1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.

  1. Ealll
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    Ealll

    Живу здесь

    Ealll

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хорошо, понял. Щиток попрошу проверить электрика, к-рый будет заниматься электрикой в доме.
    А если вернуться к вопросу про УЗИП. То он ставится в щитке на опоре, в доме или там и там? И вообще нужно ли оно?
    Если ставить в щитке на опоре, то для него нужно делать заземление?
    Мне хочется это понять, чтобы было о чем разговаривать с электриком.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правило, достаточно на опоре. УЗИПы иногда бахают, канальи...
    Всё зависит от расстояний. Между опорой и домом, например. Схему электроснабжения нужно разрабатывать исходя из расстояний и ещё кучи подробностей.
     
  3. Ealll
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    Ealll

    Живу здесь

    Ealll

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    От дома до опоры 12-13м.
    Если нужно делать заземление, можно ли использовать уже имеющийся треугольник (к-рый будет использоваться для заземления в доме)? От треугольника до дома 5м, до опоры 7м примерно.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    РОССЕТИ Возможно всё!
    на правах рекламы
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.569
    Благодарности:
    9.537

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.569
    Благодарности:
    9.537
    Адрес:
    Москва
    Где можно найти нормальные инструкции по УЗИП для слаботочки Rg-45 и антенны. ТВ. ?
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.680
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.680
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну, вот, например.
     
  7. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Добрый день. необходим совет. в щите узипа должна быть медная заземляющая шина 8х30х100. купила, эту медную пластину, но не могу найти специальное крепление этой пластины в щите. как правильно оно называется, и можно ли просто прикрутить на полиамидные болты к боковой стенке щита? Удалось найти только металлическое крепление по типу согнутого уголка сложной формы. При его применении получается, что весь заряд тут же передается на корпус щита. А это неправильно. Поделитесь, пожалуйста, информацией, кто и как закрепил заземляющую шину в своем щите для узипа.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.569
    Благодарности:
    9.537

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.569
    Благодарности:
    9.537
    Адрес:
    Москва
    Здесь было в каждой теме ссылки на альбомы на монтаж щита УЗИП
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17035/view

    Смотрите в инструментах самые мелкие
    Шинные изоляторы (шинодержатели)
    545 товаров.
     
  9. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    Добрый день, прошу совета по определению оптимального расстояния между горизонтальной газовой трубой (планируемой) и щитом с узипом. В пуэ указан 1 метр, этого достаточно для взрыва плавких ставок на 160А и узипа 40ка, или нужно побольше? По какой траектории взрываются узипы?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747
    Ни разу не видел взорвавшегося УЗИПа.
    Ни в жизни, ни в интернете.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747
    Ваша фраза "весь заряд передается на корпус" - ахинея, не имеющая отношения к физике.
    Откуда Вы черпаете информацию?
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.569
    Благодарности:
    9.537

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.569
    Благодарности:
    9.537
    Адрес:
    Москва
    А много вы видели прямого удара молнии по дому.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я видел в детстве. 40-метровые сосны, молния ударила во фронтон деревянной халупы.
    Возгорания не произошло, лишь разнесло деревяшки.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747
    Много. В интернете.
    И как это связано с взрывом УЗИП?
     
  15. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    добрый вечер, давайте вместе выявим, где я ошибаюсь, по Вашему мнению. буду призантельна, если укажите мне на ошибку.
    посмотрим на изображение шинного изолятора. внутри изолятора металлическая втулка. крепление на болт М8. медная шина также прикладываю скриншот.
    Задача: закрепить медную шину как шинку заземления для Узипа.
    делаем по два отверстия D8,5 на корпусе шкафа и на медной шине. нанизываем на Болт М8х35 медную шину, вкручиваем болт в шинный изолятор.
    смотрим еще раз - металлическая втулка изолятора соприкасается с медной шиной. в этм все три имеющихся типа изолятора (всего их было 18 в наличии) нанизывала. все они соприкасаются с медной шиной.
    с менеджером делали тест - на втулку наносили мел, прижимали - мел отпечатывался.
    итак, контакт есть втулки и медной пластины.
    со все сторон есть контакт металлической втулки в перпендикулярной поверхностью (или стенка шкафа, или пластина).
    далее, ввинтив болт М8 в изолятор, закрепляем болт а гайку с шайбой.
    имеем два контакта втулки: и с пластиной, и с стенкой шкафа.
    шкаф для узипа пластик уличный
    тепловая энергия одного удара в среднем около 240 тысяч килокалорий или 277 киловатт-часов. (из открытых источников, информация может быть недостоверной. но примем за аксиому, что энергии много).
    этой энергии достаточно, чтобы пластик загорелся.
    upload_2025-5-31_21-45-13.png
    upload_2025-5-31_21-43-40.png