    Отнюдь! В этом случае, РБ будет настоящим.
     
  2. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Замерил - всё точно так, как по Вашим прикидкам. Плюс расстояние от стояка до правой стены = 350 мм. Сварить бачёк, закрепить его в самом верху и сделать слив излишков аварийно вытесненной воды. Так?
     

    Вложения:

    • Р. Бак.jpg
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    В трубе 100мм, грубо 10 литров субстанции. Не проходит по высоте, возьмите 82мм, но длиннее... DSC05185.JPG DSC05176.JPG DSC05177.JPG DSC05178.JPG
     
  5. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Я так понял, что емкость расширительного бака должна быть не менее 10 литров. А вставка из прозрачной трубки нужна для контроля уровня в РБ. Да, такой вариант более надёжный. Буду делать так. Спасибо за советы. Удачи!
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.774
    Благодарности:
    19.376

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.774
    Благодарности:
    19.376
    Адрес:
    Донецк
    :no: Не обязательно!
    Учитывая Ваши стеснённые обстоятельства от 5% объёма системы, по хрестоматии 10%.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    Не менее 10% от всей богодельни.
     
  8. Данил124
    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Данил124

    Участник

    Данил124

    Участник

    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    У меня примерно такая же схема с естественной циркуляцией как и первом посте темы, стоит котел теплодар с тэном 6 КВ, но очень не нравится что тепло от тэна летит в трубу, хочу также поставить эк паралельно ТТК, как и на схеме, но в трубы подачи горячей воды от котлов поставлю краны и буду их постоянно перекрывать в зависимости от того какой котел в работе отсюда вопрос будетл эк греть ТТК при закрытом кране подачи горячей воды ТТК. на обратке кранов не будет. Насосом не пользуюсь из за того что системе 30 лет боюсь потечёт.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    Нетне будет. Через ТТ котел ведь движения не будет.
    Зря не пользуетесь. Насос не создает давления, он просто ускоряет движение теплоносителя. И гидроудара, вы не дождетесь, даже если очень захотите.
     
  10. Данил124
    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Данил124

    Участник

    Данил124

    Участник

    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    система у меня открытая с естественной циркуляцией, собиралась в 85 году, года три назад потек котел успешно отработавший с той поры, после чего я заменил его на теплодар, старый котел частенько закипала поэтому я поставил насос, но у нового герметичное поддувало, поэтому удается удерживать его в районе 60 градусов без труда, по насосу у меня сомнения, что он из-за скорости потока воды промоет все резьбовые соединения собранные на Лен повторюсь 35 лет назад, если я не прав буду рад услышать мнения по этому поводу, также я ближайшее время нарисую схему на бумаге и выложу здесь, просьба глянуть.
     
  11. Данил124
    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Данил124

    Участник

    Данил124

    Участник

    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Забыл добавить насос на новом котле я практически не пользовался.
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.181
    Благодарности:
    25.006

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.181
    Благодарности:
    25.006
    Адрес:
    Москва
  13. Данил124
    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Данил124

    Участник

    Данил124

    Участник

    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Оба котла в доме в отдельной комнате на уровне пола, обратка 10 см от пола, подача у потолка. 1. Что скажете по схеме с естественной циркуляцией? 2. Можно ли провести горизонтальный участок до стояка вариант два? 3. Может вместо кранов лепестковые клапана?
     

    Вложения:

    • IMG_20200726_124157.jpg
  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    1.569

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Москва
    При работе электрического котла - забудьте про естественную циркуляцию: ставьте на ЭК циркуляционный насос (котёл всё равно - энергозависим) и вешайте электрический котёл выше на стену (~1,4 м от пола). :cool:
    Можно.
    Это будет лучший вариант. :victory:
     
  15. Данил124
    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Данил124

    Участник

    Данил124

    Участник

    Регистрация:
    01.08.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Всё-таки жду ответа по естественной циркуляции, причину я описал.