    В сервисных настройках имеется возможность настройки насоса отопления, по всей видимости придется еще с ним поиграться, особенно с режимом выбега
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230201-113740_Samsung Notes.jpg
  2. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Вы смотрите в книгу, а видите фигу. Параметр P00 не о чём не говорит? Не трогайте настройки, разбирайтесь с подачей холодной, либо манометр врёт, либо бак прохудился и при пуске насос передавливает
     
  3. VVizard71
    Регистрация:
    18.02.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    VVizard71

    Участник

    VVizard71

    Участник

    Регистрация:
    18.02.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Так вам же и требуется, только ГВС. Зачем вам только отопление для ванны?
    Когда котел включается, первый раз и после длительного отключения. Происходит удаление воздуха из системы отопления и проверка функций.
    Как вариант: включить котел на ГВС. При включении нажать ресет или подержать пару секунд и он не будет запускать отопление и удалять воздух из системы и т. д.
    И так и оставить. Пользоваться только водой.
    Да и давление я убавил бы до 3х максимум.
     
  4. tattoo85
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    tattoo85

    Участник

    tattoo85

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо большое всем за ответы!
     
  5. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Ну что, разобрались с выдавливанием прокладок? Моя версия - у вас в водопроводе на подаче воды где-то перед котлом стоит обратный клапан, и когда котел видит что подача горячей воды больше не нужна, он перекрывает трехходовой, переключаясь на отопление, но горелка еще разогрета и она продолжает еще несколько секунд греть воду (у меня например температура с выставленной 50 градусов прыгает до 90 в этот момент). И таким образом в короткой замкнутой системе между котлом и клапаном возрастает очень быстро давление что и выдавливает прокладки.
     
  6. stepnik1
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    stepnik1

    Новичок

    stepnik1

    Новичок

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    При работе с терморегулятором POER PTC20 теплоноситель греется намного выше (до 95 градусов) параметра Р14 (макс.темп.контура отопления - установлен 60 градусов). Это можно скорректировать в настройках котла? Без термостата работает как задано в настройках Р14.
     
  7. vtimakova
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vtimakova

    Новичок

    vtimakova

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Да. У нас выходит обманули целую деревню. И не одну.
     
  8. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017
    Адрес:
    Самара
    P06 выбег насоса после режима ГВС. Стоит 0. Как то странно. Выбег должен быть.
     
  9. solomonovic
    Регистрация:
    16.09.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13

    solomonovic

    Участник

    solomonovic

    Участник

    Регистрация:
    16.09.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Липецк
    Подскажите, а в каком режиме должен работать одноконтурный котел по параметру Р00 только на отоплении? Бойлер пока не прикручен. Дело в том, что в 3 режиме "Только отопление" он гоняет теплоноситель только внутри себя. Что бы пусть по системе отопления пришлось включить 1 режим "Проточный", но мне кажется, что это не правильно.
     
  10. andy7065
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95

    andy7065

    Живу здесь

    andy7065

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Piter
    Если вас успокоит - у меня ровно такая же ситуация.
    Кстати, может кто в курсе, параметр Р28 - принцип работы насоса on/off или PWM (с регулируемой скоростью) как использовать? Просто установка в pwm ничего не меняет.
     
    Последнее редактирование: 29.11.24
  11. Вадим_ход
    Регистрация:
    25.05.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Вадим_ход

    Участник

    Вадим_ход

    Участник

    Регистрация:
    25.05.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Недавно стал счастливым обладателем котла Baxi eco nova 24, с гвс более менее разобрался, а вот с отоплением есть вопросы, знающие люди подскажите, регулировка происходит настройками Р17 (минимальное время между запусками горелки) и Р20 (минимальное время работы контура отопления)? а то читаю книгу (инструкцию), вижу фигу.
     
  12. kraha
    Регистрация:
    14.07.20
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    70

    kraha

    Участник

    kraha

    Участник

    Регистрация:
    14.07.20
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    70
    Добрый день. Недавно запустил котел Эко Нова 18 (три недели), играюсь по выходным с настройками. Добавлю информацию о своих результатах.

    - ГВС пока нет, только отопление, в следующем году будет подключен комбинированный БКН
    - выставил Р00=3, только отопление, после принудительного отключения 3х клапана. До этого присутствовал эффект, указанный в сообщениях #84,#85. Котел у меня также выпуска осень 2024г.
    - последовательно убавил мощность горелок Р15 до 50%, заводское было почему то 100%
    - выставил макс. температуру отопления Р14=60град.
    - работа насоса непрерывно Р19=1

    Планирую поэкспериментировать с параметрами Р17, Р21. А также продолжить снижать мощность Р15

    Думаю Р17 имеет приоритет и отвечает за минимальный интервал запуска, даже при резком падении температуры после выключения горелки.
    Возможно Р21 влияет на режим модуляции горелок.
    Р02=60 также попробую убавить, потому как непонятно сколько времени котел работает в режиме розжига горелок. Наблюдается после запуска розжига в течение секунд 30 быстрый прирост температуры, а дальше медленный набор.

    Также, кто знает, про параметр Р12, что такое поддержка разницы температур. Предполагаю, что это относиться к контролю термодатчика БКН, поскольку интервал установок небольшой.
    Планирую также подключить уличный датчик температуры и поиграться с кривыми температурной зависимости Р24

    Небольшой отчет по работе системы отопления:

    - газоблочный дом на плите 2 этажа 136м.кв полезной площади с капитальными перекрытиями. Высота этажей 2.8м. Утеплен достаточно хорошо
    - после первого пуска (после заливки и сушки стяжек) в начале ноября работал на заводских установках с пользовательской температурой 55 гр. Набрал с 8гр. до 22гр. за трое суток. Сожрал газа 27куб/сут
    - далее убавлял установки до приемлемой температуры консервации, дом пока не жилой, без отделки
    - на текущие выходные температура в доме стабилизировалась на 17...18гр. Установка температуры отопления на дисплее 35гр. Суточный расход газа 10куб. Температура воздуха в этом месяце в поселке колеблется от +10 до - 8гр

    Продолжу дальнейшие изыскания. Кого интересуют какие подробности, спрашивайте.
     
    Последнее редактирование: 25.11.25
  13. bumer76
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    9

    bumer76

    Живу здесь

    bumer76

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ярославль
    Всем добрый день! подскажите по установке комнатного термостата на котёл эко нова 24 одноконтурный. При снятии перемычки с контактов 1/2 котел продолжает работать. Может надо какой-то параметр поменять для работы по термостату?
     
  14. kraha
    Регистрация:
    14.07.20
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    70

    kraha

    Участник

    kraha

    Участник

    Регистрация:
    14.07.20
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    70
    Подключил к своему пассивный термостат (замкнуто-разомкнуто) При достижении температуры установленной на термостате (то же что и размыкание перемычки) запрещает котлу запускать горелку. Если в это время горела - плавно останавливает розжиг. Насос циркуляции котла продолжает работать. При снижении температуры в помещении (то же что и замыкание перемычки) разрешает котлу запуск горелки в установленном режиме котла. Дополнительных настроек в меню не видел. При подключении термостата котел не останавливал.
     
  15. kraha
    Регистрация:
    14.07.20
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    70

    kraha

    Участник

    kraha

    Участник

    Регистрация:
    14.07.20
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    70
    Из инструкций для модификаций старой и новой версий, переход в 2025г. Может чем то поможет. И еще прошивка и доступность изменения функций зависит от сборки, Турция или Италия. 2025-12-11_15-39-48.png 2025-12-11_15-40-08.png