1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    У фаз утечки на ноль
    А не на землю, и корпуса приборов.
    У них со временем перегорят встроеные плавкие разцепители и все.

    Для фазных проводов газоразрядники другие. Дороже. Бывает и кратно дороже. И плохо согласуймые в каскаде
     
  2. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    1.188

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    1.188
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а что тогда предпринять, чтобы на фазах утечки не было?
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    Если утечка 0.005а. А обычно 0.001. То
    0,005а×3фаз×24ч×30дн×6руб=64руб в месяц
    Если 0.001 то 13 руб.
    Паспортное обычно 0.001а утечка

    Ничего. Или брать трех-четырех контактные разрядники или гибридные узип.
    Сител серии vg гибридные. У них нет утечки.

    64руб×12мес×10лет. ≈8000руб.
    Разницу в цене не покрывает
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    И чем отличаются утечки на ноль от утечек на землю?
    И почему со временем должны перегореть плавкие вставки?
    Чем отличаются газоразрядники фазных проводов от газоразрядников нулевых проводов?
    Про согласование каскадов уже было сказано.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    Я Вам уже писал что надо делать.
    Но Вы хотите сделать иначе.
    Напугал Вас Иван.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    Это официальные цифры или Вы придумали?
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    Тем что утечка на ноль. Это рабочий ток. А на землю это утечка. Создающий потенциал потенциал на корпусах. Особенно при тт.

    Ну если ток превысит определеное значение в приграничных значениях Uc. То перегорят. Как минимум в самих узипах. Так же это касается ситуации выхода узипа из строя.

    Как минимум конструкцией. Для фазных проводов они должны выдерживать больший ток кз. А так же лучше его гасить.

    Что было сказано? Это еще не известны до конца все хотелки человека. И структура энергохозяйства. Каскад он всегда может напросится. Та же пристройка. Откуда она запитана. Даже скважина может потребовать каскад. Если уж все учитывать.
    Ваше сказано не чем не потверждено. И не обосновано.
    При наличии узип в трубостойке. В доме его всеравно дублировать.

    У человека кстате тт. И значит надо снижать перенапряжение между фазами и нулем. Но и выравнивать его с землей дома.
     
    Последнее редактирование: 07.05.25
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    Взяты из паспортов.
    Увеличил в 5 раз. С позиции не доверия. И с позиции возможной деградации узип и увеличения этого значения

    В приграничных значениях Uc производители разумеется не предоставляют данные.
    Но в преграничных значениях Uc (ниже этого значения) узип должен выдерживать работу 2 часа.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    И какой потенциал Вы ожидаете?
    Ага. Появилось слово "если".
    Стесняюсь спросить, а что отключится раньше...автомат на вводе или Ваши плавкие вставки?
    И поэтому Вы ставите на фазы варисторы?
    Хотелось бы задать еще вопросы по процитированному тексту, но опасаюсь.
    Правда? УЗИПы для пристроек и скважин я еще не ставил.
    А сейчас все подтверждено и обосновано? Кем?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    Почему не в 10 раз?
    Или хотя бы подгоните под величину естественных утечек стиральных машин и компьютеров.
    Ну или хотя бы проводов.
    @OSova спросила...что предпринять, чтобы этих утечек не было? И Вы ответили...ничего.
    Вы зачем писали про утечки?
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    Ей было отвечено. Что можно приминить другие узипы. Ничего. Потому что оно того не стоит. Но иногда это принципиально.

    5ма. Это в пределах естественных утечек
     
  12. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    1.188

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    1.188
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Тверь
    Отличный от нуля.

    И ав может не отключится. Это не расчитываемая ситуация.
    При перенапрежении более 2х часов. Скорей всего отработает предохранители в узип.
    Слово если присутсвует всегда.

    Да. Потому что на фазах они допустимы в общем случае. А если появляются "если". То идут дополнения или изменения.

    А что. От пристройки не возможен занос напряжения?

    Ваше. Вообще ничем
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161
    Да уж. :faq:
    Здесь вопросы лучше не задавать.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.123
    Благодарности:
    24.161