УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.

  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Оставьте этот с63.
    В доме вводной сделаете хоть с40. Но лучше с50.

    После него если хотите. Плавкие вставки для узип. На 125а. Vобразное подключение.
    Потом счетчик, который доя собственого успокоения. Я если честно не знаю. Как их заставить подключить повторный счетчик, для проверки показаний. Это темная юр теме.
    Потом селективное узо.
    В доме ав с50 (а груповые узо после него должны быть 63а 30ма а больше редкость) или с40, как хотите.
    После ав в доме, можно без плавки вставок узип 3+1

    Если растояние мало меж узип. Узип лучше продупблировать по характристикам.
    Если большое. Метров 20. То можно взять второго класса
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Там таблица из госта. По согласованию узип 2го класса по импульсу 8/20. Растоянием меж ними
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250420_170635_Adobe Acrobat.jpg
    • Screenshot_20250420_170700_Adobe Acrobat.jpg
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Тогда на кой ляд Вы пишете сейчас про мкд? Автор вопроса переехала в мкд?
     
  4. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    благодарю за дискуссию. здесь прочитала, что если узипа нет в сетях МСРК, то ставить 1 класса опасно. я достоверно не знаю состояние сетей МСРК, поэтому сознательно избегаю 1 класса.
    если 10/350, то это получается первый класс?
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Ну 1й. Или 1+2й
    Не знаю на чо основана изложенная вами информация.
    Но с линии лэп приходит импульс 10/350 (по мимо 8/20), при ударе молнии в нее. И от него надо защищаться. Защищать от него строениеии оборудование
    То что выгорят узип это понятно. И то что могут взорваться (но узипы на 25кв и 30кв не советовал по причине их стоймости). Видимо поэтому и не советуют.
    Поэтому и плавкая должна быть 125 или 160. Чтоб перегорела, но не взорвалась.
    Уж на сколько узип взрываясь повреждает все вокруг себя, не знаю. Но плавкая отработает. И дальше кз не будет.

    Но тут же опять смысл. Если узип 2го класса выгорит. И не полностью сгладит импульс 10/350. Зачем он нужен? Он не испатан на 10/350. Не известно остаточное перенапряжение по этому импульсу. Оно может быть больше 2.5кв

    То что узипы 2го класса соглаглвсно приведенной таблицы, проще соглосовать по растоянию.
    В для некоторых узипов 1го класса это растояние бывает нужно и в 40м (меж узипами и какой методикой оценивать). Это дело третье.
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Мкд приведен как пример другой противоположности
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Неправильно.
    В вопросах перекоса фаз автомат никакой роли не играет. Вообще никакой.
    Перекос фаз может произойти далеко от Вас...на общей магистрали. А автомату совершенно без разницы сколько вольт через него проходит.

    Перекос фаз контролируется с помощью реле напряжения.
    Нахрена? Чем его не устраивает автомат на 40 А?
    Очень просто. Пользуйтесь электричеством так, как хотите. Этот автомат должен защитить вводной кабель от перегрева. Другой задачи у этого автомата нет.
    Плавкие вставки для УЗИП - это вообще другое. Они не имеют отношения к вводной автоматике. Они подключаются по-другому.
    Грубо говоря...вводной автомат или вводные плавкие вставки подключаются вдоль цепи, а УЗИП со своими плавкими вставками подключаются поперек цепи.
    upload_2025-5-2_20-44-53.png
     
  8. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    благодарю за пояснение,
    получается не проще, я писала свои расстояния. расстояние от вводного щита до столба, где орехи нашего сипа 4х16, около 15 метров длины самого сипа.
    от вводного щита до распределительного в доме около 8 метров, до распределительного в гараже 12 метров
    в этой таблице я себя не нахожу.
    следовательно, я вообще не могу поставить никакой узип, кроме третьего класса, а для этого есть реле напряжения.
    что-то я совсем запуталась
    "Я не могу этого понять, — сказала Алиса, — здесь всё ужасно запутано»
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Как задумали, так и ставьте.
     
  10. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    а можно просто так следом после всех этих С63 поставить еще одни АВ С40 и уже от него разделиться на три фазы?
    я спрашивала, почему плавкие вставки, ответ был - чтобы не пропустить больший ток и сразу оборвать цепь, по скорости реакции вставки быстрее автомата.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Я электрик, а Вы - другая противоположность.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Я бы сказал НУЖНО.
    Знаете в чем прикол?
    Сначала начинает протекать большой ток и только потом срабатывает автоматика (предохранители).
    Может у плавких вставок и быстрая реакция, но все равно они заранее не умеют отключаться.
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Нет
    Вы можете поставить узип екф. Из присланого мной. Или аналогичный.
    Это во вводной щит. 3+0
    Это характеристики 275в (можно поискать на 320в) 12.5ка (10/350) и 20ка (8/20). Остаточное пенапоежение пусть 2кв, а не декларируемое 1.5кв.
    И далее. Если растояние мало. То дублируете этот же узип, ток по 3+1.(они если разстояние меж ними мало, отработают одновременно)
    Или согласно таблицы подпираете по импульсу 8/20 узип вторго класса.
    У вас 8 м.
    Ну подьем, спуск и тд. Пусть 12м.
    Там по таблице можно подобрать узип второго класса.

    Это если узип 1го класса на основе 3-4 контактного разрядника, а не варистора. И при это 320в. А последующий узип варистор и 275в. То разтояние меж ними большое должнл быть.

    А у вас там 12м.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250420_170635_Adobe Acrobat.jpg
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Вот и поставиье с40, как ввожной в рщ дома.
     
  15. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    метраж с учетом всех спусков и подъемов по стенам. у нас плотная застройка. строения отделены пешеходными бетонированными проходами (они же отмостки)

    и до сих пор не понимаю- если в сетях МРСК нет УЗИПА, то почему я могу поставить себе 1 класс, ведь тогда все соседское придет ко мне.