Временная схема электроснабжения. Покритикуйте, пожалуйста

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Partizanov, 28.05.19.

  1. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    IMG_20190604_165416.jpg IMG_20190604_165420.jpg IMG_20190604_165434.jpg IMG_20190604_180632.jpg IMG_20190604_180634.jpg IMG_20190604_180642.jpg IMG_20190604_180645.jpg
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Что ещё к этому нолю подключено?
    Фото выкладывайте.
     
  3. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я подключил только бойлер и насосную станцию. И на одно и на другое срабатывало. Маленькая нагрузка - нет сработки. Дрель. Резко включаешь - срабатывает, плавно увеличиваешь обороты - нет сработки.
    Переключил их на другие автоматы. Бойлер работает. Когда включается н/с - срабатывает узо, н/с продолжает работать.
    Убрал отходящий ноль от узо - срабатывать перестало. IMG_20190604_194203.jpg
     
  4. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот сейчас вот так:
    IMG_20190604_194235.jpg
    Всё работает, узо не отключается.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Что за самый левый ноль на левой шинке (которая без изолятора)?
     
  6. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это отходящий от АВ на 25.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    У Вас входной ноль УЗО соединяется с выходным. Такого быть не должно. Удалите перемычки между нулевыми шинами, к правой подключаете нули только тех ЭП, которые запитаны через УЗО.
     
  8. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СтранникXXI, большое спасибо!
    С дачи уехал уже, 7-го буду, отпишусь обязательно.
     
  9. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа, ещё раз спасибо, всё работает, всё замечательно.