1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите оценить приточно-вытяжную систему в доме

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Cuauhtemoc, 03.06.19.

  1. Cuauhtemoc
    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Cuauhtemoc

    Участник

    Cuauhtemoc

    Участник

    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Помогите оценить приточно-вытяжную систему в доме
    Вопрос специалистам. Не является данная схема избыточной? насколько целесообразно обустраивать приток и вытяжку в тамбуре?
    Схема климатического оборудования 1 этаж.jpg Схема климатического оборудования 2 этаж.jpg
     

    Вложения:

    • Схема климатического оборудования 2 этаж.jpg
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    1 этаж
    - В тамбур - приток, из сауны - вытяжка
    - Из котельной приток/вытяжку от установки убрать.
    - Из котельной вынести воздуховоды от ПВУ в за потолок сауны. Должно быть как можно меньше связи котельной со всем остальным домом.
    - По хорошему, в гараже стОило бы сделать двухуровневую вытяжную вентиляцию для быстрого проветривания гаража и отсечки помещений дома от перетекания выхлопных газов.

    2. этаж

    - В кабинет бы стОило подать приток а не удаление воздуха делать
    - В спальнях бы увеличил бы объем притока. Но это уже "на вкус и цвет ..."
    - В постирочной обычно расход воздуха +4/-6 Можно и немного меньше. У Вас на это не похоже. Особенно то что вытяжного воздуха должно быть больше притока. Это чтобы теплый сырой воздух не выходил в помещения дома.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ни вытяжку, ни приток в тамбуре делать нецелесообразно. В тамбуре должна поддерживаться температура 10-:-12град. А Вы хотите туда теплый воздух подавать!
    В тамбуре, где на планировке у Вас нет притока, - откуда воздух будет поступать, чтобы вытяжка смогла его "вытянуть"? Из дома (теплый, влажный = конденсат и обмерзание входной уличной двери), с улицы (холодный-морозный = нафига тогда нужен тамбур, если в нем температура будет как на улице?!?!), из гаража (вместе с запахами и выхлопными газами!)? Да и не должен он через все эти двери поступать - двери в тамбур должны быть уплотненные.
    На сауну и душ - отдельную систему вентиляции!
    На котельную - тоже!