    Именно так, но принимая решение о том, как относится к ПУЭ-7, каждый должен понимать и принимать те последствия, которые порождает такое решение. В той же ветке, где я написал о ПУЭ, есть мой пост о судебной практике рассмотрения споров, возникающих при нанесении ущерба окружающим вследствие, например, выполнении электросети абонента с нарушениями требований ПУЭ.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.623

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Краснодар
    101% электроустановок в стране выполнен с нарушением требований пуэ. И что, кто-то наложил в штаны от страха перед судебной практикой?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Хочешь сделать безопасно - плюнь на ПУЭ и включай голову.
    Вот и весь разговор.
     
  4. mrhottabb
    Регистрация:
    04.03.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    mrhottabb

    Участник

    mrhottabb

    Участник

    Регистрация:
    04.03.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Спасибо, я уже завел ЭЭ на участок, вернул 4х полюсный УЗИП, взял 3 онополюных EKF ОПВ-В, 400В 30-60, фазы на каждый и общая земля через шину земли, включили - все хорошо
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Проводка сгорела, но независимый эксперт смог измерить ток КЗ.

    Дознаватель смог точно указать, что провод был именно перегружен.

    Интересно, сколько этим персонажам заплатила страховая компания?
     
  6. bmc938
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    88

    bmc938

    Живу здесь

    bmc938

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Подольск
    Ток КЗ элементарно рассчитывается.
     
  7. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    По первой части ищите в ТЦ №30/2012.
    Но учитывая ваш особый "взгляд" уверен, что вы там ничего не найдёте.

    Если УЗИП установлен только у абонента, то весь импульс примет абонент с максимально возможным эффектом. А попутно половину этого тока занесет в линию PEN.
     
  8. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    УЗИП не на то напряжение. 275..280В.
    440В между фазами.
     
    Последнее редактирование: 30.09.25
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Рулеткой измеряется.
     
  10. mrhottabb
    Регистрация:
    04.03.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    mrhottabb

    Участник

    mrhottabb

    Участник

    Регистрация:
    04.03.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    да емае, опять деньги тратить...
     
  11. mrhottabb
    Регистрация:
    04.03.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    mrhottabb

    Участник

    mrhottabb

    Участник

    Регистрация:
    04.03.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
  12. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Для TN-C или TN-C-S - 400В разумный выбор (при установке до реле напряжения или УЗКП/POP).

    Это только для TT можно гарантировать, что между независимым заземлением и фазами будет меньше 275В, и установить N-PE и все L-PE на 275В (а может и на 255В).
     
    Последнее редактирование: 02.10.25
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Нельзя там ничего гаранитировать.
    Там так же при обрыве пен проводника. На нейтрале может быть фазное напряжение, т. е 400 вольт относительно другой фазы.
    А узипы подключаются, по хорошему. Меж фазами и нейтралью (пен проводником в случае тнс).

    Узип 400 вольт применяются при системах it, а так же когда нужно защитить 3ф прибор, который к нейтрали не подключен (3ф скважиный насос как пример и то зависит от схемы).

    А так есть коэф
    1.2 и 1.4. От 230в
    Это 276в и 322в.

    На практике, перекос фаз. И разностость потенциалов. Меж нейтралью и фазами. При обрыве пен проводника. Обычно больше 280 и не бывает (полное фазное 400в быть может, но часто не бывает. Это многофакторный процесс).
     
  14. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Зачем делать странные необоснованные утверждения? Согласно ГОСТ 32144―2013, в год может случаться около 30 перенапряжения и, у некоторых, величина может достигать значений линейного напряжения, а длительность — нескольких часов.

    Частота событий L-N > 320 В, длительно, на мой не просвещённый взгляд, раза в три-четыре выше, чем частота ПУМ в опору линии (к примеру, бывало, что электрики путали L-PEN, и на линии, и при вводе в дом, или у других поиск forumhouse). Конечно, УЗИПы испытывают, на предмет отсутствия возгорания в этих условиях, но при правильной установке, а вдруг установка ошибочна? Зачем эти риски?

    Почему нельзя гарантировать? Например, в ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) тема более менее подробно рассмотрена. Для "русского TT" (при использовании независимого заземления и УЗО в сети TN согласно п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53—2013), временные перенапряжения между этим независимым заземлением и фазой (нейтралью) может превысить 230В±10% только на время аварии на стороне высокого напряжения трансформатора, т. е. меньше секунды.

    Но, ясное дело, УЗИП следует выбрать достаточным для защиты от ожидаемых коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений.

    А вот, если "меж фазами и нейтралью", то должен выдерживать несколько часов 400В±10%, либо быть защищён технически РН/УЗКП/POP/..., на крайний случай сойдёт организационная защита: "мамой клянусь..." от местного главного электрика, лично (с возможностью личного же воздействия). ;)

    Поэтому, если выбрана схема "русского TT" с независимым заземлением, по после расчётов, схема "по-хорошему" может оказаться и такой:
    IMAGE 2025-10-03 00:55:18.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.10.25 в 01:27
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Не может эта схема, с узо перед ущипами. Оказаться такой.
    А точнее более желанной.

    Эта схема приминяется при наличии молнииприемников на здании. Вообще схемы 2+0, и 4+0. В системах тт/тнs. Могут быть оправданы, только если есть молнииприемники. Если их нет. То они, эти схемы, не нужны.
    В остальных случаях схемы 1+1 и 3+1. (И 1+0, 3+0 в случае тнсs). Предподчтительнее. Так как более эффективнее. Да и вероятность импульса со стороны лэп куда вероятнее, чем со стороны ближайшей сосны.
    Схема 2+0 и 4+0, при импульсе со стороны лэп. Работают в 2 раза хуже, нежеле 1+1, 3+1
    (1+0 и 3+0 не расматриваем. Их это не касается)
    Если у узип Up = 2Kv. Т. е то до какого значения он снижает перенапряжение. То при схеме предложеной вами. Его фактическое значение будет 4Kv. Что даже не приемлимо. И спрашивается нафига тогда эту схему применять.
    А при ударе в молнииприемник, или в сосну рядом. То да фактическое Up, может быть рано и 0. Но это куда более редкое событие. Чем импульс со стороны лэп.

    Поэтому в контексте ижс. И в контексте отсутвии молниеприемника. А контекст ижс часто предпологает установку узип 1+2+3 класса. С Up=1.5kv. А то и 1.3кv. Потому что с рщ и вру, близи сразу находится важное оборудование (котел, холодильник). И организовать каскадную защиту в ижс часто не рационально и невозможно.
    То правильными являются схемы 1+1 и 3+1 (1+0 и 3+0 для тн)

    И только непонимающий человек применит предложеную вами схему.
    Ее не может быть. Потому что она менее эффективна. Она в большинсве случаев не приминима.
    Ее удел наличие молнииприемников