    Максимум 4кв. Остаточное.
    Но сертифицирую, подбирают и изготабливают. На 2кв и 2.5кв.
    Ибо в быту на 4кв не нужны.

    Узипы 1+2+3класса. На 1.5кв и ниже.
    Отличаются качеством компонентов.
    Возможно испытания проходят.
    Там ничего дополнительного не стоит.
    Если варистор, то он или больше (как правило больше), или сделан из чуть другого состава.
    В 25ка. Варисторы часто парралелно стоят в одном модуле. Т. е их не один, а 3 или 4.

    Совмещенный, это что?
    Типо vg, от сител.
    Но варистор (иногда несколько парралельных), подключен последовательно к газоразряднику. В рамках одного модуля.
    Это чтоб не было токов утечки, и чтоб варистор не деградировал.
    У хакель такие тож есть.

    Есть разрядники двухконтактные, на линию N-Pe

    Есть многоконтакные, на фазы.
    Есть многоконтактные угольные разрядники, с Up 2.5кв. Но зато 10/350 у них ашь 50ка, это на фазы.

    А у нас больше 2.5 не встречается.
    Даж больше 2
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    Предпочитаю думать.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    И как УЗИП сможет защитить вводной автомат или УЗО?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    Что-то Вы все в одну кучу смешали.
    Допустим, автомат на КЗ не отработал и через УЗИП непрерывно протекает ток КЗ. Пусть 500 А,
    Это не объясняет зачем нужен УЗИП на 12,5 кА при импульсе 10/350.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    С чего бы?
    Назовите условие, при котором произойдет пробой искрового промежутка разрядника.
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    При срабатывании узип.
    Снижение разности напряжение. Идет в обе стороны (иначе бы их не надо было бы согласовывать).
    Узо так вовсе стоит после узип.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    Вообще-то повторно заземляется нейтральный проводник.
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Таблицы из гост приведены. Условия согласования узипов
    Если после разрядника стоит варистор.
    То произойдет падение напряжения и до варистора. А варистор отработает всегда первым. Всегда.
    И если разрядник попадет в зону влияния варистора, т. е в зону просадки напряжени, его разности. То он не отработает.
    Если этого эффекта не было. То и согласовывать не надо было бы никакие ущип. И таплиц не было бы
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250420_170700_Adobe Acrobat.jpg
    • Screenshot_20250420_170635_Adobe Acrobat.jpg
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    Смысл не уловил. Что идет в обе стороны? Кого согласовывать?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    Я просил назвать условие, при котором произойдет пробой искрового промежутка.
    Сможете?
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Через узип не может протекать неприрывно ток 500а.
    - припой расплавится, разьединяться контакты
    - само сопротивление узип, таж испоченого будет велико чтоб пропустить такой ток. Его сопротивление, для возможности пропустить высокий ток. Зависит от напряжения. А не от того, испортился он или нет. В напряжения не будет.
    - узип может выйти из строя, фактически взорвашись. Т. е он разомкнет цепь кз. А автомат не успеет на это отработать.
    Т. е скорость разрушения узип, с разрывом цепи проходящего тока через него, а значит и с прекращением просадки напряжения. Эта скорость быстрее, скорости срабатывания ав.
    Да и импульс молнии ограничен во времени.

    Я говорю. О дельте времени в 200мсек. Этого времени достаточно. Чтоб не отработал ав, за 40-100мсек вышел из строя ущип. И за остальное время ипульс молнии смог пройти далее к оборудованию.
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Эффект, просадки и выравнивания напряжения.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    Циркуляр утверждает, что абонентский УЗИП нельзя устанавливать, если нет УЗИП на ВЛ.
    Так? Так.
    И Вы с ним соглашаетесь.
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Тверь
    Высокая разность напряжения.
    Для наиболее быстрого срабатывания узип.
    Разрядник срабатывает в течении 100нс, варистор за 20нс.
    Но разрядник не сработает если напряжение просело. Точнее не сработает в пределах 100нс, изза просадки напряжения. А если и сработает то поже. Когда уже выйдет из строя после него стоящий узип.
    Он может и сработает через 100мсек (а не в пределах 100нсек). Но это уже поздно.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.333
    На вопрос нет ответа.
    Автомат надо правильный ставить. Вот и весь вывод.