1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переливной ТН 0,5Мвт

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем siligo, 13.08.19.

  1. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Переливной ТН 0,5Мвт
    Созрел для очередного шага. 5,10,35 квт машинки работают, все ОК. Пришло время достать из закромов RefComp SRC-S-413-L4 холодопроизводительностью 400квт, для реализации отопления и охлаждения в пяти этажном помещение площадью 2500м2, плюс к нему будут добавлены в процессе еще площади требующие поддержания климата.
    Чем располагаю?
    1. Компрессор винтовой с изменяемой ступенчато производительностью.
    2, Озеро большое 120 метров от места монтажа системы, ливневку, городскую, проходящую по территории, и впадающую в озеро.
    Все остальное нужно покупать, и строить.
    Планирую климат в помещение поддерживать посредством воздуха (1-4 шт установки на этаж), фреоновые или водяные -это вопрос, как лучше, или правильнее?
    Собственно вопрос. Имеет ли кто положительный, или отрицательный опыт реализации аналогичных задач, может ли подсказать вектор движения.
    Боюсь самостоятельно сделать первый шаг, и переживаю, что бы компрессор из категории того, что было не завел меня в тупик, и не целесообразные затраты.
    Заранее спасибо всем окликнувшимся.
     

    Вложения:

    • 20190813_113742.jpg
    • 20190813_113454.jpg
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.542
    Благодарности:
    6.325

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.542
    Благодарности:
    6.325
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Нормальный вариант, рабочий. Озер проблемно т. к. чистка и зимой низкая температура, но грунтовой возможно достаточно т. е. скважину или пару. Фреоновые кондеры канальные - вполне тоже оптимально. Управление всем этим и вперед. :victory:
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Наверное надо поженить сразу с системой вентиляции. Какое назначение здания?
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Ремонтнопригодность? есть второй компрессор? за сколлько дней сможете зимой восстановить отопление?
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.542
    Благодарности:
    6.325

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.542
    Благодарности:
    6.325
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Винты если умирают то очень долго. А дальше почти как с ДВС - винтовая пара на замену или обмотка, подшипники и т. д. Должно быть недалеко представительство как к примеру Бицер -и почти все рем комплекты и т. д.
     
  6. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Админ здание под аренду. На стадии реконструкции. Трубопроводы, радиаторы категорически не хочу.
    Хочу воздушную систему отопления-кондиционирования, с подмесом приточного свежего воздуха, подогреваемого через воздушные-фреоновые переохладители.
    Компрессорам в Киеве есть сервис, сегодня отдаю его на дефектовку, обслуживание.
    Резервного такого больше нет. Если будет не справляться по теплопроизводительности, довключатся канальные электро тены.
    Но вопрос резервирования как раз таки и не дает покоя. Действительно, что делать на время аварийного обслуживания. Как построить контур отбора энергии окружающей среды. Сколько нужно скважин для выкачки из них воды. Сколько рабочих, и сколько нужно резервных иметь.
    Грунтовой контур не возможен, территория забетонирована.
    И не проще ли купить промышленные воздух воздух и поставить отдельно на каждый этаж.
    Пугает меня сильно скважины, при этом не знаю еще на какой глубине вода, и с каким дебетом.
    Немного истерично, извините.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если убрать "переливной", то мне здесь делать нечего.
    Мое мнение - теплые стены и утепленные полы.
    И несколько мелких компрессоров.
    Иначе, заменить выпадающую мощность будет нечем.
     
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Это не битцер, и найти аналогичный будет не просто. но полюбому надо или сразу монтировать два. Или лучше много мелких. А много мелки, то уже можна и с воздуха отжать тепло. С воздушным отоплением работать в офисе не комфортно, погуляйте по торговому центру, и у многих начинают слезится глаза. Мелкие локальные сквозняки. Лучше полами и стенами греть. Скважины- водоподём и подговка таких обёмов, сколько будет стоять? И куда девать эту воду- канализацыя, пруд?
     
  9. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Система передачи тепла стенами и полом в случае с арендаторами и помещением свободной планировки супер аварийная. Обычные люди не понимают, что крепить в пол и стены запрещено, это первое. Второе это бюджет этих работ. Третье это время необходимое для такого количества демонтажей, монтажной, и мокрых процессов.
    Воздушное отопление смонтированное на основание проекта, с учётом скоростей, дельты температур, и объёмов необходимых для передачи энергии это просто экстаз.
    Движения воздуха ощущаемого нет, температура равномерная, сквозняков нет.
    Я кайфу от того, что дома сделал воздушную систему поддержания климата, имею доступ к построенному для коллеги 700м2 офиса с воздушным, правильным климатом, все супер.
    И имею 450 с не расчетным, интуитивным проектом в офисе, вот там фигня та, что вы описали.
    Бюджет скважин и подготовки предстоит рассчитать.
     
  10. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Гдето были материалы конференцыии по тепловым насосам, там обекты в киеве. Есть дом на кардачах, там в подвале скважины, и воздушники соберают тепло со всех вент шахт. Также на кардачах на леваневского видел два воздушных ТН возле высотки, ккб там большые .
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это бабушка надвое сказала.
    Под окнами стен достаточно.
    Пять этажей - ключевое слово. В пяти этажах и воздушной системой, окно не откроешь.
    Полы бесполезны, разве первый этаж. Будут открывать окна...душно будет.
    Даже 11 панельные радиаторы, и то интересней.
    У нас, есть дома с теплосчетчиками в каждой квартире - 1.5 квт*ч хватает на три окна. Братишка такую взял.
    0.5квт, это тепловой напор конденсация/температура помещения меньше, чем у воздушки.
    Зато, климат регулировать без проблем.

    Если дом утеплить, как у нас делают, так и летом особо не жарко. Даже без кондеев.
    С радиаторами, можно слегка остывать - фрикулингом.
    Эффект есть, у тестя в доме, этаж и полэтажа+полмансарды+ подвал. Радиаторы СО и только подвал ТП. Оставляю циркуляцию на лето - сразу комфортней, особенно в мансарде.
    Тут самое главное не переборщить с охлаждением - до росы не дойти.

    Ну а воздушка, когда есть 5 этажей статики, и 20 комнат...Это сложное техническое решение. Сдается мне, на фасад из СБ хватит.
     
  12. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    612

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    Новосибирск
    @siligo, Думаю что самым правильным решением для решения озвученных вами задач будет Кольцевая Теплонасосная Система (КТС), в инете есть описание. Данное решение особо актуально для зданий в которых сочетаются как офисные так и торговые площадки.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кондиционер в каждое помещение, завязанное на общий контур?
    Классная система. Одно смущает - компрессор просится внутрь.
     
  14. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Вник, интересно. Большое преимущество, что можно в схему врезать твердотопливный котел, и сжигать дешевое топливо. Но Схема отменяет применение моего большого компрессора, если правильно рассуждаю.
    Как считаете, зимой из какого источника низкопотенциальной энергии черпать ее в водяной контур? чтобы реализовать отопление.
     
  15. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    2500 м2 это 120 квт теплопотерь.
    А у вас один мотор в компрессоре на 120 квт.
    Какой мин порог регулировки?
    И с каким кпд будет работать недогруженный мотор?
    Еще частотничек надо будет поставить, а на такую мощность он потянет денег.