался им как погребом, теперь просто хламовник.
     
  6. StroitDama
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    237

    StroitDama

    Ольга.

    StroitDama

    Ольга.

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Тула
    Раньше программа была, "Сам себе режиссёр" называлась...
    Зачем озвучивать вопросы, ответы на которые не готовы даже слышать? Не говоря о "вникать"...
     
  7. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Новосибирск
    Вопрос был в том, каким диаметром углы перевязывать если под продольной стеной армирование 20 диаметром, а под поперечной 10. Но ко времени ответа вопрос стал не актуальным. Вникать отвечающий не стал и выложил схемы перевязки, которые я уже не раз видел и на картинках, и в живую.
    При чем тут сам себе режиссёр? Хорошая кстати передача была, интересней ютубных роликов:victory:
     
  8. alexko10ru
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478

    alexko10ru

    Живу здесь

    alexko10ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    В. Новгород, Карелия
    Я бы на вашем месте делал весь каркас 14мм арматурой, ну или под поперечку 12.
     
  9. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Новосибирск
    Странная у Вас позиция. Конструктор говорит надо d20 использовать, чтобы прогибы были в допусках, а Вы предлагаете армировать 14 диаметром.
    Конструктор аргументирует расчётами и гарантирует отсутствие проблем в будущем. А Вы?..
     
  10. alexko10ru
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478

    alexko10ru

    Живу здесь

    alexko10ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    В. Новгород, Карелия
    А вы бы дали какие то вводные для начала, а то вы сказали про фундамент, а что на нем будет стоять - неизвестные параметры. Для своего фундамента (ТИСЭ) использовал 6 ниток 12 арматуры под внешними стенами, и 4 нитки под внутренними. Ростверк висит над землей, расстояние между столбами ТИСЭ 1.5-1.8м. Высота ростверка 400, ширина под внешние стены 400, под внутренние 250. На фундаменте стоит коробка дома со стенами первого этажа по ТИСЭ и каркасным вторым этажом размерами 10,6*8,6. Рассчеты были проведены, третий год фундаменту. Постройка то из чего будет ? Кирпич ?
     
  11. alexko10ru
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478

    alexko10ru

    Живу здесь

    alexko10ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    В. Новгород, Карелия
    Я вас ни в чем переубедить не хочу, просто больше - не значит лучше, если есть аргументы - то делайте. есть такой сайтик, строй-кальк, там есть рассчет арматуры для фундамента. Советую посмотреть.
    https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
     
  12. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Новосибирск
    Газобетон. Пролеты между столбами предполагались 2-2,2. Уже отказался от этого варианта фундамента. Слишком сложный в исполнении оказался. Никто браться не хочет. А если берутся, то денег много просят.
     
  13. alexko10ru
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478

    alexko10ru

    Живу здесь

    alexko10ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    В. Новгород, Карелия
    У моего соседа газобетон на ТИСЭ-фундаменте, арматура 14, расстояние между опорами 1.5м. Ростверк дай бог памяти 400*600. По ростверку три ряда кирпича, потом газобетон. второй год стоит, пока без видимых проблем. В доме уже живут.
    Делали сами они своими силами.
     
  14. wza71
    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    3

    wza71

    Живу здесь

    wza71

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    3
    Прошу еще Вашего совета. я залил сваи ТИСЕ- между ростверком и землей будет 10-15 см. Как лучше будет соорудить опалубку (удобнее), а именно поднять уровень на 10-15 см до нижнего уровня опалубки (для заливки бетона)
    -насыпать песок с утрамбовкой
    -или подложить пенопласт/непополистирол.

    Заранее спасибо
     
  15. alexko10ru
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478

    alexko10ru

    Живу здесь

    alexko10ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    В. Новгород, Карелия
    Ну напишу опять руководствуясь опытом трех фундаментов по ТИСЭ. Я не сыпал ничего, я делал висячую опалубку из досок, четыре столбика 50*50 вокруг столба тисэ с перемычками на нужной высоте, на них доски настил, под доски что найдется на участке как доп опора, камни кирпичи и тд, далее вбиваются колья вдоль досок так же с перемычками снизу под досками, опять же что то между досками и грунтом для доп опоры и так по кругу, на колья внутри прибиваются доски вертикальных стен опалубки, потом это все связывается сверху или внутри проволокой вязяльной/брусками/ че найдется. Ничего не просело, тк лили вручную. Миксером скорее всего бы не получилось.
    20151004_152256.jpg
    Сосед делал так же висячую опалубку, только доску не как у меня (из того че было), а нормальную 40*150 использовал. Лил миксером.
    Третий фундамент на участке сестры, они делали щиты опалубки, внутрь сыпали песок и трамбовали, дело трудоемкое, если честно. Лили миксером, не очень хорошо собрали опалубку, в некоторых местах снизу щиты все же разошлись, тк их держали только колья. И плюс еще к тому, песок из под ростверка надо вытаскивать, а его довольно нехило после заливки уплотняет бетон и он оочень жесткий и это тоже такое себе.
    Сделайте выводы, я бы советовал вам делать висячую опалубку.
    opalubka-dlya-rostverka-1.jpg
    Либо вот так можно.