РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Установил септик Топас 10. Он работал 2 месяца, запаха не было. Пока я туда сливаю только воду с кухни, т.е. моющее средство для посуды, унитаз еще не успел поставить. Потом септик был отключен на 3 недели. Потом я его опять включил и столкнулс я с проблемой - из септика идет невыносимая вонь. И эта вонь идет только тогда. когда он включен! Что делать? Как мне сказали я вылил туда 2 литра тухлого кефира, пока не помогло. Может у меня бактерии какие-то неправильные? И почему у меня в септике поднимается огромная пена и все компрессоры в грязи? Хелп!!
Для начала обратитесь к продавцу вашего чудатопаса, у некоторых фирм есть круглосуточные сервисные службы, НО чтоб не обслуживать чужие станции эти фирмы НУМЕРУЮТ свои Топасы. Далее - паниковать РАНО! Читайте инструкцию, станция выходит в рабочий режим в течение месяца, в это время возможно пенообразование (стоки с кухни) для выхода в нормальный рабочий режим микроорганизмам необходима питательная среда и поступление всех бытовых стоков... а для этого необходимо полноценное проживание и. поставьте наконец туалет.. станцию больше не выключайте должна постоянно работать.. . и после месяца проживания, запах должен пропасть. С уважением, WERWOLFF.
У вас там их пока вообще нет)) Не завелись. Стоки с кухни вкупе с моющими средствами не дали им завестись. И срок маленький. Я один жил, у меня через три месяца только начали заводиться)) А до того была пена.. Пена это нормально на первом этапе после начального включения. Но количество жидкости для мытья посуды вы бы пока ограничили бы.. Иначе и будет море пены..
Это и есть вероятная причина вони. Так же не следует туда добавлять и прочие "чудо порошки" называемые биоактиваторами. А что у нас с фановым стоячком? Наверное, сэкономили на "бедняге"?
Самый яркий пример неправильного использования установки биологической очистки. Просто интересно где Вы это покупали и кто Вам монтировал? Неужели не предупредили? При вхождении станции в штатный режим общая рекомендация: больше органики и химии минимально.
Что за вонь? Сероводород? Тогда похоже что-то смонтировано неправильно. Проверьте оба ли компрессора работают. Но лучше вызвать сервис.
А что у нас с фановым стоячком? Наверное, сэкономили на "бедняге"? - Расшифруйте пожалуйста! Я один раз засыпал туда бактерии, не воняло месяц, а потом опять! А как понять что завелись бактерии? И еще вопрос, у меня все компрессоры грязные от пены, можно их помыть?
Не обязательно.)) Трудно надеятся от горшка, когда вы в него наделали, что через неделю он вонять не будет.)) Но если дом О два этажа, то вони не будет.. Я заглушил стояк на уровне второго этажа.. Эксперимент типа.)) Не воняет.)) Нужно. Отключив электричество, предварительно. И просушив, опосредовано.))
Наличие фанового стояка, с выводом оного над кровлей, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие эксплуатации аэрационных установок. Ещё раз! Сыпать ничего ненадо. Вреда больше чем пользы. Эксперимент над живыми людьми - это не гуманно. При наличии стояка вонь распыляется над кровлей. А в Вашем случае куда? Когда, фановый стояк глушили намертво, хоть вакуумный клапан поставили?
А Вы начали кормить свой Топас, всё-таки десятка, одной попой не прокормишь. Устройте праздник, и друзей увидите, и Топас накормите.
А можно спросить почему? Ведь это практически тот же самый набор "бактериус фекалис", который туда попадает с естественными "продуктами жизнедеятельности" человека. На сайте Топаса никакой информации на этот счет нет, кроме этой же фразы "Сыпать ничего ненадо. Вреда больше чем пользы" и маниакального бреда про "самозарождение" бактерий .
Потому что даже продавцы этих "чудо порошков" говорят о бессмысленности их добавления в аэрационные установки типа ТОПАС и т. п. Если желаете, то посмотрите схватку гигантов по этому вопросу. С одной стороны микробиолог (от продавцов "чудо порошков"), с другой инженер ВК (признанный авторитет по очистным сооружениям). Ссылка: http://forum.vashdom.ru/message197005.htm Продолжение: http://www.newcok.3dn.ru/forum/28-940-1 Кто не смог/сможет дочитать скажу, что на мой взгляд в споре за явным преимуществом победил инженер ВК. Ещё раз повторю, что даже микробиолог (разработчик/продавец известного "чуда порошка"), считает добавление своего препарата в аэрационные установки не нужным. По крайней мере я так его понял. Спор шёл о добавлении этих порошков в классический септик при дальнейшей фильтрации стоков из септика в грунт. Целесообразность добавления "чуда порошков" в сточные ямы и выгребы (для уменьшения нечистот и т. п.) не обсуждается.
Правильно и будет вонять! Для нормальной работы необходимо постоянное электричество! А вода, даже с кухонными стоками, сливающаяся в не работающий ТОПАС по любому будет вонять. Не экономьте на электричестве, 1,5 кВт в сутки не так и много. Если пользуетесь не постоянно, тогда поставьте автомат от ТОПАСА перед УЗО. Автомат на 16 ампер (новые рекомендации завода изготовителя) и пусть работает! У нас несколько случаев было, что отключают ТОПАС из сети, а потом звонят и просят поменять электрику и компрессора! Работа и материалы стоят от 5 000 до 30 000 тысяч рублей!!
Насчет вони! при отключении компрессоров на 2 дня даже хорошо работающая станция запахнет очень неприятно. Подсыпка бактерий и так называемая подкормка кефиром траты денег и усилий. Выход в такой ситуации простой перезапуск установки и через 3-4 недели при соответствующем использовании станция заработает хорошо.
ДА)) У все как то не по инструкции) Обычно продавцы сразу дают рекомендации и пользоваться им надо обязательно фекалии подкормка для него и электричество не надо отключать вообще, у вас все сдохнет.!! Мы пользуемся Топас 8 очень редко и вроде все ок, хотя то же бывают казусы поплавок из приемной зависает временами))