1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    207

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Тверь
    Вам достаточно на фасаде узип 3+1 1го +2го класса. 2в в одном. У вас рщ внутри дома от фасадного далеко стоять не будет.
    Какие узип мы с вами обсуждали

    Узип в трубостойке нужен ток по одной причине. Защитить узо селективное. Потомучто у вас подземный ввод, если я правильно помню. И возможно электроприборы питающиеся от щита на столбе (ул свет, калитки и тд). Все.
    И он узип долже быть такой же как и на фасаде. Чтоб синхроно сработал. Ну или на фасаде чуть слабее.
    В трубостойке 3+0 если защищать ток узо
    И возможно 3+1 если защищать устройства питающиеся от трубостойки.

    Но контур зазеземления трубостойки и дома. Как правило при тт не обьединяют.

    Рб95. Там нужен. Чтоб ноль у узип подключить. Он, пен, ноль, будет проходить сквозь рб95, прямо на узо, или ав. Или что у вас там.
    Если вы хотите подключить ноль к узип после ав 4 полюсного или рубильника. То рб мож и не нужно.
    Vобразно провод тяните, после рубильника или ав, на клемму узип. И все. А от узип на нулевую шину или узо
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169
    Вы хотите поймать молнию и завести ее в щит?
    Иными словами...Вы хотите молниеприемник завести прямо в щит?
     
  3. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    45

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    45
    Грохочет гром
    Сверкает молния в ночи
    А на холме стоит безумец и кричит:
    "Сейчас поймаю тебя в сумку
    И сверкать ты будешь в ней
    Мне так хочется, чтоб стала ты моей!"
    (с)
     
  4. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189
    нет, не хочу.
    у меня нет молниеприемника. только узип. вот такой. он в отдельном щите после вводного щита.
    и вопрос был про наличие контакта между втулкой шиноизолятора и медной пластиной
    upload_2025-6-1_10-12-38.png
     
  5. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189
    воздушный. СИП 4х16. и даже когда переходим на медь, все равно по воздуху
    у меня вводный пластиковый щит (рубильник 4Р, вводный автомат 3Р, четыре клеммника РБП для развода линий - три фазы и ноль).
    перешли на медь
    отдельно пластиковый щит для узипа (на расстоянии 1,5 метра от вводного щита) - рубильник 4Р, автомат 3Р, четыре клеммника, три плавкие вставки, узип, шина заземления из медной пластины
    отдельно учетный металлический щит (рубильник 4Р, автомат 4Р, три реле 263т, УЗО селективное 4Р 300ма, счетчик, четыре РБД для 3 фаз и 1 нуля, развод на пофазные нагрузки (3 автомата 2Р, 3 узо селективных 2Р 100ма, 2 автомата завершающих щит) развод на трехфазную нагрузку (автомат 3+N, Узо селективное 4Р 100ма, автомат завершающий щит). медная пластина заземления, уходящая к контуру заземления
    узип следующего класса будет (или не будет, еще не нашла информацию, достаточную для принятия решения) в пластиковых щитах конкретных потребителей - первый эта, улица, гараж и т. п.
    про суп читаю, но понимания пока нет
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169
    Я тогда не пойму...зачем все эти медные пластины и изоляторы?
     
  7. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189
    благодарю за отклик. у нас библиотеке универа нашла научную статью, где д. т. н. указывает, ч то одной из причин пожаров в щитах с УЗИп является использование провода 10мм и использование массово распространенной шинки 6х9, в то время как необходимо использовать для подключения узип минимум 25мм2 и отвод к земле не менее 35мм2 по расчету плюс медные пластины. и дальше там умный расчет по пятну контакта заземляющего проводника с этой пластиной, получается минимальная толщина 6мм, взяла 8 мм с запасом, как всегда обманут производители в целях удешевления. медную пластину нужно установить. эпопею выбора шинного изолятора в этм уже описала. при этом все шинные изоляторы имеют сквозные втулки. хочу понять, либо мне в этм бракованные попались, где втулка выходит за плоскость изолятора и вступает в контакты с пластиной и стенкой ящика, либо изначально был сделан неверный выбор, не применяется для этого шинный изолятор, а используется иное оборудование. сейчас присматриваюсь к обычному керамическому изолятору ретрика с креплением на полиамидный болт и гайку. но это колхозный вариант. ведь должен же быть нормативный способ крепления.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169
    Я не понимаю смысла этого вопроса.
    Изолятор - он и есть изолятор. Внутри изолятора втроены 2 независимые втулки.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.136
    Благодарности:
    24.169
    Ничего не смущает?
    Если уж от изолятора должен уйти провод 35 мм3, то и к изолятору должен придти такой провод.
    Или подводящий провод не жалко, а провод к земле жалко?
    Ну и СИП придется менять, ибо он не только тоньше, но и не медный.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.114
    Благодарности:
    6.523

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.114
    Благодарности:
    6.523
    Адрес:
    Рязань
    Однако, как Вы неосторожны.
     
  11. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189
    я не электрик, поэтому меня смущать ничего не может)
    у иэка в монтаже их узипов указано не меньше 25мм отвод, а приход не меньше 16мм
    которые выпирают. втулки выше изолятора на 2 мм
    и почему независимые? в этм они сквозные были. сквозное отверстие, и там одна втулка на все длину отверстия, и эта втулка выходит за плоскость изолятора на 2 мм с каждой стороны
     
  12. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189
    оххх, я этот Ваш электрический юмор не понимаю. можно как-то попроще, для таких, как я, не технарей. пожалуйста.
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    207

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Тверь
    Она думает что изолятор проходной
     
  14. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.189
    не только думаю, но и видела его, он проходной. и болт нужно покупать отдельно
    в этм все в наличии изоляторы выглядит как цилиндрическая бусина, крупная бусина
    отличались только цветом и высотой бусины
    вчера заказала на озоне 4 штуки разных. сегодня должны прийти 2 штуки, посмотрю, какие эти будут
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    207

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Тверь
    У вас меж трубостойкой и фасадом дома. Провод как проложен. Под землей или по воздуху.(меж ними вроде 8метров)

    Если по воздуху. И у трубостойки нет иных потребителей. То узип ставите ток в щите на фасаде. Все прям в одном щите все. Не зачем ничего разносить на 1.5м.
    Боитесь что узип загорится. Так внутри щита сделайте для него минибокс из гипсокартона.
    И никаких тогда шин в щите на трубостойке не надо. Не нужны они там вообще не нужны. Если нет дополнительных потребителей.

    Подключить узип можно проводом 16мм² по меди. Или 2×10мм², ну или 2×16мм².

    Реле напряжения ставят дома. Не зачем они на улице