    Можно так, так и эдак:)] Вопрос в оптимальности. Если стена несущая одна в 30см, а остальное перегородки 10см(1), то перекрытие получится дороже. Если все 20см и несущие(2), т.е. перекрытие будет опиратся на них, то перекрытие получится дешевле, а вот на стены уйдёт больше материала. Мой вариант, средняя стена 30см, другую можно 20см сделать остальные перегородки например ГБ 10см(3). Я думаю, что нужно рассматривать два последних варианта, в последнем перекрытие будет таким же как во 2м

    Тут ещё такой момент, перегородки как правило делают уже в готовой коробке и конструктивно выполняют так, чтобы они не могли воспринимать нагрузку от перекрытия.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.143
    Благодарности:
    37.702

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.143
    Благодарности:
    37.702
    Я думаю Наиль выберет вариант, когда все стены будут несущими из арболита в 20 см.

    У нас вон Сергей вот в этом доме https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-23#post-1125461 по своей собственной иннициативе сделал в доме все перегородочные стены несущими в 20 см. из арболита. При этом на них опирается перекрытие. Правда он на них армопояс на 4х прутках арматуры 12 сделал.:)
     
  3. наилька
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    наилька

    Участник

    наилька

    Участник

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Совершенно правильно Уважаемый a991ru написал.Наружние на 30см внутренние на 20см,все только из арбалита. И коробку выстраивать одновременно с внутренними стенами,чтобы они все вместе приняли нагрузку от перекрытия.
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    В общем так:
    толщина плиты 150мм
    арматура 10мм сеткой в два слоя, ячейка 200мм
    защитный слой бетона 20мм
    бетон В25 (М300) с максимальным размером гравия 20мм

    На рисунке зелёным цветом - замена прутков основной арматуры на 14мм, а голубым - дополнительная арматура 10мм, сверху и снизу.

    Впринципе можно ещё потоньше плиту сделать, но это сложнее в технологическом плане, если раньше не лил.
     

    Вложения:

    • Плита с проёмом.JPG
  5. наилька
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    наилька

    Участник

    наилька

    Участник

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Winder! Спасибо Вам большое за детальное рассмотрение моего перекрытия.Если Вас не затруднит,отпишите пожалуйста под какие предельные нагрузки Вы произвели расчет.Мои опасения в частности касаются ,тех мест,где я в последующем буду выстраивать внутренние стены второго этажа.С Уважением,еще раз большое Спасибо.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    400кг/м2 + собственный вес плиты + запас, максимальный погиб не более 20мм. Стены второго этажа, у Вас почти везде над стенами первого или рядом, справа, где посредине комнаты 5, проходит усиление
     
  7. мигель
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    151

    мигель

    Живу здесь

    мигель

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Липецк
    Уважаемый Наиль!
    Я позволю себе вставить заменчание о функциональности и эргономичности жилых комнат на первом и втором этажах, имеющих площадь от 6 (грубый подсчет) до 10 кв. м. Может быть Вам ПЕРЕСМОТРЕТЬ в целом планировку дома и, возможно, решиться вопрос с размещением несущих стен и монтаже монолитного перекрытия?
     
  8. наилька
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    наилька

    Участник

    наилька

    Участник

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Winder,еще раз огромное спасибо,теперь все для меня стало предельно ясно.С Уважением!
     