Принудительная вентиляция из санузла в котельную или наружу?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dimaon, 26.07.19.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    Не внутри ИЖС, в чем мое противоречие. Строится пристройка обзывается теплогенераторной и применяется СП 281, как помещение в составе ИЖС встроенной ее не может быть.
    Что я хочу донести построил дом выделил помещение в составе дома -это не теплогенераторная и не обязан применять СП281.

    .
     
    Последнее редактирование: 28.07.19
  2. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Да не надо строить отдельно что то. Просто в составе дома делается помещение на том же фундамент под общей кровле, но от остальных помещение оно отделяется противопожарными преградами и при этом имеет наружные стены. Все оно считается пристроенных. Вовсех документах оно идёт как помещение в здании, а не как отдельное здание. И все это соответствует требованиям сп 281 в части устройства теплогенераторных в ижс. И сп 281 распространяется на ижс!
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    И если читать дословно СП281 -5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для теплогенераторных и зданий автостоянок).

    Здания пристроенных теплогенераторных, в том числе в блочном исполнении, следует выполнять не ниже степени огнестойкости III класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1*.
    Стена здания, к которой пристраивается теплогенераторная, должна отвечать требованиям, предъявляемым к противопожарной стене 2-го типа, а перекрытие теплогенераторной должно выполняться из негорючих материалов.
    То есть это уже самостоятельный ОКС
     
  4. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Потому что есть пристроенные помещения и пристроенных здания, вот в этом ваше противоречие.
    СП 261
    3.2 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием.

    И пункт 5.1 на который ссылались выше говорит о проектировании отдельных зданий и требует при проектировании отдельного здания теплогенераторной учитывать требования зданий для которых оно проектируется, а мы рассматриваем дом с пристроенное теплогенераторной.
     
    Последнее редактирование: 28.07.19
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - так теплогенераторноя отельное здание или помещение .
     
  6. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Так и так так можно построить на одном фундаменте сделаете будет помещение, сделаете на отдельном будет здание. У автора темы помещение.

    Требования по противопожарными преградами как были так и останутся и требования сп 281 никуда не денутся.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - если это два задания, то к ИЖС оно отношение иметь не будет.
    СП281 требует выполнять строительство здания пристроенных теплогенераторных со степенью огнестойкости и пожарной опасности. Однако такие классы не нормируются для для зданий ИЖС 1 и 2 эт. СП55
    Если это помещение являющееся ИЖС то она встроенная в это здание, и для встроенных теплогенераторных не предусмотрено размещение их в ИЖС -Ф-1.4
     
    Последнее редактирование: 28.07.19
  8. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Если это два здания требования на теплогенераторную будут по сп 281 и значит совмещать вентиляцию точно нельзя т. К это отдельные здания.
    Если это пристроенное помещение как у автора, на него по прежнему действует сп 281.

    СП 281 не требует выполнять строительство пристроенного здания, теплогенераторная м ижс может быть пристроенным помещением или крышной. Она не может быть встроенной т. Е полностью находится внутри здания у неё обязательно должна быть наружная стена.

    Блин в 3 раз уже объясняю элементарщину
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - найдите в СП где допускается строить теплогенераторную, как помещение пристроенное
     
  10. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Сп 281 п 3.2 + сп 4.13130 п 3.31
    По сп 4 пристройка это часть здания по сп 281 теплогенераторная это помещение. Т. Е в ижс теплогенераторная может идти как пристроенное помещение имеющее иное функциональное назначение и отделяемое противопожарными преградами от остальных помещений.

    А вот встроенным оно быть не может т. К должно иметь выход наружу и окно, что не возможно сделать если помещение встроенное т. К согласно определению встроенное помещение окружён со всех сторон в пределах этажа другими помещениями
     
    Последнее редактирование: 28.07.19
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    Причем здесь п. 3.2 для пристроенных есть свое определение -
    3.5 пристроенная теплогенераторная: Теплогенераторная, размещаемая с примыканием к основному зданию. Она не пристраивается, а примыкает к основному зданию
    Еще рас прошу где в СП 281 допускается строить теплологенераторную, как помещение пристроенное ?
     
  12. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Где в п 3.5 сказано здание теплогенераторной (нигде т. К пристраиваемым может быть и здание и помещение, зависит сугубо оттого на отдельном фундаменте или том же) ? А вас не самого не смущает что пристрайваемамая теплогенераторная примыкает или надо было написать примыкаемая теплогенераторная примыкает, а пристраиваемая теплогенераторная пристраивается?
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - все может быть, но там нет пристраивается, как помещение.
    Как помещение может быть только -
    3.3 встроенная теплогенераторная: Помещение, размещенное в пределах одноэтажной части здания по всей его высоте, длине и ширине или части высоты, длины и ширины, выделенное ограждающими конструкциями.
    -
    5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для теплогенераторных и зданий автостоянок).

    Здания пристроенных теплогенераторных, в том числе в блочном исполнении, следует выполнять не ниже степени огнестойкости III класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1*.
    _
    * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
     
    Последнее редактирование: 28.07.19
  14. cpt
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79

    cpt

    Живу здесь

    cpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Томск
    Потому и нет что может быть как пристроенное здание так и помещение.

    И к чему эти выделения в п 5.7? Сказано довольно понятно что для зданий класса ф1. 4 разрешено устройство пристраиваемых (зданий, помещений) теплогенераторных.
    И следующим пунктом про требования к пристроенных здания вы что хотите сказать. К ним в отличии от пристроенных помещений пред являются ещё и общие требования по степени огнестойкости, а для пристроенных теплогенераторных достаточно выполнения противопожарной преграды с основным зданием.

    Ах да про выделенное слово встроенное помещение, встроенных зданий не бывает поэтому и написали помещение. А вот пристроенные здание и помещения бывают :)
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - если это отдельное здание и не ИЖС, вопрос вентиляции решается отдельно, как для отельного здания со своими требованиями. Если это помещение ИЖС хоть пристроенное, то СП не подразумевает размещение встроенных теплогенераторных, где черным по белому написано, что встроенные теплогенераторные это помещение внутри здания. Какие здания могут размещать в себе теплогенераторные - указано. ИЖС в это число не входит .