1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Группировка линий УЗО

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем G_Nikc, 11.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. G_Nikc
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32

    G_Nikc

    Живу здесь

    G_Nikc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Луховицы
    Группировка линий УЗО
    Помогите разбить на группы по УЗО линии.
    Имею следующие линии:
    1. 2эт розетки (две спальни)
    2. 2эт розетки (кабинет + санузел)
    3. 2эт розетки (коридор)
    4. 2эт освещение
    5. 1эт освещение
    6. 1эт розетки санузел (стиралка, элекр. полотенцесушитель)
    7. 1эт освещение санузел
    8. 1эт розетки кухня (холодильник, морозильник, телевизор, микроволновка, посудомойка, плита+духовка газовые)
    9. 1эт розетки гостиная+комната.
    10. 1эт розетки котельная (газ котел энергозависимый, скважный насос 1Квт)
    11. розетки + освещение, вывод на улицу (крыльцо/тамбур).

    Хотелось бы поменьше УЗО но при этом чтобы просто так не срабатывали (второе в приоритете).
    проводка уже проложена и заштукатурина, такчто имеем что имеем)
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Например, так
    1-е УЗО - пункты 1,2,5,9,10
    2-е УЗО - все остальное.
    При наличии паранойи котёл и насос можно вынести под отдельное УЗО.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Как человек живущий в частном доме, не соглашусь. Независимость котла от прочих приборов и его бесперебейная работа, это не паранойя, это проявление здравого смысла.
    И водоснабжение в том же приоритете.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Вы считаете, что объединение под одним УЗО линии котла и пары- тройки розеточные линий "общего назначения" (спальни, гостиной и т. п.) сильно понизят бесперебойность работы котла?
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Я даже думать об этом нехочу. Хотя у меня УЗО еще ни разу не срабатывали, котёл отдельно.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    Фаз у вас сколько? Номинал ввода какой? Лучше если покажете фото щита учета.
     
  7. G_Nikc
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32

    G_Nikc

    Живу здесь

    G_Nikc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Луховицы
    Одна фаза, щит на столбе, в нем автомат на 32. В доме из стены торчат 11 линий + вводный.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    2-3 линии С16 розеток 1 этажа, 1 линия С16 розеток второго, 2 линии С10А света, 1 линия С16 на наружку и 1 линия С10 на котел. Узо 4 штуки вполне хватит.
     
  9. G_Nikc
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32

    G_Nikc

    Живу здесь

    G_Nikc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Луховицы
    А почему на котел C10 а не С16.
    Просто у меня нет отдельной линии на котел. у меня одна розеточная линия на всю котельную.
    на которой будет как минимум котел и скважный насос. А там не знаю что еще воткну в розетки котельной.
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    А, ну ОК, С16.

    Надеюсь у вас кабель на розетки 2.5 квадрата заложен?
     
  11. G_Nikc
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32

    G_Nikc

    Живу здесь

    G_Nikc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Луховицы
    да, розетки 2,5, освещение 1,5
     
  12. Aktin
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    127

    Aktin

    Живу здесь

    Aktin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Киев
    На освещение одно УЗО, розеточные линии разделить на 2-3 группы, санузел и приборы контактирующие с водой отдельные линии со своими УЗО, на мощные приборы отдельные линии с дифавтоматами. Думаю так.
     
Статус темы:
Закрыта.