1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Поставить рубильник - нужна отвертка.
    Соединить кольцами - два гаечных ключа.
    Сварить - сварочный аппарат.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    уже отвечал https://www.forumhouse.ru/posts/26854834/
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Блллл. Да вот на ваш же вопрос отвечали люди. Прочитайте эти ответы
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы фактически точно указали метод, которым я соединял в середине девяностых кабель к электроплите. Одно дополнение - три пузырька с болтами в бутылку из-под пепси, и туда же пузырь нейтрального силикона. Делал, как обычно, знакомым. Они до сих пор не пожаловались.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    а сейчас тоже так соединяете? 16 квадратов алюминия. есть смысл советовать подобное в нынешних условиях?
     
    Последнее редактирование: 11.09.20
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сейчас я рекомендую по всем вопросам обращаться к профессионалам:).
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Вот прям интересно было бы глянуть, как Вы сворачиваете в кольцо 50мм2. Особенно, сегментную жилу. ;)
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    ага. особенно здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26854394/
     
  9. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.062

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Челябинск
    Есть способ соединять любые провода, медные и алюминиевые, разного сечения, очень надёжно и с простыми подручными материалами - стальной лист или полоса плюс обыкновенные метизы.
    Если ток большой, число пар резьбовых соединений можно увеличить до 3...4 и более.
    Чем выше давление на медь и особенно алюминий, тем сильнее проявляется их текучесть, а при увеличении числа винтовых пар давление можно не наращивать. Перед сборкой узла поверхности зачистить до блеска и смазать Литолом-24. Компактным такой узел конечно не назовёшь, но выбор делать вам.

    UZEL-1.jpg UZEL-2.jpg
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как-то очень часто доводилось снимать обгоревшие орехи...
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    а готовые орешки, которые вы в посте показываете - чем не угодили? или колхоз - норма жизни?
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Скорее цель
     
  13. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.062

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Челябинск
    Обычные орехи рассчитаны вроде как на ток до 16 ампер и небольшое сечение проводов соответственно. А самодельные узлы можно делать с любым числом винтовых пар и под любые метизы.
    Когда до магазина далеко, а место в шкафу не лимитировано, вариант вполне работоспособный.
    Плюс к тому узел получается легкоразборный и дополняемый.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    это наверно грецкие до 16 ампер держат. номенклатура орехов серии У73х - это до 35 квадратов, в У87х - до 150.

    метизы тоже самому изготовить?
     
  15. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.062

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Челябинск
    По спецзаказу наверное сделают всё что захочешь и оплатишь, а в шаговых магазинах промтоваров вот такая фигня продаётся :)
     
Статус темы:
Закрыта.