1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет: Что делать с трещинами в ленте на буронабивных сваях

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем fsotomsk, 30.06.19.

?

Что делать?

  1. все ок, замазать и забыть

    4 голосов
    44,4%
  2. штробить, проливать раствором, замазывать

    2 голосов
    22,2%
  3. под снос и заливать заново

    3 голосов
    33,3%
  1. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Нужен совет: Что делать с трещинами в ленте на буронабивных сваях
    Прошу совета разбирающихся: насколько критичны трещины, вроде бы усадочные, с глубиной 50мм (т.е. до арматуры). Фото прилагаю)

    Дом два этажа, газобетон.

    WhatsApp Image 2019-05-18 at 08.11.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-05-18 at 08.11.56.jpeg WhatsApp Image 2019-05-18 at 08.11.55 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-05-18 at 08.11.55 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-05-18 at 08.11.55.jpeg upload_2019-6-30_19-19-11.png upload_2019-6-30_19-20-47.png
     
  2. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    https://yadi.sk/i/Kj-64xTEncpmcw видео с масштабами (количеством трещин). Занимательно, что появились они только спустя месяц после заливки.
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    ...Так же думаю...:|:
    Они не опасные...:no:
     
  4. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Поставьте маячки, лучше всего стеклянные. Понаблюдайте. Если есть возможность - год.

    А так надо смотреть какой грунт, когда все это дело заливалось, какие размеры, как расположены трещины по отношению к сваям и т. д. Как заливалось, каким раствором и т. д. Так-то подобного не должно быть, конечно.

    Но если процесс не прогрессирует (см. маячки), то и черт с ними. Замазать и забыть.
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
     
  6. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Спасибо! К сожалению, год наблюдать нет возможности, но попробую как можно дольше контролировать размеры.
     
  7. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Плодородка 20см, суглинок 30см. далее песок
    УГВ 10-15м (сужу по колодцу), весной верховодка на 1-1.5метра, но уходит быстро
    Уклон - менее 20см по всему пятну застройки.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    @fsotomsk, в правильном исполнении трещин не бывает, например мне ни разу не удавались даже на стяжках...
    Поскольку не потрудились дать полную информацию по всем пунктам, ищите косяки самостоятельно - сличайте каждое движение с #14...
     
  9. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Спасибо, истина конечно, в том, что трещин быть не должно. По поводу информации: лента без нагрузки, геология простая, перепадов, можно сказать, нет. Вода - то же самое, всего месяц прошел, она тут не при чем, сильно ниже свай... В принципе, "почему" это произошло, более-менее, кажется, ясно: варианта всего два - неравномерная устадка грунта под лентой (и свай), либо нарушение технологии заливки (не провибрировали толком, бетон взяли некачественный и/или не укрывали/рано открыли). А вот "что делать" - вот это, собственно, вопрос)
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Как знаете. В любом случае советовал бы маяки оставить, даже если начнете стройку.

    @al185 вам правильно говорит - информации мало. Неясно, например, каким образом исключены силы морозного пучения, которые любую ленту поломать могут, тем более незагруженную. Тем более весной, суточная температура переходит через ноль неоднократно.

    Опять же, непонятно когда проходила заливка и когда вы обнаружили трещины.
     
  11. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    @al185 вам правильно говорит - информации мало. Неясно, например, каким образом исключены силы морозного пучения, которые любую ленту поломать могут, тем более незагруженную. Тем более весной, суточная температура переходит через ноль неоднократно.

    Опять же, непонятно когда проходила заливка и когда вы обнаружили трещины.[/QUOTE]

    Речь по реальное время, заливали полтора месяца назад, трещины обнаружил две недели назад, а неделю назад их стало больше (мелкие но много, 20 штук, заснял на видео).
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    В общем, я бы вам советовал ничего пока не делать. Поставьте маячки и посмотрите будет развиваться процесс, или нет.
     
  13. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Суть понял, еще раз спасибо! Буду думать как это провернуть, сроки и этапы строительства расписаны - работает строительная компания.
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    На выбор:
    1. Конструкторский расчет несущей способности содеянного с учетом всех нагрузок, воздействий и косяков исполнения... при необходимости проект реконструкции фундамента... так то навскидку нагрузка на Ваши сваи с подошвой 0,07(!)м2 в разы больше несущей способности... пример #39...
    2. Когда появятся трещины в стенах - проект реконструкции фундамента и здания... пример #44...
     
  15. fsotomsk
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    fsotomsk

    Участник

    fsotomsk

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Ого, пугаете. Расчет производился конструктором строительной компании, даже в голову не пришло перепроверять. Заверили что закладывают более чем двукратный запас... И даже дают гарантии - 5 лет.
    Спасибо, попробую найти человека, который перепроверит и, при необходимости, натурно проконтролирует.