1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.061
    Благодарности:
    13.341

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.061
    Благодарности:
    13.341
    Адрес:
    Коломна
    Вообще бывает, что и без АП плиты опирают. Т. е. если брать нагрузку сверху вообще и от плит перекрытия в частности, то его роль не столь велика (мы же выяснили, что у вас нет точечных нагрузок). А для образования "замкнутого кольца" по периметру, насколько я что-то понимаю в этой области, критичней ширина АП, а не высота. Причем 145 для этого достаточно. А вот 175 вверх мне кажутся точно избыточными. Разве что над большими проемами. Но у вас всего 900.
     
  2. wza71
    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    3

    wza71

    Живу здесь

    wza71

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.19
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    3
    Вот, Вот и я так думаю! Ща мы с Вами решим)
    1 вариант) блок 250 высотой минус внизу укладываю 75мм.= 175мм
    2 вариант) думаю еще второй ряд 75мм если класть 250-75-75=100мм. Наверно уже мало 145*100мм...?
     
  3. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.061
    Благодарности:
    13.341

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.061
    Благодарности:
    13.341
    Адрес:
    Коломна
    Мне бы точно хватило. У меня было 150 х 100. Без второго этажа. Под кровлю. Но я не вижу тут значимой разницы.
     
  4. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.991

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.991
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Думаю, что при желании сократить объём бетона, как раз и нужно делать расчёт.
     
  5. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.061
    Благодарности:
    13.341

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.061
    Благодарности:
    13.341
    Адрес:
    Коломна
    Считать-то лучше всегда. Только похоже в этот раз разговор о сокращении от того, что тоже не считали, а взяли с перезакладом, по моему скромному мнению.
     
  6. fh12345
    Регистрация:
    24.05.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    fh12345

    Новичок

    fh12345

    Новичок

    Регистрация:
    24.05.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте ! Если можно подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Дом из газоблоков, Д400, толщина 500 мм. Одноэтажный, 16.5 метров *11.25. Армопояс надо делать строго по середине стены ? Или можно по внутренней части ? Размер планируется 100 высота, 300 ширина. Или 200 ширины хватит ? Перекрытие- плиты облегченные, чердак холодный, крыша вальмовая.
    Спасибо !
     
  7. borivale
    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    444

    borivale

    Живу здесь

    borivale

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Россия Пенза
    я не спец, но у себя делал армопояс 100*100 объединенный с перемычками 100*200 на стене в толщину 300мм, смещенный к внутренней части, крыша вальмавая, перекрытия по деревянным балкам. 2-ой год полет нормальный.
     
  8. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.608
    Благодарности:
    21.606

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.608
    Благодарности:
    21.606
    Адрес:
    Москва
    Можно и по внутренней части. Никаких проблем.
    И 200 хватит .. Для примера, конструкция стандартных U-блоков, позволяющая оценить минимальное сечение армпояса.
    Для стены толщиной 500 мм Представляется интересным следующий вариант конструкции армпояса: Д300 В2.0 300 мм (как вариант, размер блока 600х300х200 + бетон 200 мм (сечение армпояса 200х200)

    Альтернативное решение для одноэтажника - убрать толщину 500 мм в блоке Д 400 и заменить на Д300 В2.0 толщиной 400 мм

    Теплотехника:

    Д400 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.22 (м²•˚С)/Вт
    Д300 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт

    Теплотехника сопоставима, разница в стоимости материалов, работ и т. п - 25%
     

    Вложения:

    • 00.jpg
  9. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    609

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Ижевск
    У меня по проекту монол. перемычка и армопояс проект.jpg надоконный ряд и далее идет армопояс.
    У Глеба Грина монол. перек. глеб грин.jpg я встречал рекомендацию, что надоконные блоки можно зафиксировать к межэтажному монолитному перекрытию с помощью нагелей.

    Можно также поступить с армопоясом т. е. зафиксировать надоконные блоки нагелями в армопояс?
     
  10. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.608
    Благодарности:
    21.606

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.608
    Благодарности:
    21.606
    Адрес:
    Москва
    Кончено. Самый разумный вариант .
     

    Вложения:

    • 00.jpg
  11. Игорь8562
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    160

    Игорь8562

    Живу здесь

    Игорь8562

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    160
    Дом из газоблока на свайно-ростверковом фундаменте. Сейчас планирую пристроить крыльцо. Фундамент под крыльцо скорее всего будет плитный. Сразу на плиту класть газоблок нельзя из за осадков. Вопрос, чем лучше поднять цоколь плитного фундамента до уровня кладки первого ряда блоков дома, это около 60-70 см? Неужели только заливать бетонную ленту?
     
  12. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    326

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Рязань
    А рядовой кирпич чем не подходит?
     
  13. Игорь8562
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    160

    Игорь8562

    Живу здесь

    Игорь8562

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    160
    Так он влагу так же не любит.
     
  14. Otard
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    1.352

    Otard

    Живу здесь

    Otard

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    1.352
    Адрес:
    Геленджик
    Можно, если сделаете гидроизоляцию.
    Он тоже потребует гидроизоляции
     
  15. prmres
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    1.140

    prmres

    Живу здесь

    prmres

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    1.140
    Адрес:
    Курская область
    вредность осадков для первого ряда из газобетона сильно преувеличена
     
Статус темы:
Закрыта.