    Здравствуйте. Очень много полезного подчерпнул для себя на форуме. Решил поделиться реализованным проектом отопления с объемным теплоаккумулятором.

    Исходные условия: Дом одноэтажный площадью около 120 м кв. регион Бурятия, зимы достаточно суровы, морозы давят за 30 бывает.
    котел стоит самодельный прямого нагрева "огненный ящик" с экономайзером отбора тепла от дымовых газов. мощность избыточна для данной площади, навскидку киловат 30-35, при топке в номинальном режиме.
    Поэтому сначала в систему был внедрен ТА на куб с небольшим с контуром для горячей воды из нержогофры. Небольшой ТА показал себя неплохо: не было скачков температуры в батареях, плюс контур ГВС позволил сэкономить немало киловатт электроэнергии.

    Но было несколько минусов в реализации системы:
    Отсутствие автоматики (что не позволяло зарядить ТА без риска перетопа дома,)
    Проблемы отопления в межсезонье
    Объема Та не хватало для поддержки комфортной температуры сутки.

    Подвернувшийся за недорого большой 7 кубовый нержабак стал стартовой точкой модернизации системы.
    Ввиду того что топка возможна чаще всего раз в сутки не более 5-6 часов, необходимо за это время запасти нужное количество тепла, чтобы потом расходовать его по мере необходимости.

    Во главу угла было положено 2 принципа - топить сколько хочешь (по максимуму), брать из системы тепла сколько необходимо.
    Дополнительно: иметь халявную горячую воду (В ванной в качестве буфера конечно стоит электрический водонагреватель, но так как запитывается через контур ГВС, работает он совсем немного только на догрев воды)

    Ввиду того что новый ТА ну слишком большой, (а резать и переваривать вставало ну очень дорого) Стал вопрос где его ставить, практически единственным вариантом стал чердак. На перекрытие ставить такую махину было глупо и опасно, поэтому В гараже были поставлены 4 колонны из толстостенной 114 трубы в качестве лаг пара отрезков 65-й рельсы, перевязанной 75 мм уголком.
    2019-03-31 14.16.33.jpg
    После реализации основания, с помощью лебедки бак заехал на чердак и поселился там
    2019-06-02 17.06.04.jpg 2019-06-11 18.08.26.jpg
    В качестве контура ГВС на металлобазе была найдена самодельная батарея из 57 нержатрубы, сделанная кем то наверное еще в советские времена, когда металл еще не считали, и в магазинах не покупали) Которая успешно внедрена (тем самым решена проблема возможной ненадежности фитингов кофулсо (на моем прежнем ТА иногда какой то чуть подтравливал, да и самой китайской нержогофры, так как хоталось все смонтировать, упаковать и забыть надолго)
    IMG_20190611_180725.jpg
    Подача котла и обратка системы смонтированы 57 трубой. для всех соединений с ТА использовались нержавеющие резьбы, соединения с черным металлом через муфты
    2019-06-11 18.07.52.jpg
    Подача котла и забор системы отопления вверху бака, контур ГВС, чуть ниже, еще ниже забор для возможной системы теплого пола на кухне, который только в планах пока.

    В системе реализовано 2 контура:
    1: Котел -ТА, с использованием подмеса с клапаном ESBE 511
    2019-06-14 17.44.39.jpg
    2: ТА-СО, с использованием термосмесительного клапана 35-60 STOUT Kvs 2.3
    2019-06-14 17.44.45.jpg
    Пирог утепления такой:
    Деревянный каркас, на который фольгой внутрь пеноизол 5мм, боковые стенки пенопласт 150мм, верх пеноплекс 50мм+ пенопласт 150мм. Дополнительно будет произведена отсыпка опилками по боковым стенкам и верху толщиной около 500 мм
    2019-06-21 12.21.14.jpg

    Для контроля нагрева наклеены 4 термопары.

    Система опробована, и ждет зимы, пока используется как источник ГВС.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.174

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.174
    Адрес:
    Касимов
    @Lymar, Голову насоса нуна правильно развернуть...

    Pravila-montazha-cirkuljacionnogo-nasosa.jpg
     
  3. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Спасибо, голова приведена в горизонтальное положение)
    Продолжаю потихоньку доводить систему до ума, смонтирован щиток контроля
    за основу взяты термометры с алиэкспресс с выносными термопарами
    lAPR_iudQ9E.jpg
     
  4. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Утеплил ТА опилками, потребовалось примерно полтора камаза, слой отсыпки от 0,5 метра по стенкам до метра сверху бака. Буду надеяться что теплопотери сократятся максимально.
    Начался отопительный сезон, добавлю немного статистики использования в межсезонье:
    на полную катушку бак пока не кочегарил, да оно и не требуется с таким объемом теплоносителя.
    котел самодельный водяная рубашка с надстройкой экономайзера отбора тепла от дымогазов, обложенный кирпичом.(В основном для теплоизоляции, да и в бытность когда ТА еще не было массив кирпича позволял растянуть интервалы между топками)
    Посмотреть вложение 6817547 Посмотреть вложение 6817549
    Пока протапливаю примерно по 4 часа (активное горение) Топлю сухим крупным горбылем сосна-лиственница, еще час-полтора угли остывают.
    к примеру на старте системы перед протопкой на датчиках видим:
    Посмотреть вложение 6817601
    В принципе при подаче в батареи 40 градусов можно еще сутки не топить, но большой ТА тем хорош что топить можно когда угодно, а не только когда в доме холодно.
    Через минут 40-50 после розжига котла система выходит на режим.(объем котла довольно велик, примерно 250-300 литров)
    Посмотреть вложение 6817630
    Верхний датчик справа температура подачи в ТА 93 градуса (на обратке котла стоит анти конденсационный клапан ESBE 511) В процессе топки подача колеблется в пределаз 85-95 градусов.
    После протопки (сжег примерно три больших охапки дров) ситуация такая:
    Посмотреть вложение 6817634
    Если посчитать разницу между началом и концом, ТА в целом прогрелся за 4 часа примерно на 13 градусов, что позволило запасти примерно 100 квт тепла.
    Пока одной такой протопки хватает на 2,5-3 суток, с учетом что часть тепла отбирается на нужды ГВС.

    Промежуточный итог: пока доволен системой полностью, в доме стабильно 23-24 градуса.
    Расход дров примерно такой же как с предыдущим баком без автоматики.
     
  5. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Что то не подгрузились картинки в предыдущем посте (

    Утеплил ТА опилками, потребовалось примерно полтора камаза, слой отсыпки от 0,5 метра по стенкам до метра сверху бака. Буду надеяться что теплопотери сократятся максимально.
    Начался отопительный сезон, добавлю немного статистики использования в межсезонье:
    на полную катушку бак пока не кочегарил, да оно и не требуется с таким объемом теплоносителя.
    котел самодельный водяная рубашка с надстройкой экономайзера отбора тепла от дымогазов, обложенный кирпичом.(В основном для теплоизоляции, да и в бытность когда ТА еще не было массив кирпича позволял растянуть интервалы между топками)
    IMG_20191021_154800.jpg
    IMG_20191021_154819.jpg
    Пока протапливаю примерно по 4 часа (активное горение) Топлю сухим крупным горбылем сосна-лиственница, еще час-полтора угли остывают.
    к примеру на старте системы перед протопкой на датчиках видим:
    IMG_20191021_154744.jpg
    В принципе при подаче в батареи 40 градусов можно еще сутки не топить, но большой ТА тем хорош что топить можно когда угодно, а не только когда в доме холодно.
    Через минут 40-50 после розжига котла система выходит на режим.(объем котла довольно велик, примерно 250-300 литров)

    IMG_20191021_162742.jpg
    Верхний датчик справа температура подачи в ТА 93 градуса (на обратке котла стоит анти конденсационный клапан ESBE 511) В процессе топки подача колеблется в пределаз 85-95 градусов.
    После протопки (сжег примерно три больших охапки дров) ситуация такая:
    IMG_20191021_214138.jpg
    Если посчитать разницу между началом и концом, ТА в целом прогрелся за 4 часа примерно на 13 градусов, что позволило запасти примерно 100 квт тепла.
    Пока одной такой протопки хватает на 2,5-3 суток, с учетом что часть тепла отбирается на нужды ГВС.

    Промежуточный итог: пока доволен системой полностью, в доме стабильно 23-24 градуса.
    Расход дров примерно такой же как с предыдущим баком без автоматики.
     
  6. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    2.364

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    2.364
    Адрес:
    Омск
    Большая работа проделана, молодец! Есть вопросы, до какой температуры нагревали ТА на куб и почему не хватало на сутки. Наверное большие теплопотери дома. Я планирую на 1250л. Ставить, вот и думаю, может тоже мало.
     
  7. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Переделка на большой ТА явилась скорее всего моей "работой над ошибками": в системе с кубовым ТА не было автоматики никакой от слова совсем. Максимум грел его до 60 градусов примерно, если больше то дома было жарко. Регулировалось тепло пусками и остановками насоса, что не очень удобно.
    Змеевик для ГВС стоял, также прилично отбирал тепла с маленького бака.
    Была просто большая инерционная система с обводной веткой быстрого прогрева дома напрямую от котла.
    На 7 кубов бак если честно не планировал изначально (хотел куба на 4 максимум), но внезапно подвернулась ну очень хорошая бочка советской нержавейки практически по цене металлолома, поэтому назрело решение переделать отопление с учетом ошибок. (подмес в котел на обратку 60 градусов и подмес подачи в СО.) к сожалению погодазависимая автоматика зело дорогая и финансов на нее не хватило. Да и чем сложнее система тем больше шансов поломок.
    А то что бак большой - не беда, не обязательно его же непременно весь греть. слоистость в таком объеме отличная, ничего не перемешивается, забор в СО сверху, поэтому даже на холодном баке уже после часа топки в батареи пойдет примерно 50 градусов.

    ИМХО все таки кубового мало (хотя я не знаю вашей квадратуры и условий эксплуатации), если на сутки запасать, туда в идеале можно загнать киловат 50-60, часть возьмет ГВС, часть потери, 45-50 пойдет в СО.
    50 киловатт делить даже на 20 часов - 2,5 киловатта, достигнуть таких тепло потерь домом в холодную зиму очень сложно (придется великие деньги в утепление вкладывать, с вентиляцией что то думать в сторону рекупатора)
     
  8. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    2.364

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    2.364
    Адрес:
    Омск
    Дом 70 кв..м первый этаж+ мансарда. Стены газобетон + 100 мм минваты. Калькулятор выдал нагрев одного куба с 40 до 80 гр. Нужно 60 кВт. На СО будет термоклапан с регулировкой 35 -60 гр. Если ТА на 1200 и забивать до 90 гр. с насосом для перемешивания слоев, думаю должно хватать.
     
    Последнее редактирование: 23.10.19
  9. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Для такой квадратуры вполне себе может, у меня примерно 120 квадратов в один этаж. хотя до 90 градусов прогреть весь ТА достаточно сложно, до 75-80 гораздо легче. Кроме того сильно нагретый ТА это больше паразитных потерь тепла. Хотя эти потери в принципе дом греют.
    Хотя с потерями большого ТА я готов смириться, за комфортную круглосуточную температуру в доме не жалко лишней охапки дров. еще думаю что так как котел с подмесом обратки 60 градусов горит гораздо веселее, топливо лучше сгорает, скорее всего большего расхода дров не будет.
     
  10. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    2.364

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    2.364
    Адрес:
    Омск
    Котёл буду ставить по типу Страпувы -бубафони с верхним горением. Для хорошего горения и высокого КПД топку буду футировать шамотом и добавлю теплообменник с регулировкой температуры газов для эффективного отбора тепла.
     
  11. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Шамот это хорошо, я себе низ котла футеровал, когда температуру ядро топки наберет, даже сырые дрова влет горят, хотя и кпд котла конечно ниже. Хотя причина футеровки была в основном в том что подмеса обратки не было, поэтому таким половинчатым методом увеличивал эффективность горения.

    Сттрапува долгоиграющий котел по моему, полсуток в номинале с ТА как минимум гореть будет, тогда великих размеров бак Вам вроде и не требуется.
    У меня котел прямого горения, топлю по времени меньше, значит больше запасать надо.
     
  12. Babaikin
    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Babaikin

    Новичок

    Babaikin

    Новичок

    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Очень тема понравилась, распиши как перезимовал. с Улан-Удэ если че).
     
  13. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Самый главный и первый отзыв по системе в том, что зима прошла комфортно, дома всегда держалось в районе 23-24 градуса тепла, даже если за стенкой мороз под 40 давит.
    Единственное что крутил в системе - регулятор подачи температуры носителя в батареи, день - 50 град, ночь - потеплей немного (это зимой в самый мороз)
    Определил опытным путем, сколько надо примерно дров спалить на сутки, чтобы тепла хватило, топил, когда удобно и когда время есть. обычно держал запас немного. Перед новым годом целый день кочегарил, натопил бак, 1 и 2 января к котлу не подходил, затопил только 3 с утра:). правда бак остыл градусов до 35-40 и дома прохладненько стало немного, градусов 19.
    Мощности котла в принципе хватает, но с таким ТА можно и поболе, будет еще удобнее. в холода надо топить часов 6-7 в сутки, на хорошей тяге.
    Можно систему сделать и более совершенной (автоматику на контроллере, приличный котел), но имхо, лучшее - враг хорошего. мне нетрудно при необходимости повернуть немного головку терморегулятора, если дома жарко-холодно.

    Экономия примерно 400 квт в месяц на горячей воде(душ, кухня, посуда, уборка) 400*2,83=1132, лет за 8 все вложения окупятся только за счет ГВС:super: Причем раньше горячую воду экономили таки (за электричество то платить), сейчас домашние льют без счета.

    Расход дров в зиму примерно такой как обычно (предварительно, когда все планировалось, думал будет больше на 20-30 процентов, и был готов на это пойти, но вроде обошлось).

    Началась весна, потепление, топлю стабильно раз в 2 суток когда есть время топить 7-8 часов, и раз в сутки если времени нет, или лень. но самый кайф что перетопа никакого, когда тепло и солнечно днем, в батареи легко подать 35-40 градусов постоянно, а на ночь прибавить до 45-50, если приморозит.

    Ну как то так...
     
  14. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    436

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Можно ведь установить комнатный термостат, который будет управлять циркуляционным насосом.
     
  15. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Мне не нравится такое решение, когда батареи работают в системе старт-стоп. зимой батареи выполняют роль тепловых экранов под окнами, если батарея холодная, а дома тепло, перед окном находится некомфортно.
    В идеале Термосмесительный кран должен управляться приводом автоматически по датчику температуры, но по мне это дорого.
    Термосмесительный кран с ручным управлением позволяет поддерживать постоянную температуру СО всегда. Меня это в принципе удовлетворило.
    Сейчас весной регулятор стоит на минимуме (35 градусов) практически постоянно, отопление включаю только на ночь.
    Для осенне-весеннего режима управление насосом по комнатному термостату вполне себе можно сделать (так как батареи чуть теплые и перепады заметны не будут)