1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Солнечная электростанция: напряжение между "0" и землёй

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем evgel, 05.06.19.

  1. evgel
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0

    evgel

    Живу здесь

    evgel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Солнечная электростанция: напряжение между "0" и землёй
    Off-grid солнечная электростанция, универсальный инвертор семейства Voltronic 5квт. Напряжение между нулём и землёй ок. 88 вольт. Так должно быть?
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Сначала нужно понять что такое ноль, откуда он берётся и нужен ли он вам.
    Если напрягает, что фазовый проводник не бьётся током, то ноль можно заземлить, будет как у всех.
     
  3. evgel
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0

    evgel

    Живу здесь

    evgel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вы это понимаете, то объясните плз.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    Ноль - это глухозаземлённая нейтраль, т. е. ноль и земля объединены, поэтому он не звенит, в продвинутых инверторах, например Xtender в режиме работы от акб ноль можно программно объединить с землёй, а при подаче напряжения на вход разъединить, при этом так же можно в аккумуляторном режиме программно сделать ноль сквозным или изолированным.
    Вам этот потенциал мешает?
     
  5. evgel
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0

    evgel

    Живу здесь

    evgel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глухозаземлённая нейтраль - это что-то связанное с ЛЭП. От распределительной станции ноль и земля идут раздельно. Моего случая это совсем не касается. В моём конкретном случае ноль и земля совершенно точно разнесены, ибо есть разность потенциала между ними. Я не понимаю, зачем в случае инвертора объединять ноль и землю. Если Вы понимаете, объясните плз. Или присоветуйте соотв литературу. А по поводу наличия напряжения между 0 и землёй в случае СЭ, я просто интересуюсь, так должно быть или нет.
     
  6. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.117
    Благодарности:
    709

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.117
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Чёта я с пива не понимаю. (прошу простить). Всегда "земля" это - Земля (планета) или Заземление.
    Не промышленные Генераторы энергии (Солнечный, бензиновый и т. п.) Они что? Они локальные. Они не привязаны жёстко к Планете. Они "переносные". Они не построены на Земле.
    Думаю по этому термин "заземление СП или переносной Гены" очень индивидуальны.
    Как и трансформатор 220/220
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.418
    Благодарности:
    5.434

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.418
    Благодарности:
    5.434
    Адрес:
    Пенза
    Если измеряете цифровым мультимметром то это может быть просто наводка. Измеряйте с нагрузкой подключенной на клеммы мультимметра в виде лампы накаливания небольшой мощности.
     
  8. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Москва
    Это не наводка.

    Корпус у вас заземлен? У вашего инвертора какой нибудь терминал постоянного тока заземлен?
     
  9. evgel
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0

    evgel

    Живу здесь

    evgel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Впервые встречаю термин "терминал постоянного тока". Если объясните, что это такое, скажу про то, заземлён он или нет. А так, у инвертора есть вход земли и отдельно заземлён корпус.
     
  10. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Москва
    Вы аккумуляторы куда подключаете? Вот там и есть терминалы постоянного тока
     
  11. semerkov
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19

    semerkov

    Участник

    semerkov

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Новосибирск
    @evgel, А сколько между "фазой" и землей показывает?
     
  12. evgel
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0

    evgel

    Живу здесь

    evgel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    120