    Дренажный насос и слабое напряжение сети, что делать?
    В колодце 4 кольца с дном куда сливается вода из септика, а по весне вся верховодка стоял Джилекс. Весной при первом включении весело откачивал весь колодец и все лето работал по "выплевыванию" поступлений из септика в дренаж.
    В эти выходные обратил внимание на струйку дыма или пара из под крышки люка колодца, открыл, повалил пар, три кольца практически кипятка и оплавившееся соединение вилки насоса с розеткой сети.
    Я так понял, что из за слабого напряжения где то 180 вольт в последнее время, насосу не хватало сил поднять столб воды на 4 метра и он молотил впустую пока не заклинил и не превратился в кипятильник.
    Что делать? Тупо поставить стабилизатор? Может ещё чего?
    Очень нужен совет по новому насосу и защиты его.
     
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.434
    Благодарности:
    21.791

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.434
    Благодарности:
    21.791
    Адрес:
    Москва - Домодедово
    Нельзя розетку в такие колодцы устанавливать.
    Нет, из-за сырости.
    Купите другой насос и вынесите розетку с вилкой из колодца, в сухое место. Или соедините провода термоусадкой на клеевой основе.
     
  3. Kou1963
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    393

    Kou1963

    Живу здесь

    Kou1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Москва
    @ВодоУслуги, Спасибо. Но стояли влагозащищенные розетка с вилкой и до зеркала воды было метра полтора. А что, насос при слабом напряжении способен поднять воду на четыре метра?
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.434
    Благодарности:
    21.791

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.434
    Благодарности:
    21.791
    Адрес:
    Москва - Домодедово
    Это в обычное время, а в паводки? Тоже 1,5 м? Вы сами контролировали ежедневно?
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    Нужно конечно смотреть что там на них написано, но влагозащита спасет от случайных брызг воды, от конденсата или от инея она бессильна. Ну и ес-сно от подтопления тоже.
     
  6. Kou1963
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    393

    Kou1963

    Живу здесь

    Kou1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Москва
    @ВодоУслуги, @Protasevich, Окей, принято, соединяем на клеевую термоусадку, насос куплен. Но все равно непонятно, как из за попадания влаги в соединение нагревается насос до состояния кипятильника? И точно ли не нужен стабилизатор? Напряжение падает до 170 В. image.jpeg
     
  7. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.434
    Благодарности:
    21.791

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    24.434
    Благодарности:
    21.791
    Адрес:
    Москва - Домодедово
    Теплая вода в колодце
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    Из-за окисления контактов увеличивается их сопротивление. Соот-но напряжение после этого участка снижается/падает.
    Если контакты замкнуло влагой между собой, то вырастает еще и ток во всей системе (насос + кабель +вилка/ розетка). Если запаса по сечению в кабеле нет, то из-за повышения потребляемой мощности происходит просадка/падение напряжения.
    И в том, и в другом случае при понижении напряжения питания на самом насосе, вырастает потребляемый им ток. Насос начинает сильнее нагреваться, вплоть до перегорания обмоток. Ну и еще он не может гарантированно запуститься при пониженном напряжении, а это уже практически мгновенная смерть насосу.
    Проверяете напряжение питания как можно ближе к насосу, например на розетке. Ес-сно и без нагрузки, и под нагрузкой, т. е. при работающем насосе. Если имеется снижение напряжения при работе насоса (смотрим паспорт - какие пределы питающего напряжения допускает производитель), то откидываем насос, вместо него подключаем эквивалент нагрузки (т.е. такой же по мощности электрочайник, тепловентилятор и т. д, хоть гирлянду из ламп на нужную мощность) и снова контролируем напряжение. Исчезла просадка - разбираемся с насосом, осталась - ищем причину в сети, зауженное сечение кабеля, плохие контакты в соединениях, на автоматах, перегруженная сеть (это если до самого ввода в дом отмечаете падение напряжения). Ну и соот-но разбираемся с причинами. В первом случае проверяем и ремонтируем насос (устраняем окислы на контактах, проверяем исправность кабеля, проверяем не залит ли сам насос водой). Во втором случае ищем и устраняем причину падения напряжения (чистим и протягиваем контакты, возможно меняем выключатели/автоматы). В последнем случае клюём в темечко снабжающую организацию, что бы они привели сеть в порядок. Если не выходит, то тогда уже задумываемся об установке стабилизатора, причем вероятно не только на насос, а на весь дом, т. к. от пониженного входного может накрыться еще много чего помимо насоса.
     
  9. Kou1963
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    393

    Kou1963

    Живу здесь

    Kou1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Москва
    @Protasevich, Огромное спасибо за столь подробный ответ. Насос уже умер, перед смертью успел накрутить 16 тыс. рубл., сегодня пришел привет от бухг. СНТ. Вместо него куплен Makita PF0610 и стабилизатор WESTER STW5000NS.
    Мои действия
    Подключаю насос без всяких вилок и розеток внутри колодца, по совету @ВодоУслуги.
    Ставлю стабилизатор на ввод дома через трехпозиционный выключатель.
    Надо ли ставить УЗО?
    Прощу прощения если задаю глупые вопросы, сам в электрике не понимаю, делать все будет разумеется мастер, просто хочу понять.
    Спасибо.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.168
    Адрес:
    Орел
    Если он действительно нужен. Если у Вас на ввод в дом приходит пониженное напряжение, и если собственник сетей чихал на Ваши жалобы, то да - ставить стабилизатор, и возможно не только на насос. Если у Вас падает напряжение из-за хреновой внутренней разводки, то здесь стабилизатор не поможет.
    Вообще-то оно уже давно в требованиях к установке.
    Ну и на всякий случай, для информации - бывает что УЗО "не дружит" с насосами. С чем это связано - ХЗ, сильно не разбирался. Причем и насос, и УЗО исправны. Помогала замена УЗО на другое.