    Добрый день,

    цех 25 x 12, железобетон, высота потолка 5,5 м. Является частью одного большого цеха, отгорожен регипсом, который утеплен ватой 75 мм. Три больших окна 4,5 х 3 м - их них одно поставили стеклопакетное, остальные просто зашили пенопластом, щели пеной и все это сверху регипсом.

    Имеет ворота в предбанник, размер 4 * 3,5, утеплим щели и просвет до пола. Сам предбанник 12 * 6 м, далее идут вторые ворота, гаражного типа.

    Из-за длины предбанника трудно сделать дымоход во двор и топить дровами булерьян.

    Специфика производства - стекольное дело, станки с водой.

    Что можно придумать в данной ситуации? Точечно обогревать рабочие места, поставить тепловентиляторы, подвесить пушки под потолком? С газом бы не хотелось связываться.

    Заранее спасибо за помощь.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Вы дали слишком мало информации. Для начала ознакомьте с требованиями по инженерке, да и подробную схему строения нужно увидеть.
     
  4. Bosforio
    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Bosforio

    Участник

    Bosforio

    Участник

    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Что значит требование по инженерке?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Системы отопления, канализации и т. д. относятся к инженерным системам. В данном случае, как я понял, воздушное отопление не получается, а для водяного нужно больше информации. Ещё можно рассмотреть вариант электрического, но думаю это не вариант.
     
  6. Bosforio
    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Bosforio

    Участник

    Bosforio

    Участник

    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вода есть, городская труба подведена, для подачи на станки.

    Если подвесить инфракрасные обогреватели точечно ?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А порядка 45-:-60кВт эл. мощности, требующейся ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (!) у Вас есть?
     
  8. Bosforio
    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Bosforio

    Участник

    Bosforio

    Участник

    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Мне даны 50 квт. Понятно, что одновременно включать столько не будем.
    Ну если точечно, инфракрасный обогрев ест 2 квт, то разве так страшно ?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. "отошел от станка на метр = замерз до смерти"? А воду как от замерзания спасать будете?
    Блин! У Вас теплопотери через стены, перекрытия и пол цеха - бешеные будут! Не спасетесь Вы 2-х киловаттниками!
     
  10. Bosforio
    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Bosforio

    Участник

    Bosforio

    Участник

    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Наверху соседи, второй и посл. этажи здания. В цех ведут двое ворот, т. е. на улицу открываться ничего не будет. Щели позатыканы. Ну, стены, пол, да ...
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Было всегда не по себе от "авось вывезет" и "если чё шапками закидаем".
    Если стесняетесь объявить регион, где собираетесь бороться с холодом посчитайте хотя бы тепло потери, появится понимание куда Вы с этим точечным UFO, по опыту зимы 2016 года, когда на производстве UFO 2,2кВт было единственное отопление, :no: ничего в этом хорошего нет.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Bosforio, и еще - ИК обогреватели дают именно "точечный" нагрев. Т. е. "башку припекает, а ноги стынут". Панельные (потолочные = "теплые потолки") да, могут "добить" до пола. Но, - а) только если они висят невысоко от пола, б) так-же "припекает башку", в) всеж-таки, огромная часть тепла "улетает под потолок, не достигнув пола", г) мощность таких обогревателей на Ваш цех примерно равна (вернее - несколько больше) мощности обычных отопительных приборов (радиаторов/регистров - те-же 40-:-60кВт, о которых я уже упоминал).
    И да, - не забудьте про вентиляцию! На нее теплопотери, в Вашем цехе, будут еще больше, чем на отопление!
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Bosforio, конечно, тепло, выделяемое оборудованием в процессе работы, снизит затраты на отопление. Особенно, если это оборудование будет работать КРУГЛОСУТОЧНО (ночью, в подавляющем большинстве регионов, теплопотери выше, чем днем!).
     
  14. Bosforio
    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Bosforio

    Участник

    Bosforio

    Участник

    Регистрация:
    22.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Как-то не спрашивали про регион. Рига, Латвия. В последнее время зимы теплые. Но - влага + ветер + мороз хотя бы -15 дают охренительный эффект (
    Но уже походу не стоит задача отопиться, как я понял. Заткнуть щели, и греть точечно людей. Подогревать бошку. Ну пока не смогу полноценно устроить отопление
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, энергоносители дорого, это всё падает на себестоимость.
    Если имеет смысл просчитайте стоимость эл. отопления при заявленной
    а затем искать альтернативные теплоносители, более дешёвые.
    Имхо, автор ФХ из Гатчины решил перейти с угля на отработку, отапливать собирается гаражный бокс (для работы) + дом постоянного проживания.