1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Как врезать электрокотел в существующую систему с ТТК ?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем R-118BM3, 26.07.19.

  1. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Как врезать электрокотел в существующую систему с ТТК ?
    Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем R-118BM3, 26.07.19.

    Вот в этой теме мне рекомендовали ставить ЭК ниже уровня обратки. На это я и ориентировался.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    @R-118BM3, Но если ставить насос, то хотелось бы, чтобы он оба котла обслуживал.
    yes.gif
     
  3. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Такая вот "котельная". Топим до сих пор, поэтому реконструкция затянулась. Планирую установить ЭК на полу возле правой стенки. Там за котлом виден шаровый кран на обратке - от него и запитаю ЭК через трубу 32 мм. Потом вышепредставленный байпас и котёл с небольшим наклоном (чтобы лепесток ОК был чуть приоткрыт на всякий случай и труба обратки чуть понижалась в сторону ЭК). А от ЭК уже через уголок вверх и в стояк основного ТК врежу выход - трубу 32 мм. Опыта в этом деле нет совершенно, но, думаю, что должно получиться. Как Вы считаете?
     

    Вложения:

    • й5.JPG
    • й3.JPG
    • й1.JPG
    • й8.JPG
    • й2.JPG
  4. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Да, насос. ТК работает хорошо и без насоса, а за ЭК боюсь, чтобы он не закипал, потому и ставлю его (насос). В системе отопления три крыла с чугунными батареями. В них там скопилось, наверное, за 30 лет эксплуатации немерено осадка. Как бы насос не поднял всю эту муть и не заклинил сам себя(.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    Так он похож на заводской...В нем есть автоматика (датчик отключения по температуре?)
    Ничего там, кроме жижи (ила) нет. Это не центральное отопление. Промойте несколько раз чистой водой, и усе.
    Если элкотел будет на полу, то получится горб у обратки. Из-за такого положения крана... Воздух оттуда убирать придется по любому.
    Это бы чудо к ТТ котлу приобщить...тогда был бы айс.
    Кран туда еще нужен, или вертикальный обратный клапан. Иначе насос ЭК будет паразитно гонять через ТТ котел.
     
  6. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    1. Котел - то заводской и датчик там есть, и автоматика отключит при закипании, но я имел ввиду, что закипать он будет часто без насоса при малом диаметре выходного патрубка.
    2. Да промывать всё-равно придётся, т. к. воду всю сливать буду, вот и промою заодно.
    3. Этот кран вварили когда-то при замене ТТК. Думал вешать ЭК на стену, потому так. А теперь да, будет горб. Но почему там будет воздух? Откуда он возьмется в обратке? Приварить сразу в верхней точке "горба" штуцер для краника Маевского?
    4. "От добра - добра не ищут". Работает система хорошо, так пусть и работает.
    5. Вот здесь не понял. Если я вварю подачу 32-й трубой в стояк 50-й под углом (типа эжектора), то вода будет циркулировать по малому кругу через ТТК? Или Вы имеете ввиду просто движение воды в процессе нагревания через холодный ТТК? Но это полюбому неизбежно.
    6. Что-нибудь скажите про расширительный бачок).
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    При заполнении системы.
    Да.
    Уже меняет ситуацию! Но сдается придется эжектор внутри делать из ДУ25...(это если стояк ДУ50)
    Сколько там от трубы до потолка, сантиметров 12? Тогда РБ из трубы сделать можно.
     
  8. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Сколько там от трубы до потолка, сантиметров 12? Тогда РБ из трубы сделать можно.[/QUOTE

    А в чем минус такой системы, как сейчас у меня? А если я подниму ведро для слива обратки выше (хотя бы на уровень верхней крышки ТТК? Раньше же эта система работала и высасывала из ведра воду обратно по мере остывания котла. Теперь - нет...
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    СО работает в разряжении. Температура закипания ниже. Подсос в систему, не всяк паковочный материал этому рад.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    Суть не изменится. Есть у мне пара таких систем у знакомых. Работают, не воздушат пока...
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    В котле накипь. Пристенное закипание в котле - суть чайника. Пузырьки скапливаются вверху и продавливают столб воды в бак - перелив пустой (разрыв струи при сливе бензина через шланг) При остывании СО не хватает дыхалки, чтобы поднять воду обратно.
     
  12. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Понял, спасибо - доходчиво про шланг и бензин). Нахлебался в своё время .
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
    @R-118BM3, Так сколько там над подачей до потолка? У мне есть примеры как сделать. Если есть немного места...
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.045
    Благодарности:
    31.045
    Адрес:
    Касимов
  15. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Завтра замеряю и выложу. Но, блин, крокодил вряд ли). Всё равно же придётся втягивать воду вакуумом?