1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

МЗЛФ при высоком УГВ - 3

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.

  1. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    МЗЛФ при высоком УГВ - 3
    Предыдущая МЗЛФ при высоком УГВ - 2
     
  2. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
    Ух ты! Поздравляю! Подписался!
     
  3. forhope
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    forhope

    Живу здесь

    forhope

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    @Groundworkturf, Добрый день.
    Снял плодородку немного, хочу по периметру сначала, а потом остальное.
    выяснил что не везде плодородка 40см.
    И получается что уклон не 40см на 13 метров подушки, а 66 см (отбивал лазерным уровнем)
    Снял плодородку только в трех углах, в четвертом лежит щебень гравийный. Придется его вывозить с котлована.

    По рисунку в разрезе.
    Если выравнивать котлован насыпным песком, так чтобы на отметке №1 слой насыпного песка был 10см, то получается на отметке №2 песок будет почти по самый верх опалубки, (а верхняя точка опалубки отметки №2 это уровень дороги) потом сверху еще щебня 25 см, после уже фундамент 50см.
    Таким образом верхняя точка фундамента будет над дорогой ~50-60 см. Я понимаю что это наоборот хорошо, так как плюс еще отмостка будет. Но можно ли так сделать - снять материковый песок, так чтобы на него через геотекстиль сыпать уже щебень. А сам насыпной песок получается будет треугольником. Получается что щебень будет лежать на двух разных песках, материковом и насыпном, через геотекстиль.
    Вот это меня настораживает, что два разных песка.

    И по поводу уклона 66 см, как вы пишите, враждебно много?)

    Спасибо.
    С уважением Михаил.
     

    Вложения:

    • план уклон1.png
    • уклон рисунок 3.png
    • DSC_2567.JPG
    • DSC_2568.JPG
  4. Патапум
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    378

    Патапум

    Живу здесь

    Патапум

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Астрахань
    Привет.
    Дано: Участок, 50% засыпано хрен пойми чем, на второй половине хочу строится, ниже уровня соседей и подсыпного грунта. Поднимать придется на 60-70см, грунт Глина. Глубина промерзания 0.7
    1. Ставить опалубку на материковый грунт, лить 70см, потом закапывать
    2. Отсыпать суглинком до уровня, рыть траншею до материкового грунта, ставить опалубку и заливать.
    ?
     

    Вложения:

    • Грунт.jpg
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @forhope, Здравствуйте!
    Уклон не критичный. По импортным меркам допускается до 10%. Но, я рекомендую нивелировать уклон срезкой грунта в указанном треугольнике.
    Вообще, основание выше уровня дороги, да еще с уклоном, это идеал для водоотведения.
     
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Патапум, для начала выясните, чем была сделана отсыпка и сколько времени прошло с момента отсыпки.
     
  7. forhope
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    forhope

    Живу здесь

    forhope

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    @Groundworkturf, Доброго времени суток.
    Я правильно понял, что снимать материковый песок и через геотекстиль щебень сыпать?
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @forhope, Здравствуйте.
    Да, правильно поняли.
     
  9. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Казань
    @Groundworkturf, прошу совета.
    на площадку, на которую возможен заезд легковых авто, уложен геотекстиль 200, песок около 3 см и 10 см щебня 20-40 с выравниванием мелким щебнем. материк - плотный суглинок, достаточно плотный.
    Собираюсь бетонировать под печатный бетон, толщиной 9 см, бетон М300 с фиброй.
    Какое применить армирование, чтобы потом не было жалко, за бесполезно выкинутые деньги и силы? :)
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SergeyShSh, схема армирования для плиты от профессионального конструктора здесь. Есть только один нюанс, под плитой ЭППС. Это я к тому, что защитный слой бетона не проходит по нормативам при основании из щебня. проблема решается при помощи слоя гидроизоляции по щебню.
     
  11. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за ответ. Чем выполнить гидроизоляцию? и вот начитавшись той темы про ЭППС под плитой гложут смутные сомнения, суглинок ведь достаточно пучитстый грунт :( хотя УГВ очень далеко от поверхности, только талые весной есть.
    укладывать ЭППС сверху щебня не вариант, есть ограничения уже по высоте, стоят здания, сделаны отмостки. Снимать отсыпанные щебень и песок, тоже как то ... :(
    Только что выполнил еще и дорожки в саду, ширина 90см, песок 15 см, щебень 20-40 - 14 см, щебень 5-20 - 5 см, далее будет печатный бетон М300.
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для гидроизоляции существуют разные средства, начиная от гудрона, которым заливают щебень и кончая плантером.
     
  13. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Казань
    @Groundworkturf, к стати защитный слой не проходит, только из-за защиты от увлажнения?
     
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SergeyShSh, нет, считается (с чем я категорически не согласен), что цементное молочко уходит в щебень. Кстати, Терехов, достаточно авторитетный специалист, тоже придерживается такого же мнения. Но, меня часто критикуют за не соблюдение нормативов, поэтому предупредил.
     
  15. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Казань
    я построил 2 здания на фундаментах по Вашим рекомендациям и по крайней мере пока я не вижу проблем на них. Кроме того в верхнем слое отсыпки, утрамбованный гранит 5-20, куда там может девать цементное молочко? в Гранит? в промежутки между гранитом?