1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос про Сололифт

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Corvax147, 24.11.09.

  1. Corvax147
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Corvax147

    Участник

    Corvax147

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Канализацию в доме сделали из того расчета, что туалета в доме не будет, ибо дом зимой задумывался холодным. Сейчас есть возможность того, что протянут газ. В связи с этим начал задумываться о нормальном туалете в доме.

    Канализационная труба Ф50, на глубине 0,8 м выходит из дома, проходит через поворотный колодец и идет до колодца септика, находящегося на расстоянии примерно 20 м. от дома. Напорный трубопровод установки Сололифт, нисколько я понял, Ф25.
    Возможно ли использовать мою систему канализации для доставки до септика того продукта, который произведет Сололифт?
     
  2. Палыч.
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    6.833

    Палыч.

    На хуторе близ...

    Палыч.

    На хуторе близ...

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    6.833
    Адрес:
    Пермь
    :) "Продукт" остается тем же самым, но в измельчённом виде, что даже лучше
     
  3. Corvax147
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Corvax147

    Участник

    Corvax147

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дак проблема в том, что "продукт" будет стекать из напорной трубы Ф25 в основную безнапорную трубу Ф50. Дальше он свои 20 метров с поворотом протечет или нет? Вот в чем вопрос. =)
     
  4. Палыч.
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    6.833

    Палыч.

    На хуторе близ...

    Палыч.

    На хуторе близ...

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    6.833
    Адрес:
    Пермь
    А куда он денется :) если труба уложена с уклоном... Вот если бы не было сололифта, то наверное были бы проблемы:)]


    Я правильно понимаю, что к сололифту будет подключен унитаз?
     
  5. Corvax147
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Corvax147

    Участник

    Corvax147

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну да.. Унитаз..
    Кстати насчет унитаза. Если он замерзнет случайно, то рванет. Эта проблема как-нибудь решаема?
     
  6. Палыч.
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    6.833

    Палыч.

    На хуторе близ...

    Палыч.

    На хуторе близ...

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    6.833
    Адрес:
    Пермь
    Рванет обязательно, да и сололифту не гуд будет, а решать это можно или теплоснабжением помещения (конвектор, масляный радиатор) или утеплением этих приборов с помощью греющего кабеля-написал-представил-улыбнуло :), а по сути зачем из холодного помещения отводить канализацию-проще туалет холодный организовать
     
  7. Corvax147
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Corvax147

    Участник

    Corvax147

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну дак канализационные трубы проложены, тепла пока нет, а намечается оно неизвестно когда. Вот пытаюсь найти оптимальный вариант сортира в доме чтобы работал круглогодично и независимо от погодных условий.

    Пока рассматриваются два варианта: Сололифт или компостирующий биотуалет. С другой стороны, Сололифт все равно придется ставить когда будет газ.
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если нет отопления - то сейчас ставить унитаз и сололифт рискованно - замерзнет расколется сломается.
     
  9. mikle77
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    33

    mikle77

    Живу здесь

    mikle77

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Ukraine
    Доброе время суток!
    Помогите советом: цокольный этаж находиться ниже колодца городской канализации. Поэтому изначально планировал сделать приемный колодец из которого фекальным насосом откатывать в центр. канализацию.
    Сейчас узнал про установки Сололифт.
    Кто их использавал, просветити как они в эксплуатации:

    -есть ли запах?
    -нужно ли вентилировать сам резервуар?(нужна ли отдушина)?
    -при смыве унитаза не срывает ли гидрозатвор?
    -со стиральной/посудомоечной машины, при температуре воды 90С будит работать?

    Ну и в целом как подходит данная установка для дома с постоянным проживанием?
    Спасибо зараннее.
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Объединил с существующими темами.
     
  11. Bambi2
    Регистрация:
    13.11.08
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    11.117

    Bambi2

    Живу здесь

    Bambi2

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.08
    Сообщения:
    2.467
    Благодарности:
    11.117
    Адрес:
    Саратов
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать сололифт с безнапорными канализационными трубами? Просто хотела сделать туалет на 2 этаже, чисто для летнего использования, трубу вывести через стену и протянуть до фановой трубы, идущей от туалета на 1 этаже. Но что-то я не рассчитала, что крыша пристройки у этой стены (по которой трубу думала проложить) выше уровня пола 2 этажа сантиметров на 30 примерно, так что просто вывести через стену не получится, только если использовать сололифт, но он вроде как подразумевает напорную канализацию, или нет? Если от сололифта и до фановой трубы проложить 110 напорную трубу, этого достаточно будет, или нельзя так делать?
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    110 напорную трубу Ваш сололифт не потянет. Напорный трубопровод через тройник соединяете со 110 самотечной трубой и все. Насос качает до места присоединения а дальше она самотеком бежит.
     
  13. Kakerlake
    Регистрация:
    20.08.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kakerlake

    Участник

    Kakerlake

    Участник

    Регистрация:
    20.08.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую и молю о помощи.

    P. S. Чтобы точнее понять всю ситуацию видео на яндекс диске с названием "общее"
    Делаю сам ремонт в общаге где нет в комнатах общей канализации и воды. Из всех работ сантехнику решил доверить знающим людям и уже 100 раз об этом пожалел.

    1) Канализационный насос Termica Compact Lift 400

    Снимок экрана 2024-11-02 103419.png

    2) Безымянный.png

    3) Снимок экрана 2024-11-02 102233.png

    Общие данные:
    1) Все угловые соединения под 45
    2) Труба которая уходит в общий сток. 2.4м в высоту ~ 20 метров идет по стене. Все соединения также под 45. Делалось максимально без поворотов. Поворотов всего 4. Первый поворот когда доходим до потолка, второй поворот в коридоре, третий поворот заход в общий СУ, четвертый поворот в общедомовую канализацию, и пятый вниз под углом 45 труба заходит в общий стояк.
    3) После первого проишествия переделал сливную трубу после насоса и сделал там кран для перекрытия канализации, чтобы при его обслуживании все эти 30м трубы можно было перекрыть.
    4)

    Началось все с первого подключения (первое подключение делалось с уже готовыми стенами в плитке т. к. сантехники меня заверили что проверять работу насоса на этом этапе не нужно и все будет ОК):
    1) В душевом поддоне начала набираться вода, т. к. видимо было общее подключение раковины и душ. поддона в одну трубу.
    2) Где вывод для раковины и душа вся затирка до угла стала мокрой и видимо была утечка воды.

    После этого сантехники меня заставили снять одну плитку и там оказалось сухо)

    1) Сейчас сделан тройник и обратный клапан на душевой поддон (первый вывод заглушен)
    и вода в душевом поддоне скапливается и во всей трубе от него она стоит.
    2) Насос начал издавать посторонние звуки (пищания, булькания) и эти звуки продолжаются при полном перекрытии канализации и отключения насоса от сети.
    3) Вода в раковине начинает набираться с непостоянной переодичностью. Была пауза в работе и 3 месяца ничего не делалось, 3 месяца назад я открывал воду на кухне и в раковине СУ и слив был нормальным и вода не скапливалась, проверял так в течение часа и все было ок.

    Также я загрузил видео которые сюда не смог вставить на яндекс диск.
    https://disk.yandex.ru/d/AroFel4raP89Bg
    Есть общее видео 11 минут где я описываю и показываю что и как не работает. Есть отдельное видео странных звуков насоса. И есть видео где вода набирается в раковине.

    Очень прошу помощи. Сам нахожусь в Перми вдруг кто-то сможет лично приехать и помочь с разрешением ситуации.
    Заранее всех благодарю