1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Утепление не стандартной бетонной плиты

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем павел горшков, 02.08.19.

  1. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Утепление не стандартной бетонной плиты
    Приветствую форумчане. Измучился вопросом утепления плиты фундамента. Залил незаглубленный фундамент и поверх него сразу плиту. Регион - Уфа. Итого высота плиты - 10см, лента+плита - 50 см. В ленте нед продухов. Между плитой и грунтом воздушная прослойка 40 см (на картинке схема). Все калькуляторы, которые я видел предлагают расчеты полов по грунту. У меня же нестандартная ситуация. В общем прошу совета: 1) утепленная отмостка + лента фундамента по СТО 36554501-012-2008 Пеноплэкс (вертикальное утепление ленты - 14 см, ширина утепленной отмостки 1,2 метра, толщина 10см, в углах отмостки + 2,5 метра по обе стороны от углов толщина 15 см). Утепление плиты пола под теплый пол 5 см. Все утепление ЭППС. Не слишком ли такое утепление для отмостки и достаточна ли толщина утепления плиты?
    Фундамент нужно защитить от возможного пучения + конечно же утепление+водяной теплый пол. Отопление будет на электричестве, проживание круглогодичное, ПМЖ, дом каркасный. 2019-08-02_16-24-13.png
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    А какое растояние между лентами, есть план?
    Как армировалась плита?
     
  3. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Screenshot_20190803-070656.jpg
    Внешний периметр фундамента 8.4*10 метров. Плита армировалась арматурой десяткой, ячейка 20см.
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    В один слой видимо.
    Так вот толщины и армирования недостаточно, в больших пролётах уж точно, в мелких возможно хватит.
    Толщину и армирование "с потолка" брали?
     
  5. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Плита не является несущей, несущей является лента фундамента и лишь по ней распределяется нагрузка от дома и тем более каркасника. Толщина и армирование из проекта. У меня не стоит вопрос про фундамент, как таковой. Он существует и ждёт отмостку с утеплением. По утеплению можете совет дать?
     
  6. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    7.176

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    7.176
    Адрес:
    Псков
    Так армирование два слоя или один? Вы плиту как заливали? Опалубка снизу или профлист?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Плита перекрытия всегда является несущей конструкцией:flag:
    Могу, но пока не вижу смысла, т. к. у Вас проблемы посерьёзней нужно в первую очередь решить. :(
     
  8. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Плита армирована в один ряд. Снизу опалубка-короба из досок. Бетон 350й.
     

    Вложения:

    • IMG_20190720_101412_compress34.jpg
    • IMG_20190720_101403_compress20.jpg
    • IMG_20190720_101440_compress20.jpg
    • IMG_20190720_101457_compress59.jpg
  9. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Могу, но пока не вижу смысла, т. к. у Вас проблемы посерьёзней нужно в первую очередь решить. :([/QUOTE]
    Вы этими словами хотите сказать, что плита лопнет в пролетах 4.25 метров и упадет вниз на землю или что? Вы не можете сразу написать? Зачем страшилкам заниматься?
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Опалубка видимо не снималась, не извлекалась и там подпорки под досками так и остались, или как?
    Пока выясняю все обстоятельства, Вы же не можете сразу всё подробно написать:|:
    Пока могу сказать однозначно только то, что плита залита неправильно.
     
  11. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Опалубка конечно же похоронена под бетоном. На фото выше, если вы их конечно смотрели все наглядно. И короба под плитой и армирование ленты и армирование плиты. И вы наверное уже поняли что арматура плиты крепко перевязяна с арматурой ленты и залито это все дело бетоном за раз. Фотки коробок прикрепил, хотя абсолютно не понимаю какое они имеют значение, все равно сгниют лет через пять.
     

    Вложения:

    • IMG-20190705-WA0078_compress8.jpg
    • IMG_20190623_204553_compress72.jpg
    • IMG-20190624-WA0003_compress44.jpg
    • IMG_20190622_215620_compress75.jpg
    Последнее редактирование: 04.08.19
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    @павел горшков, Я щас посчитал перекрытие Ваше, как ни удивительно, но оно прошло под Ваши нагрузки 200кг/м2 стяжка+плитка и 150кг/м2 нормативная жилая (мебель, люди).
    Если ничего тяжёлого ставить не будете: каменные перегородки, баки, кирпичные печи/камины/трубы, столбы/колонны и т. п., то должно всё нормально быть.

    Теперь давайте выясним по утеплению.
    Регион строительства?
    Какой у Вас грунт и уровень грунтовых вод?
    Вижу сухой суглинок внутри эт из Вашей траншеи?
    Он изначально такой сухой в траншеи был, или был влажный и просто полежал на солнышке подсох?
     
    Последнее редактирование: 04.08.19
  13. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Суглинок немного влажный, в апреле земляные работы проводились. Немного это совсем немного, воду из комка суглинка не выдавить. Однородный на глубину 3 метра. Когда рыл септик шарики катал с колбасками). Грунтовые ниже 5 метров точно. От суглинка и выше был чернозем 40-50 см. Участок с уклоном, вода не стоит. У меня не траншея. Чернозем убран под всем пятном фундамента и на эту высоту делалась песчанно-гравийная подушка с трамбовкой плитой 400кг. Регион Башкирия, Уфа
     
    Последнее редактирование: 04.08.19
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Грунт скорей всего среднепучинистый.
    Отмостку утепляйте 50-100мм ПСБ-35 шириной метр, цоколь тоже. Больше нет смысла.
    Пол, т. к. отопление дорогим электричеством, 5см будет явно мало, гденить 150-200мм ПСБ-35. За ЭППС нет смысла переплачивать. Сразу планируйте теплоаккумулятор + ночной тариф.
     
  15. павел горшков
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    павел горшков

    Живу здесь

    павел горшков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ваше мнение! С отмосткой псб в самый раз будет. А на пол что то я боюсь его ложить. Газить химией не будет? Все таки теплый пол буду делать .