    Так может быть имеет смысл начинать разговор про подбор УЗИП со стартовых условий конкретного объекта?
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Это разумеется.
    Но все условия мы выявить не можем.
    И условия меняются со временем.

    Сегодня это бабушкин дом, где холодильник зил и лампочки накливания.
    А завтра внук комп завезет с видиокартой под 240ка рублей.

    Бабушке эта каскадность и не нужна. И откатных ворот у нее нет (а зять взял да поставил за 20ка руб).
    И насоса у не не было в колодце, колонкой пользовалась.
    И холодильник зил был.
    А дочери в городе лджи надоели, они новый купили. А лджи в деревню отвезли.

    Но так да. Узип под условия обьекта.
    Но некоторые условия не статичны.

    По этому по моему маленькому мнению.
    Узип 1+2 категории в доме (и иногда +3) универсальный выбор (на базе варистора или условно вг технология).
    И иногда такой же узип должен стоять в трубостойке. Как дублирующий друг друга.

    Если первый узип на базе разрядника. То меж щитами могут напросится 40м.
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    А ожидаймый ток молнии.
    Он 12.5ка импульса 10/350
    А не импульса 8/20

    Токовая характеристика мериется не только током, но и временем.

    Если узип сертифицирован только на 20мсек. Хоть даже и большего тока. (Пусть 40ка) .Но при большем времени протекании (350мсек даже меньшего тока, пусть теже 10ка). Это не значит что он выдержит этот ток при большем времени (хоть и меньший ток).
    Время работы, способность выдерживать длительность протекания тока. Равноценна по важности, как и максимальный ток.

    Я советую 10/350 на ввод.
    Ибо время тож важно.
    А 8/20 хоть она на 60ка. Они могут не выдержить по времени прохождения тока импульса молнии
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Это понятно.
    Но зачем Вы рассматривали неправильный УЗИП?
    Ведь, если он взорвался, значит он имеет неправильные параметры.
    Зачем?
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Это расматривается в контексте возможности применения узип 8/20. В качестве вводного в вру дома.
    Наверно есть люди которые так считают.
    И по мойму они ошибаются.
    8/20 не стоит применять в вру дом или в щите на трубостойке
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    А если будет 8/20 ?
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Что будет 8/20? Импульс?
    Значит справиться и 10/350 (у них (10/350) там максим для 8/20 обычно 40ка)

    И в розетки всеравно узип 3го класса ставить
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Вы написали: "Я советую 10/350 на ввод."
    Вы разве импульс советовали? Наверно все же УЗИП.
    Вот и я спрашиваю...а если будет на вводе УЗИП 8/20 ?
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Значит не защитит оборудование. Не справится.
    Или сработает не эффективно.
    Если импульс будет 350 мсек
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    А с чего Вы взяли, что будет такой импульс?
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    При ударе в опору лэп. Он всегда такой. Во всяком случае явно не 8/20.
    А удар в опору, а на в березу рядом. Далеко самый не редкий случай. Даж распространенный.
    На моей памяти, за последнии 10 лет. Я таких случаев в округе знаю штуки 4.

    При ударе рядом с опорой. Могут и варианты.

    Вдабавок многие молние многокомпонентные .
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Но ведь удар в опору, а не в УЗИП.
    Почему Вы решили, то вся энергия удара будет направлена в УЗИП?
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Энергия мож и не вся дойдет.
    Но как уже было сказано важно время импульса
    Энергия вообще может быть 50ка. Сила тока.
    А дойдет только 8ка или 15ка.

    А вот продолжительность импульса будет +/-
    Будет 350мсек.
    Мож даже больше.

    Не молния может быть на 20мсек.
    Но чаще они всеже длиннее по времени.
    Не помню в % соотношении сколько

    8/20. Это чаще наведенный импульс, наведенный апосредовано (через иные не металические среды), от импульса 10/350. Т. е некая максимальная часть пика от 10/350.
     
    Последнее редактирование: 23.09.25
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Теплым паяльником олово не расплавить. Хоть неделю грей.
    Так же и с импульсом молнии.
    Если запас энергии мал, то УЗИП не сгорит.
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    8 - 15ка, это не паяльник