    На этом и закончим.
    Вот если бы Вы написали, что более мощных молний не существует, то я бы успокоился.
    А теперь я буду сидеть и думать, что в следующем грозовом сезоне в мой дом прилетит молния 100кА.
    Она ведь существует? Значит и прилететь может.
    Да. А зачем бОльшая пропускная способность?
    Поставлю УЗИП 8/20 с током 40 кА и буду доволен.

    А бывают и более смешные ситуации.
    Хозяин ставит УЗИП 10\350 на опоре, а молния его переигрывает и заходит в дом со стороны огорода.
    Во всей своей мощи и красе.
    И грош цена Вашему рекомендованному УЗИПу 10/350.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    @Ivanxxx, Вы не подумайте плохого.
    Я вовсе не возражаю против УЗИП 10/350.
    Если они выдерживают импульс 10/350, то выдержат и отработают и маленькие импульсы.
    Я только ЗА. Если есть финансовые возможности, то пусть будут такие УЗИПы.

    Я возражаю против дурацкой (на мой взгляд) расстановки УЗИП.
    Типа, 10/350 - это на столб, а 8/20 - это в дом.
    Бывает, что надо наоборот.
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    А не надо думать. От всех молний не защитися.

    А если думаешь. То размещать узипы нужно ставить каскадом. Это само собой разумеется. Если есть узип в щиту на опоре. То оно должно быть продублировано в вру или рщ в доме.
    Это само собой разумеется.
    А щита на опоре много чего ценного запитано может быть. Да и содержимое щита тож ценно.(выгоревшее узо, или вводной ав (или просто вышедшее из строя) стоит не только денех, но времени на его поиск, времени и денех на электрика, и времени того, сколько абонент может просидеть без электричества)

    Большая. Это не только токовая нагрузка.
    Но и прежде всего. Временная.
    Автоматический выключатель, срабатывает поже, чем начинает срабатывать узип.
    И даже поже, чем перегорит этот узип. Перегорание узип не всегда может привести к эффекту кз. Чтоб отработал ав
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Растоновка действительно дурацкая

    Как то была тут модам.

    Мы с вами ей объясняли.
    Я изходил из того.
    Что в ее ситуации. Узип 1+2 категории
    Нужно было дублировать. Один на опоре, другой в доме
    Чтоб они срабатывали синхронно. И друг друга дополяли.
    Это касается узипов на базе варисторов.

    С узипами на базе разрядников.
    Наоборот может быть и хуже.
    Узип на базе разрядника, не отработает. Если после него узип на базе варистора. Это расточние очень так скащать важно. И оно не мало. Часто в 40м. Это растояние не всегда есть меж щитом на опоре и щитом в доме
    И какой тогда смысл в узипе на опоре, или в узипе 2й категори в доме?
    Никакого. Узип в доме просто перегорит и все. А на опоре даж не сработает.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250420_170700_Adobe Acrobat.jpg
    • Screenshot_20250420_170635_Adobe Acrobat.jpg
    • 20250503_073946.jpg
    Последнее редактирование: 22.09.25
  5. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    Вот не совсем понял, что вы планируете повторно заземлить при ТТ?
     
    Последнее редактирование: 22.09.25
  6. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    Не приписывайте мне того, что я не говорил. Я только обратил внимание на то, что не допускается установка УЗИП при отсутствии таковых на ВЛИ.
    Также написал почему.
     
  7. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    А если нет трубостойки добивайтесь от снабжающей организации установки УЗИП на ВЛИ.
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Он всегда установлен меж фазами. Это всегда, в контексте аварии на лэп. Обрыва пен проводника.
    Но перенапрежение, при обрыве пен проводника, меж проводом нейтрали и фазном. Часто ниже 280в, и практически никогда на бывает выше 320в.
    Там в гостах кстати и есть эти коэф.
    1.2 и 1.4. Не помню в каком. Таблица там сводная.
    230×1.2≈276в
    230×1.4≈322в
    Узип должен выдерживать эти значения в течении часа

    Не ну если вы хотите защитить 3фазный двигатель. Который подключен по схеме треугольник. То да, меж фазами.

    Но это не имеет значение к вру дома.
     
  9. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    Уж больно велико остаточное напряжение - 4кВ.
     
  10. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    Не. Это я что то намудрил с сообщениями.
    Поправил.
    230В это действующее напряжение. Реальная амплитуда составляет 322В. поэтому УЗИП на 275В выдерживает 275В*1,4=385В.
    А в целом, протекающий через него ток не должен превышать 1мА. Если больше, значит УЗИП пришел в негодность от времени или от перенапряжения.
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    Вы о чем?
    Больше 2кв не ставил.
    Есть на примете 2.5кв

    При схеме 2+0, и 4+0. Эти 2кв конечно могут превратится в 4кв.
    Но это это в следующем щите надо ставить узип, и согласовать их растоянием, длинной провода, или дроселем.
    Это актуально если есть молниязащита на доме (а в доме тт или tns)
     
  12. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    Это я про эту картинку.
    [​IMG]
    Остаточное напряжение на УЗИП 1 класса около 4кВ.
    А вот этим совмещенным я чего то не доверяю.
     
    Последнее редактирование: 22.09.25
  13. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    А я слышал, что еще бывают шаровые молнии. И они совсем непредсказуемы.
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.510
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Тверь
    И что в ней?

    Проводка и щит в доме. Должен выдерживать до 4кв
    Счетчик вроде 4кв
    Узо селективное 3кв
    Разности перенапряжение.
    Поскольку в доме каскады восновном не возможны и не рациональны.
    То узип установленый внутри дома.
    Уже должне снижать пернапряжееие ниже 2кв.
    В то и ниже 1.5.

    Эта картинка общая. К большим строениям.
    К домам ижс она малоактуальна
     
  15. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    110
    Остаточное напряжение на УЗИП 1 класса около 4кВ.
    А у вас:
    Если возможно пришлите ссылочку на совмещенный УЗИП. Хочется понять, что там внутри. Или они один и тот же УЗИП по 2 классам сертифицируют.