Отопление "теплый пол" на одноконтурном котле и косвенник, но есть одно но...

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ders2010, 11.06.19.

  1. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24
    Набросал фрагмент схемы котельной.

    Задача:
    Подавать в контур ТП теплоноситель с пониженной температурой, скажем, 25°С.

    Как мне видится это решение с учетом исходных данных.
    1. Поставить НСУ на ТП (пусть для примера на трехходовом)
    2. Тогда контур котла станет очень коротким, в нем мало теплоносителя, тогда ставим теплоаккумулятор в контур котла.
    3. Из-за особенностей работы конкретно моего котла, насос выключается через 3 минуты после отключения горелки. И этот параметр никак не регулируется.
    4. Из-за п. 3 мне кажется логичным добавить в контур с ТА дополнительный циркуляционный насос (на схеме не обозначен), чтобы был постоянный подмес в контур ТП теплоносителя с повышенной температурой.

    Такой подход имеет право на жизнь? Или есть проще варианты?

    Или насос с НСУ будет продавливать оба контура?
     

    Вложения:

    • Схема с ТА .png
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    у вас кроме ТП ничего нет в СО ?
    судя по схеме - это так
    изображение_2025-01-24_184914388.png
     
  3. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24
    Да, в системе СО только теплые полы.

    Не очень понял, каким образом насос на коллекторе ТП решит мою проблему? Как снизить температуру подачи в ТП?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    Он увеличит циркуляцию - сьем тепла с котла.
    Зачем ее снижать - она постоянна. Вот сделать разницу между подачей температуры именно в теплый пол и на коллектор ТП - это фото и призвано.
     
  5. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24
    При прямом подключении котла температура теплоносителя далеко непостоянна. И колеблется в пределах 30-45°С. Из-за инерционности ТП происходят скачки температуры в помещениях +-0,5°С. Если сделать возможным регулировку температуры подачи в ТП, то задача с гистерезисом сильно упрощается. Поэтому и стал рассматривать НСУ.

    И съем тепла не сильно увеличится при предлагаемом вами решении. В котле насос, который вполне все контура ТП продавливает на уровне 1,5-2 л/мин.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    Почему так решили ?
    И ?
    Это страшно, вы прямо их чувствуете ? Без градусника ?
    При вашей схеме - это прямое убийство котла.
    Почему так решили ?
    Именно. А если добавить второй - будет 3-4 литра.
     
  7. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24
    Вижу как меняется температура контура котла, а датчик стоит на коллекторе.

    Почему?

    Потому что котел управляется комнатным термостатом. И ему все-равно какая температура теплоносителя. Даже не так, будет быстрее выравниваться температура теплоносителя во всей СО при отключенном котле, и что? но гистерезис как был, так и останется.
    И потом, вот отключился котел, остановил свой насос, а насос на коллекторе крутит, и будет продавливать контур котла. Такая работа насоса котла допустима?
     
  8. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    24
    Лишнее написал)
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.435
    Благодарности:
    7.295

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.435
    Благодарности:
    7.295
    Адрес:
    Москва
    Рассмотрите типовую схему с ТА.
    IMG_1754.png
    ИМХО: котел работает по Т ТН.
    Комнатный термостат может быть совсем не нужен будет или пусть управляет насосом ТП.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    Зачем две регулировки температурой, когда достаточно одной ?
    Для ГК ? Это смешно.
    Это как ? По мне - глупость.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    Какаяя -
    почему нет ?
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.435
    Благодарности:
    7.295

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.435
    Благодарности:
    7.295
    Адрес:
    Москва
    Ну почему? Есть на FH чел, который сделал и доволен как слон, но у него bosh.
    Технически правильно закрыть поступление в контур, на пример через сервопривод, но и управление насосом может сойти.
    @xXeleXx, У вас Экофур, переведите его в режим теплых полов и понаблюдайте, может лишнего не придаётся городить.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    Тут их тьма, которые понаделали крипоты, да еще с пеной у рта доказывают что у них все хорошо - это болезнь, а не показатель.
    Они не знают, как можно по другому, да и не хотят, просто уверены в свое правоте.
    Насос ТП работает все время отопления не выключаясь. В целом комнатный термостат, если правильно настроить, может не допускать превышения температуры в помещении, но в нормальных ТП это не нужно.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.115
    Благодарности:
    28.844
    Адрес:
    Калуга
    Ничего не даст, этот режим - это просто ограничение температуры подачи - и все. Какие там полы - неизвестно, по картинке выше котел круглогодично работает в режиме 51 градус - а температура в доме постоянна, а режим ТП - это 45 предел.
     
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.435
    Благодарности:
    7.295

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.435
    Благодарности:
    7.295
    Адрес:
    Москва
    Не проканает, только поконтурное управление позволит точно настроить ТП, остальное в среднем по больнице.
    Почитайте пжл. мануал от котла, нормально он в модуляцию становится между 30 и 35-40 градусами.