Планирование системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dib85, 19.08.19.

  1. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Планирование системы отопления
    Добрый день!
    Прошу критики и помощи.
    Дом 10*10, 2 этажа. Двухтрубная система отопления + участки теплого пола. Схема на рис. 1. План разводки на рис. 2 и рис. 3. Котел планируется одноконтурный 24 кВт.
    Вопросы:
    1. Верен ли выбор диаметров труб?
    2. Нужна ли гидрострелка?
    3. Допустимо ли подобное подключение бойлера косвенного нагрева?
    4. Допустимо ли подобное подключение теплого пола?
    Заранее огромное спасибо за ответы и критику.
     

    Вложения:

    • Схема СО.jpg
    • Разводка СО 1 этаж.jpg
    • Разводка СО 2 этаж.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :faq: когда задают в таком ключе вопрос, то хотя бы "на коленке" делают прикидку, это если сан-техник
    у Вас же задача скорее для экстрасенса.
    Встречный вопрос, зачем? :faq: Вы и так ухитрились прилепить БКН при одноконтурном газ. котле на коллектор радиаторного контура, то есть высотемпературный прибор БКН сидит на коллекторе среднетемпературного радиаторного контура, да и зачем В одноконтурных газ. котлах имеется встроенный трёхходовой клапан, по команде термостата БКН переключающий котёл БКН / СО (система отопления). Эл. котёл тоже через трёхходовой включить на БКН, трёхходовые на переключении газ. котёл \ эл. котёл - баловство, достаточно поставить обратные клапана.
    Насос зачем? в газ. котле есть свой для Вашей площади при правильно смонтированной СО хватает с запасом, Если эл. котёл без насоса, туда его и перенести.
    "ОК" два штуки возле байпаса НСУ - зачем?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    @dib85, марка котла.
    БКН подключается своим отдельным контуром к котлу, можно даже электрчиский туда не впихивать.
    1. в целом да, но без нюансов.
    2. нет. и у Вас коллектор а не ГС на схеме. и он не нужен.
    3. ответ выше - нет.
    4. допустимо. но обычно от магистрали тройник идет на НСУ ТП.
    чувство, что котел Вы не выбрали. выберете, почитайте мануал - вопрос с БКН отпадет.
    ФГО достаточно в одном месте - перед котлом (котлами)
     
  4. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Ок. Спасибо. Направили в нужном направлении.
    Еще один маленький вопрос для продвижения:
    Для расчета мощности радиаторов и, соответственно, мощности котла использовать формулу
    Q = (100 * S) * R * K * U * T * H * W * G * X * Y * Z ?
    или использовать значения теплопотерь по SmartCalc ?
    Разница получается огромная.
     
  5. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Схему переделал. Расчет диаметров трубопроводов проведу после расчета мощности радиаторов.