1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    УЗИП подключается параллельно, поэтому если есть возможность его пломбировки, то перед счетчиком, если нет, то после счетчика.
    УЗИП не только защищает от прямого удара молнии в линию, но и от коммутационных и прочих перенапряжений.
     
  2. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    ;) На даче, может быть, хотя тоже есть нюансы. На самом деле, как и в остальной электрике, надо рассчитать, потом уже поставить. ;)

    К примеру:
    Которые совершенно безопасны для изоляции проводки и начинки щитка, поэтому, в этом случае, чем ближе к оборудованию, тем надёжнее. ;)
    Ну это Вы вообще... При сравнительно длительных перенапряжениях, бабушка на двое сказала, что раньше сработает, вышестоящий автомат или термопредохранитель УЗИП. Так что это ни разу не защита. ;)
     
    Последнее редактирование: 04.07.21
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Автоматический выключатель не защищает от перенапряжений.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Как известно, при напряжении выше Uc варистор начинает работать, сопротивление его уменьшается, ток, соответственно, возрастает. Если перенапряжение достаточно длительное и растет медленно, что при этом произойдет раньше - сработает ли термозащита варистора или вышестоящий АВ (если вообще сработает) - ХЗ. О чем и было сказано выше.
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Как известно, для защиты от длительных перенапряжений (например,"отгорание нуля") быстрее сработает реле напряжения, но не автомат.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Разумеется. Но речь шла не о РН, а об УЗИП, и про защиту посредством УЗИП от "прочих перенапряжений" упомянули именно Вы.
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    От перенапряжений защищают УЗИПы и Реле напряжения, но не автоматы.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Еще раз: перенапряжение перенапряжению - рознь. Речь шла именно об УЗИПах (как и вообще в теме). Serge3leo просто имел ввиду, что не при всяком перенапряжении УЗИП поможет.
     
  9. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @СтранникXXI,
    Добрый утро! Меня интересует не принятие УЗИП при "перенапряжениям" (не импульсных)?
    Выше упомянутый ГОСТ табл. 6 подразумевает, что временные перенапряжения могут длится в "сотнях", час.
    В НД указывают выбор УЗИП от импульсный перенапряжений, но тут же предлагается учесть и временные перенапряжения.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Доброе.
    При "неимпульсных" перенапряжениях относительно большой величины и сравнительно большой длительности УЗИП ("варисторный") не просто бесполезен, но может оказаться просто вреднен. Почему - описано выше. Если Вы представляете себе, как работает варистор, Вам все должно быть понятно.
     
  11. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, вот не стоит ставить, ни АВ, ни ВДТ, ни АВДТ, ни УЗИП бездумно, т. е. не подумав.
    Скажем, одно время, когда пошла широкая мода на УЗИП, было много могучих УЗИП с Uc=255В (в этом случае Up ниже же). Не знаю как за бугром, по косвенным признакам там тоже без фейерверков не обошлось, а в советских (российских) условиях УЗИП даже с Uc=275В способны устроить фейерверк на пустом месте (т.е. при полном соблюдении СО требований ГОСТ 32144-2013 или его предшественников).
    Конструкция УЗИП - без разницы. Чем круче джип - тем дальше бежать за трактором, чем круче УЗИП - тем больше потенциальных проблем следует учитывать. ;)

    Но и деградация варисторов (временное или постоянное снижение классификационного напряжения, соответственно, и Uc), увы, имеет место быть.
     
    Последнее редактирование: 15.07.21
  12. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    92

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    г. Ижевск
    Всем доброго времени суток! Пролистал тему, но подробного ответа не нашел...
    Подскажите пожалуйста:

    1) В каких случаях применяется 1P УЗИП, в каких 2P
    2) В каких случаях нужен/применяется плавкий предохранитель перед УЗИП и с каким номиналом
    3) Какой УЗИП нужен для ВРУ на СНТ (провода открытые), 1 фаза, вводной автомат 2P 25A, заземление ТТ (планируемое место установки УЗИП между вводным автоматом и счетчиком), заземление штыревое (модульное) из омедненной стали 6м, ЩУ из пластика.
     
    Последнее редактирование: 26.07.21
  13. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    • 1P - нормальное заземление TN-C (TN-C-S сразу после точки деления PEN или перед ней);
    • 2P - нормальное заземление TN-S (TN-C-S существенно после точки деления PEN);
    • 2P - "российское TT", на самом деле, применение ВДТ/АВДТ для автоматического отключения согласно п. 531.2.3 "Системы TN" по ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 в сетях TN.
    При высокой грозовой активности и/или если нет возможности использовать автоматы с достаточно высокой отключающей способностью. Номинал обычно указывается производителем УЗИП.
    Минимум, испытанный по классу II (маркировка T2).
    Каждый сам себе злобный Буратино, надеюсь в этом ЩУ нашлось место для селективного ВДТ или АВДТ.
     
    Последнее редактирование: 26.07.21
  14. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    92

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    г. Ижевск
    Спасибо за подробный ответ
    скорректировал схему под УЗИП 2Р, на всякий случай выкладываю визуализацию :)

    Автоматы планирую использовать класса "С" на 6кА и УЗИП 1го класса 2Р 30-60 кА (8на20) IEK ОПС1-B 2Р 30/60кА 400B

    место нашлось :)

    Прикладываю схему для понимания, также в схеме поменял УЗИП на 2Р:

    ВРУ дача.jpg

    На всякий случай схема распределительного щита в доме:

    РЩ дача.jpg
     
  15. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Есть в этой связке некоторый дискрипанс, IEK ОПС1-B 2Р может сквозь себя пропустить импульс 10/350 величины до 10 кА, а автомат рассчитан только до 6 кА, могут и контакты того-с, привариться.

    У плавких вставок отключающая способность, обычно, 50...100 кА, и нет контактов, которые могут сварится промеж собой. В принципе, плавкие вставки gG 32 и выше страхуют от этого, и, при этом, они никогда не сработают пока АВ C25 класса токоограничения 3 (маркировка 3 в квадратике) исправен (для ТКЗ < 1000A).
    Провода к счётчику лучше, по возможности, брать с УЗИП.
    Расстояние между ЩУ и распределительным щитком дома не указано. Если оно немаленькое, то после реле напряжения, возможно, стоит установить, скажем, тот же IEK ОПС1-D 2Р.

    Так же, если расстояние большое, могут быть вопросы к защитному заземлению дома на заземление ЩУ, но это уже другая тема.
     
    Последнее редактирование: 26.07.21