1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.676
    Благодарности:
    36.878

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.676
    Благодарности:
    36.878
    @kazgoods, а вы при таких размерах железобетонный ростверк делать собирались или деревянным хотели обойтись? У вас там должно быть 3 ряда свай и если без ж/б ростверка, то между сваями по длине 8 м. получится 3,5 м., а это немало. Какой конструктив предполагался после забивки свай?
     
  2. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Всем добрый день! Есть потребность к дому пристроить терраску с крышей размером 9*3м. С домом связывать не буду, вплотную будет стоять. Планирую из бруса 150*150. Обратился в несколько свайных контор - все говорят разное... Кто-то спешит закрутить аж 21 сваю! Кто-то говорит, что 8 штук 89 диаметра вполне достаточно, кто - то говорит 12... где искать истину то? Сколько в итоге надо свай под такое строение?
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @teobaldo, ИГИ, СП 20 и СП 24 могут подсказать... Расчётная несущая способность винтовой сваи разница в разы в зависимости от грунтов.
     
  4. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
  5. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Вариант с 8-мью сваями 89 диаметра вполне нравится, при таком варианте пролеты между всех свай выходят в 3 м. Наверное главный вопрос - не много ли это?
     
  6. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.796

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.766
    Благодарности:
    1.796
    Адрес:
    Москва
    Эта информация почти ни чего не значит. Все равно что архитектору на вопрос "какой будет дом?" ответить "хороший". Разница в несущей способности будет зависеть от свойств грунтов. Суглинок может быть каким угодно вариаций масса, одной только консистенции 6 вариантов, а есть еще много параметров, которые важны.
    Дерево обсчитывается также как и другие материалы. Есть величина критического прогиба, которую нельзя достигать. Проектировщики это считают в программах, наверняка есть формулы, которыми можно воспользоваться без программ. Самое простое - поискать аналогичные по нагрузкам уже спроектированные варианты.
     
  7. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @teobaldo, не является рекламой. ЦЫфЫрЫ и только. Грубо и неправильно.

    Расчётная величина несущей способность винтовой сваи 108/300 в моём суглинке составляет 1_150 кг. Может быть и хуже.

    Нормативная снеговая нагрузка для III-го региона 150 кг/м2, коэффициент перехода к расчётной величине 1.4, расчётная нагрузка получается 210 кг/м2.

    Для террас полоса вдоль перил нормативная 400 кг/м2, коэффициент перехода к расчётной величине 1.3, расчётная нагрузка получается 416 кг/м2.

    Для террас полоса остальной площади нормативная 200 кг/м2, коэффициент перехода к расчётной величине 1.3, расчётная нагрузка получается 260 кг/м2.

    Ширина грузовой площади для кровли 1.5 и свес пусть 0.6, итого 2.1. Ширина грузовой площади около перил 0.8 м. Ширина грузовой площади остальной части террасы 1.5 - 0.8 = 0.7 м.

    Теперь мы готовы вычислить нагрузку на погонный метр конструкций. Она будет 441 для кровли, и 416+182 для пола. Итого 1_039 кг/м.

    Необходимый шаг свай составляет 1_150 / 1_039 = 1.10 м.

    Вывод: пришло время распахнуть СП 20 и заняться детальным изучением особенностей сбора нагрузов и доступных понижающих коэффициентов. Они существуют. Как минимум нужно нагрузку на пол использовать как от прилегающих помещений, т. е. 150*1.3 и сваи можно будет поставить с шагом 1.57 м.
     
  8. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.535
    Благодарности:
    1.766

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.535
    Благодарности:
    1.766
    Адрес:
    Владимирская область
    Вроде разобрался, как Вы перешли от нагрузки на кв. м. к нагрузке на погонный метр. Но зачем вообще этот переход нужен? Можно же получить количество свай на кв. м. и исходить из этой величины. Тем более, что нагрузка вдоль перил будет всегда больше, чем под остальной площадью террасы. Это учитывается?
    Это не ошибка?
    Попробую посчитать сам:
    Наверное, мне нужна вообще одна цифра из Вашего примера - максимальная нагрузка на 1 кв. м конструкции вдоль перил. Это получается расчётная нагрузка 150*1,4*2,1+400*1,3*0,8=441+416=857кг/пог.м.
    Зачем ещё прибавлять 182кг/м?
     
    Последнее редактирование: 20.02.25
  9. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vehcy, нельзя. Начиная с того, что на угловые сваи нагрузка в два раза меньше. Через то, что нагрузка на ряд около стены и ряд около ограждения не одинаковая. И заканчивая тем, что расчёт выше неверный, о чём было сказано сразу (хотя оно не существенно).

    Ширина грузовой площади у пола 1.5, у кровли 1.5 плюс карнизный свес 0.6. Нагрузка 400 кг/м2 регламентирована на полосе 0.8 м, а остальное 1.5-0.8=0.7 нагрзужается 200 кг/м2. От этого и ещё 182.

    Но, и это самое важное, 400*0.8+200*x используются для расчёта консольного закрепления. Для расчёта фундамента применяется значение по граничащим помещениям (что равно 150 для жилых помещений), и допустимо применение понижающих коэффициентов. Правда грузовая площадь на один элемент не будет больше 9 м2, так что эти коэффициенты вычёркиваем. Но ещё есть "коэффициенты замешивания", когда при совместном действии нагрузки одной группы длительности можно понижать значение составляющих. Здесь нужно проверять, я этого не делал.
     
  10. maxpayen
    Регистрация:
    29.04.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    22

    maxpayen

    Живу здесь

    maxpayen

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.21
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    22
    Ж/б сваи самые лучшие, если строить для СЕБЯ только ж/б
     
  11. Abhss
    Регистрация:
    20.12.23
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34

    Abhss

    Живу здесь

    Abhss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.23
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34
    Всем добрый день.
    Подскажите, толщина сваи 3.5 мм и 4 мм сильно роль играет? или это все происки капитализма...
    (планируется дом 9х9, 32 сваи, суглинок)
     
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    42.343
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Abhss, 0.1 мм на один год. Всë, что меньше 10 мм - происки.
     
  13. Abhss
    Регистрация:
    20.12.23
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34

    Abhss

    Живу здесь

    Abhss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.23
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34
    получается, что бетонные то надежнее будут.
    не связываться с металлическими что ли?
     
  14. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.659
    Благодарности:
    4.591

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.659
    Благодарности:
    4.591
    Адрес:
    Простоквакшино
    Из списанных орудийных стволов наверное хорошие сваи.
    10 мм сколько ж она должна стоить?
    Коррозионная стойкость металла зависит от кислотности среды и степени защиты. Все остальное происки и мифы.
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.676
    Благодарности:
    36.878

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.676
    Благодарности:
    36.878
    @Abhss, самая частая проблема винтовых свай не в толщине металла, а в грунтовке и обработке сварки, которой приварен винт сваи к ее телу. Стойкость этого покрытия критична для долговечности металлической сваи, потому что если покрытие нестойкое (производитель съэкономил, а заранее проверить никак нельзя), то при завинчивании сваи в этом месте покрытие слезает со сварки и вы получаете сварку в земле и работоспособности такой сварки может хватить только на 10-15 лет. Так что в моем понимание использование металлических свай возможно только с перезапасом по несущей способности. ИМХО.