  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    А еще они имеют прямую связь, в обход правильно обустроеной гзш. Прямую металическую связь с с рабочими проводниками. Чего как молниприемники, иметь не должны.

    При ударе молнии в кондиционер расположеный на плоской крыше. Никакие схемы узип не помогут. Если нет еще одного осекающего узип. Провод до рщ. Благополучно выгарит.
    Будет кз в и рщ. И не на узипе (потому что ипульс по проводу кондиционера, до узип. Имеет кучу развлевленных уэлементов разподключения, ав, узо шины. Это все по длине явно больше 50см)
    Так же и при ударе в светильник.

    Металическая связь с грунтом не повышает вероятность удара. Тот же Базелян об этом говорил.
    Вероятность удара повышает возвышение над местеостью.
    А металическая связь, способствует правильному и быстрому отводу энергии импульса молнии.
    Если зделать каменный шпиль на изоляторе. Пусть там 10000 ом сопротивление с землей. И он будет 20м.
    И рядом поставить железный столб 4м на скважине, с сопротивлением в 1 ом. В радиусе 15м.
    То бить будет в каменный шпиль, а не в трубу.
    Единственная разница. Что сила молния будет мала, там 1000а, не желе если бы она ударила в трубу, то была бы 100ка

    Это не бюракратизм. Есть вещи. Которые чтоб правильно и эффективно работали. Должны быть правильно обустроены. Молниещащита одна из них, и молниприемники и схемы узип.
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Между
    L-n
    И одновременно и между n-pe
    Между всем
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Ну вот тут вопрос.
    Какой уровень воздействие менее вероятного события?

    Удар в дом не расматриваем. Так же как и удар в кондиционер и светильник. Т. к +/- тоже самое что прямой удар молнии в дом. (Т.к прямая связь с рабочими проводниками)
    От этого узип не спасет. Если нет каскада и перехватывающего узип.

    Я считаю. Что удар в сосну. И занесенный импульс через заземлитель. Это не то с чем не может справится узип (а узип в схемах 3+1, то что 255в n-pe, он должен быть 50ка по хорошему. А не китайский на 25ка)
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    И вот сидите Вы около сгоревших остатков и размышляете о вероятности события.
    Удар в дом? Нет.
    Удар в светильник? Нет.
    Удар в сосну? Да.
    И вот Вы счастливый и довольный собой танцуете около сгоревших остатков.
    Почему довольный? Да потому что нашли виновного - это сосна.
    В реальности удар молнии пришелся в кондиционер. Но Вы в это верить не желаете.
    И никто Вас не заставит в это верить. Да и заставлять никто не будет.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    Красиво написано. Я тоже так хочу.
    Как это организовать? Как уравнять потенциалы в трех точках?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    С чьими рабочими проводниками?
    Со своими?
    Ударила молния в кондиционер. Кондей сдох. Ну ладно. Судьба такая. Но вместе с кондеем сдохла и стиралка. Импульс молнии пришел по проводу РЕ и сжег блок питания стиралки.
    Конечно нет.
    Ставить одинокий штырь молниеприемника нет вообще смысла. С высоты неба молния все равно не сможет попасть в эту мизерную точку.
    Поэтому обычно молния не попадает в штырь (промахивается) и лупит рядом со штырем в кровлю.
    Легкий сарказм.
    Вещи есть. Разные. На бумаге одни, а во дворе другие.
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    От удара в сосну. Не будет таких последсвий.
    Ну как не будет.
    Через оборудование вынесеное за пределы дома. И запитаное от основного рщ в доме. Через это оборудование занесется потенциал. Возможно и по рабочим проводникам.(удар же в не само оборудование, а в сосну. Поэтому не точно, а возможно)
    Поэтому для этого оборудование должен быть отдельный щит. А лучше его запитывать с трубостойки. При этом этот щит, кабель от него. Должен отходит сразу от вру. Сразу от ближайшего места установки узип

    Если этого оборудования нету. То и последствий таких не будет.
    Не наведется от сосны больше 50ка. Да и возможно больше 20ка не будет.(1000 000в÷ 50ом (сопротивление сосны и коневища, оно возможно вообще 200ом)≈ 20ка).
    С чего вы взяли что они будут? Если напряжение после ущип снизится до 1.5кв (да и до него)
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Не ладно. Кондей сдыхать не должен.
    И тем более не должна помирать стиралка.
    А помпрет она с возгоранием.
    И все что в рщ. Помрет. Так как разподключено проводом не достаточным для этого сечения.
    И сам провод от кондея до рщ. Что нить подожжет.

    Молниеприемник. Нужен доя формирования встречного лидера. А формируется он в самой верхней точке.
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Правильно обустроить гзш. Суп.
    И все уличное электроснабжение. В отдельй щит. Лучше с трубостойки
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    Опять себе противоречите.
    То пишете, что молния может ударить в лесную дорогу, то опять про верхнюю точку.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    Вы же писали, что все сделаете с помощью УЗИП. :faq:
    Цитирую
    Нет ничего в Вашем ответе про СУП и ГЗШ.
    Где роль УЗИП?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    Стесняюсь спросить. В какой цепи сосна наведет этот ток?
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Тут нет противоречия.
    С большей вероятности ударит в верхнию точку. Поэтому эту точку и организуют.
    Чтоб минимизировать удар в други точки.

    А в ущелье оно может ударить. Но с такой малой вероятностью. Что и защиту обьектов от молнии, в этом ущелье не обустраивают.

    Я именно вот так написал. Что может ударить. А не будет бить с большой вероятностью
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Через землю.
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Нигде я не писал. Что сделаю исключительно с помощью суп (точнее ущип, описался)
    Если оно не было упомянуто. Это не значит, что это так толкуется, как вы изтолковали.
    Разговор ведется о схеме узип.
    А это схема, и та и другая. Без грамотно обустроеных гзш и суп. Она безполезна.
    В вру, или на вводе в рщ. Все эти схемы узип. Обустраиваются относительно гзш (а гзш часть суп)
     
    Последнее редактирование: 05.10.25 в 17:55