    Счетчик и УЗИП в доме находились?
     
  2. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193
    в котельной, пристроенной к дому. по техусловиям должны были утеплить вводной щит и обеспечить его каким-то термостатом, который мы не смогли найти в продаже, поэтому щит нам разрешили разместить в нежилой котельной
     
  3. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193
    прошу прощения у модераторов за вопрос не по теме Узипа.
    можете подсказать название такого реле?
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.606
    Благодарности:
    15.532

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.606
    Благодарности:
    15.532
    Адрес:
    Новая Москва
    Можно и так и так.
    Если нет трехфазных нагрузок, то можно отдельные.
    Например, РН-263Т.
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    223

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Тверь
    Чот вам какую то лажу проектом втирали.

    Проект он хорош. Когда точен и выверен.
    С63 300ма. Должен быть селективным, с прифексом s. Или сначало ав с63, потом узо селективное

    И как понимаю от щу что в пристройке, был кабель к рщ, что в основном доме. Вот этот отвод должен хотяб на рубильнике быть. (Если это проект, и за него уплачены деньги).

    Узипы по проекту для 3+0. Т. е для системы тнс и тнсs. Еще и чисто второго класса.
    Так вот. Если вы в последствии перешли на тт. Иза счетчика на столбе. Узипы либо должны были быть модернизированы на 3+1. Либо комплект узипов 3+1 продублирован в рщ (соглосовать еще конечно)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.712
    Благодарности:
    26.573

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.712
    Благодарности:
    26.573
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как-то слишком всё сурово в проекте.
    Вместо указанных в проекте 15кВт, получается 45кВт (по 15 на фазу), с расчётным током 57А и автоматикой на 63А. А реально вам сколько киловатт выделено по ТУ?
    Указано сечение монтажного провода и выходного кабеля 25мм2 меди, и это правильно.
    Но входящий СИП всего 16мм2 - маловато будет с учётом ВТХ (перегрузочных характеристик автомата).
    63А*1,45 = 91А, при таком токе автомат должен сработать за 1 час.
    Поэтому СИП нужен 35мм2.
    Да и счётчику на 60А не поздоровится.
     
  7. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193
    ровно 15 квт условно бесплатных в 2015г. за 550 руб.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187
    Вопрос первый. Почему именно трехфазное? Три однофазных не подойдут?
    Вопрос второй. Это реле напряжения будет работать от генератора? Это чтобы подобрать реле по рабочей частоте.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187
    Она сейчас вспомнит про электрокотел или электроплиту и скажет, что трехфазные есть.
     
  10. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193
    откуда у Вас такой негатив? водонагреватели на 3 квт (атлантики), духовой шкаф 4 (мефери), электрокотлы на 6 квт (рэки), предпочли два маломощных, чем один на 10 квт, про плиту не знаю, подключали не при мне, проблем она не вызывает, поэтому как обычный человек, инструкцию на нее я еще не читала. именно по этой причине я всегда в уме держу, что я могу включить, а что должна выключить, чтобы не было перекоса фаз. именно этот вопрос Вы мне задали в начале нашего диалога, что для меня перекос фаз.
    вроде бы трехфазных нет нагрузок. если только плита. уточнила. плита на 7 кви, трехфазная, лекс 6042
     
    Последнее редактирование: 04.05.25
  11. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193
    да, будет, и скорее всего от двух генераторов, чтобы и холодильнику с лекарствами досталось. он у нас в приоритете, если перебои, то он на аккумуляторах дельта, соединенных между собой, и кислородному концентратору, и нам для приготовления пищи.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187
    Это не негатив. Это напоминание Андрею, что существуют трехфазные потребители, которые не боятся отключения одной фазы.
    Лично к Вам вопрос остается тот же...почему рассматриваете только трехфазные реле? Или три однофазных тоже можно?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.142
    Благодарности:
    24.187
    Как это?
     
  14. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    1.193
    мне любые, которые работать будут и не приведут к пожару. но из-за плиты, получается, что трехфазные. хотя все 4 конфорки я никогда не нагружала одновременно
    про возможность подключения двух генераторов одновременно я читала, но никогда не видела. поэтому был приобретен фубаг бс 3300 аес, с возможностью подключения к нему через блок автоматики еще одного генератора
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    223

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Тверь
    Купите генератор мощнее. А не 2ва.
    А два продайте.