1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.

  1. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    1.165

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    Иваново
    @Оксана_Рябцева не понял вас. Не могли бы вы переформулировать ваш запрос/вопрос?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Вот и мне интересно...
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Если защиту делать по рекомендации Базеляна, то УЗИП надо включать между фазой и нулем.

    Причем, УЗИП трехполюсный.
    Фаза А - ноль.
    Фаза В - ноль.
    Фаза С - ноль.

    А Вы заземление зачеркнули...и куда молния должна пойти?
    В ноль через два последовательных УЗИПа?
     
  4. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Вы в одном сообщении сказали и подключать землю и не подключать. Не пойму :-(

    Те китайские узипы четырёхполюсные. У них по варистру на каждую фазу и на ноль. Фазы и ноль сверху подключаются, земля снизу. Судя по всему они после варистров объединены на общую линию (снизу)

    Иначально я собирался подключать все соединения как промаркировано (фазы сверху, ноль сверху, земля снизу), но теперь нипанятна :(

    Вот так он выглядит
    upload_2022-4-26_14-30-46.png
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Я ничего не говорил про подключение земли.
    Я Вас спросил куда пойдет молния по Вашей схеме с зачеркнутой землей?
    Это был вопрос.

    upload_2022_04_26_16_16_37_400.jpg
    Похоже на схему Базеляна?
    Вы определитесь...делаете по Базеляну или по маркировке.
     
  6. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Я бы хотел сделать, чтобы молния вырубила автомат. Куда она пойдёт я видимо не до конца понял. Но судя по всему, чтобы сработал автомат при КЗ от узипа, землю соединять не надо, только N подключить.
     
  7. Miho 2014
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    24

    Miho 2014

    Живу здесь

    Miho 2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    24
    А почему расхождения, такая тема должно быть один вариант. Это не 220v.

    У нас в городе убило молодую пару, дело шло к свадьбе у парня в на грудном кормане смартфон был, держались за руки. Обоих похоронили. Тоесть молния клюёт на наводку. Я, наверное туплю но она не может поверх щитка пройти и потом сесть на провод. Хитрая, природа.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    У молнии много путей. И вариантов развития событий тоже много.
     
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    1.165

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    Иваново
    Посмотрел стандарты.
    Действительно, по ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012 п. 4.3.3.2.2
    "оборудование категории перенапряжения II - это энергопотребляющее оборудование, питаемое от стационарных установок;
    Примечание 3 - Примерами такого оборудования служат приборы, переносной инструмент и другое оборудование бытового и аналогичного назначения"

    Так же по ГОСТ Р 50571.19-2000 часть 4 п. 443.2.2 "К категории II относится оборудование, которое будет соединяться с существующими электроустановками зданий посредством штепсельных розеток и других аналогичных соединителей."

    Согласно таблице 44В ГОСТ Р 50571.19-2000 часть 4 категория II - 2500В выдерживаемого импульсного перенапряжения.

    Так же по ГОСТ МЭК 60335-1— 2008 "Приборы относятся к категории перенапряжения II.", в таблице 15 так же 2500В

    Так же по ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.10.3.2 и таблице 2J тоже 2500В

    Таким образом, бытовые приборы, подключаемые к сетевым розеткам посредством сетевой вилки, имеют категорию II и рассчитаны на импульсное перенапряжение до 2500 В, следовательно, любой УЗИП, ограничивающий напряжение до этого уровня, подойдет для использования в быту.

    Исключение составляют только устройства категории I (для них 1500В), но для них, насколько я понимаю, в руководстве по эксплуатации должно быть указано, что требуется дополнительная защита от импульсных перенапряжений.

    Так же прикладываю найденные материалы, возможно кому-то будет полезно

    Единственное-не знаю с электропроводкой, к какой категории ее отнести, т. е. не произойдет ли изоляции кабеля от ЩРН до выключателя/розетки при импульсном перенапряжении 2500В. Мои познания заканчиваются на цифре 600В для силовых кабелей типа ВВГ.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 28.04.22
  10. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    1.165

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    Иваново
  11. Слава_
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.022

    Слава_

    Живу здесь

    Слава_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.022
    Адрес:
    Витебск
    Люди, подскажите, пожалуйста, по УЗИПам. У меня в дом заходит 4x16. УЗИПы ставятся на все жилы или только на фазы?
     
  12. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.181

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.181
    Адрес:
    Чебоксары
    @Слава_, при системе TN-C-S, если вводной рубильник/автомат четырёхполюсный, то и УЗИП после него тоже ставьте на 4 полюса. Если вводной - трехполюсный, или УЗИП ответвляется до него, то разрядник на нейтраль не нужен
    На систему заземления TT всегда ставится четырехполюсный УЗИП
     
  13. Слава_
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.022

    Слава_

    Живу здесь

    Слава_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.022
    Адрес:
    Витебск
    @Sebikov, большое спасибо. Система TN-C-S по проекту. Автомат трехполюсный.
    УЗИП я так понимаю за автоматом последовательно ставится?
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015
    Адрес:
    Ноябрьск
    Угу... Только касс УЗИП смотрите. В "быту" всё довольно примитивно.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.672
    Благодарности:
    16.263

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.672
    Благодарности:
    16.263
    Адрес:
    Новая Москва
    Конечно же - нет.
    Схему посмотрите...
    Автоматы - в разрыв фаз, а УЗИПы - с фазы на землю, или ноль.