1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.

  1. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    154

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    154
    Самый ни на есть.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    А как Вы это определили?
     
  3. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Россия
    Если в дом - то да. Есть куча буклетов фирм УЗИП там на каждый случай картинки есть и сколько кА получается и прикидка с коэффициентами).
    Если в линию, к примеру столб, а на столбе 4 дома подключены, то 100кА как раз разбежится по всем домам и заземлителям, и останется к примеру 12.5кА волны 10/350кА. (там же ещё PEN заземляется на столбах и к соседним 2м столбам часть утечёт.)
    А если аля ранчо с отдельной линией на 230В которая на доме заканчивается, как в деревнях бывает, там уже рекомендуется на 100кА супердорогие решения :close::ogo:
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Понял. Вы имели ввиду опору с единственным подключением.
     
  5. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Россия
    Да, в каталогах компаний там как раз две категории - одиночный дом или посёлок где куча подключений на столбе.)
    И естественно если один в поле воин - то защита по максималке выбирается :flag: а когда заряд делится со всеми рядом домами и заземлителями повторными PEN у ввода в дом :hndshk:

    Философия проста,
    В Туче находится заряд, измеряемый в Кулонах (Кл), туча и земля как две обкладки конденсатора с ёмкостью Ф, но если напряжение достигает предельных величин - то идёт пробой, между тучами и между тучами и землёй. А нам надо чтобы мимо нас это ушло в землю и задевало проводку и полупроводниковые элементы в оборудовании (у которого напряжение пробоя очень мало)
     
    Последнее редактирование: 30.06.26
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Опора конечная с единственным подключением - у молнии 2 направления.
    Опора промежуточная с единственным подключением - у молнии 3 направления.
    И т. д.

    Вот только равномерность деления по направлениям под большим вопросом.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    А чего там супер дорогого?
    Берем китайский УЗИП 4р и подключаем его на одну фазу. Т. е. параллелим 4 модуля.
    И так на все фазы.
    Не так уж и дорого.
    Покупка розеток для дома дороже выйдет.
     
  8. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Россия
    А внутри таблеточки на кДж всего) К тому же варисторные не любят перенапряжение, тут в форуме фотографии недорогого ИЭК были - поплыли варисторные УЗИПы 2го класса на 10 или 20кА 8/20мкс вроде. Свыше 265В было вроде бы, точно не могу сказать... :nono:
    Тут нужно с разрядниками внутри брать, которые уже на 1й класс тянут :hndshk:
    У ситела неплохо, они разрядник с варистором последовательно соединили.
    Получилось:
    1. при перенапряжении ток равен 0, так как разрядник даже в тлеющий разряд не перешёл.
    2. после прилёта когда прошло больше 100мкс напряжение падает и варистор закрывается, коронного или тлеющего разряда (утечки) на разряднике не будет потому что цепь варистор разорвал. :hndshk:

    Разрядники тоже имеют плохой недостаток в виде не спадания тока, видимо по этой причине от них на линиях 10кВ отказались, стоят столбики фарфоровые варисторные. :nono: Вместо разрядников цепочки-проводки стоят с зазорами на опорах (новые достижения наших энергетиков).
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Да ладно.
    То же самое можно про любого производителя сказать. Про тот же Сител. Все равно не проверишь.
    Нафиг такие УЗИПы нужны?
    Я ставлю на 380 минимум.
    Да хоть какой. Хоть варисторный, хоть разрядный.
    Лишь бы ожидаемый ток выдержал.
    А смысл?
    Тогда варистор должен выдерживать такой же ток как разрядник.
    Тогда зачем разрядник?
     
  10. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Россия
    Бывает ожидаемого тока не дожидаются, от другого плавятся, и ещё щит попортить могут :nono:
    Их ещё надо в отдельный металлический щит размещать и предохранители ставить на фазы.
    Так они идентичные ставяться, у варисторов есть ток утечки, а у такой конструкции менее 1мА даже при повышенном на 20-40% напряжении. :super:
    Посмотрите ВАХ варистора :hello:
    А разрядники могут остаться с утечкой после сработки, будут греться, микроразряд внутри типо тлеющего можеть образоваться...
    Производители перестраховываются :nono:
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    От другого - это от повышенного напряжения. Греются при долгом протекании тока.
    Ну так на этот случай есть УЗИПы на 380 и 420 В.
    Порча щита...не знаю. Никогда не видел.
    Зачем отдельный щит. Достаточно разместить с зазорами от другой автоматики.
    А предохранители в частном секторе не нужны.
    Предохранители нужны там, где отключение электричества недопустимо.
    А в частном доме пофиг. Можно сходить и включить автомат.
    Так варисторы разные бывают.
     
  12. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Россия
    Там порошок прессованный из соли металла, вряд ли характеристики сильно разные будут.
    Варисторы которые в блоках питания со временем теряют параметры и ток утечки увеличивается, начинают греться и потом их пробивает - идёт КЗ.
    Сам видел разорванные внутри блоков питания, потом в ЦОД в блоках питания коротили, вылетали ПДУ и автоматы в щитах.
    Лучше уж пусть с разрядниками будут в паре работать :|:
    Вообще это такое оборудование за которым приглядывать надо :hello:там есть флажки неисправности к тому же (там биметалл пластина стоит если он перегревается цепь разрывается и он от одного вывода отключается)