Система отопления на базе нескольких теплообменников на трубе

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artemkaint, 24.07.19.

  1. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Система отопления на базе нескольких теплообменников на трубе
    Дано:
    - Каркасный новострой
    - этажей: 2
    - площадь: ~100 кв. м. (7.5 * 7.5)
    - печь-камин Мета Истра (без водяного контура)

    Задача: отопить дом по схеме камин в гостиной + радиаторы в комнатах

    Решение - разместить на трубе камина теплообменники
    - 1 этаж - 1 теплообменник
    - 2 этаж - 3 теплообменника во всю высоту прохода.

    Что думаете о жизнеспособности такого решения?
    Меня смущает объем схемы и большая предрасположенности теплообменников на трубе для бань и подогрева воды.
    Сможет ли протолкнуть отопительный насос такую схему (4 бака по 12 литров)? В принципе, будут ли баки нагреваться так, как от них ожидаю? Или последний бак будет больше отдавать в трубу, чем получать? Да еще и прилично охлаждать трубу будут данные девайся, что будет с тягой.

    Еще планирую установить теплоаккумулятор. С объемом не определился, если будут идеи, то буду благодарен.
     
  2. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Россия
    Может быть проще каким-то образом заменить на камин с водяным контуром. В этом случае и с установкой ТА будет попроще.
     
  3. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Этот вариант тоже рассматривается. А точнее даже был в планах на 2-ой этап. Но хотел запустить схему на существующем ядре, оставшемся от старого дома
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Честно?...
    Бред!
    Что осталось от старого дома, что есть ядро? печь или теплообменники?

    Имхо, поиск проторенных троп и проверенных решений не наш метод.
     
  5. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Осталась печь.

    А в чем бредовость решения? Сложность, нецелесообразность, нежизнеспособность или какая-то другая причина?
     
  6. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Чем еще решение понравилось, что на втором этаже можно сделать не сенгвич и при этом обезопаситься от прямого контакта с раскаленной трубой. Данное решение очень нравилось в старом дом, где второй этаж отлично "раскалялся" неэкранированной трубой. Но по расположению трубы, да и "несистемности" старой постройки - данной решение было уместно и почти не влияло на пожаробезопасность, да и просто опасность обжечься.
    В новом доме как-то не по душе делать такое не эстетичное решение.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Сажа и конденсат в дымоходе.
    Прежде чем с "шашками на танки" лучше сесть и спокойно посчитать:
    1. Т* отходящих газов =>Т* стенки на которой будет смонтирован теплообменник;
    2. S теплообменника =? V= 12 литров пока ни о чём, 1дц3 =10литров, а S =1 дециметр квадратный;
    3. чтобы газы были более менее Т* дрова надо постоянно подбрасывать, интересно и романтично вечером посидеть у камина 1..2 часа, постоянно работать истопником:no:.
    Это вкратце по поводу идеи, копнуть глубже ещё нюансы вылезут.
     
  8. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    1. Ну это для любой схемы теплообменника. Если бы это совсем не работало, то и не "варили" бы их и не крутили трубок. К тому же проблема разных температурных режимов есть даже в обычном водяном контуре печей. К тому же там еще и проблемы самого контура есть, который тоже не особо радуется объединяя холодную обратку и растопленный камин. А про сажу с конденсатом, то они будет почти всегда, смертельнее ли это в данной схеме, чем просто открытая труба
    2. Бак 0.5м, на трубе 150. Итого: площадь ~0.235 кв. м
    3. Ну дрова в любом случае кидать в схеме, где есть печь-камин. Варианты котлов, электричества и т. п. не рассматриваются. Схема в любом случае будет каминно-батарейная. С возможной перспективой котла ночного догребава, если даже с тепло аккумулятором не будет хватать.
     
  9. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Еще по поводу подбрасывали дров и Т газа. Обожаю изобретение вида дачная душевая колонка. Когда как раз температурой газа и нагревается столб в 100л. Безусловно, объем носителя будет значительно больше.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Artemkaint, ну а теперь сравните с площадью теплообмена у "бытовых" котлов. Даже для "огненных ящиков" она в 20-:-30 раз больше. А ведь в них не только конвективная теплопередача, но и лучистая (которой в Вашем варианте нет в помине) обеспечивает нагрев!
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Даже не рассматривайте.
    Тоже не вариант. Никогда камин не станет котлом.
    Теплообменник в 4 (четыре!) литра, никогда не нагреет ваш дом. Даже если не спать ночью...
    Любой ТТ котел, Вам в помощь.
     
  12. Artemkaint
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Artemkaint

    Участник

    Artemkaint

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    теплообменник не в 4 литра, а 4 шт по 12л. Или вы про камин с водяным контуром?

    Для ТТ котла в доме не нашлось помещения. По СНИПам это помещение в 8 кв. м., которого совсем нет. А городить пристройки нет желания. А ставить котел в гостиную - это совсем разрушит мое представление о прекрасном. Да и на форуме читал достаточно успешных отзывов про системы камин-водяной контур-батарея

    Про то, что камины не тот вариант, то есть опыт прогрева 2.5 этажного дома 10*10 камином и 3 масляными радиаторами. Без котлов и батарей. К тому же это газобетон.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Прибавьте ролики из youtube и будет всё :super::cool:!
    Если опыт есть и он положительный о чём тогда "толчём"? :faq:
     
  14. SergeiSS_NN
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    774

    SergeiSS_NN

    Живу здесь

    SergeiSS_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    774
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Тут не про его объем надо думать сначала. Теплоаккумулятор будет работать (имеет смысл его ставить), если мощность котла больше мощности, необходимой для обогрева помещения; причем больше на достаточно существенную величину. Например, если вам необходимо для обогрева помещения абстрактные 10 кВт, а печь обеспечивает 11 кВт, то только всего 1 кВт можно направить в ТА. Овчина выделки явно не стоит.
    Если же при тех же абстрактных необходимых 10 кВт печь даёт хотя бы 15-20 кВт, то тут ТА однозначно нужен. Только в этом случае излишки мощности можно будет направить в ТА. А дальше считайте все мощности и поймёте, надо ли вам ТА в принципе :)
    Если получится, что это возможно, то тогда можно считать объем ТА. Исходя из величины избыточной мощности и времени, в течение которого ТА должен обеспечивать дом теплом.