    Здравствуйте!
    Значится, ситуация такая. На участке старый дом, где мы пока живём, новый и летняя кухня с сараем (одно строение).
    Раньше к старому от столба шли две люминтовые моножилы и оттуда уже была вся разводка. Сейчас ввод переделан на новый дом, есть уже некоторые потребители, надо прокладывать постоянные линии, и плясать уже оттуда. Понимаю, что по хорошему надо бы сразу сделать щит в окончательном варианте, но стройка продвигается медленно и в средствах ограничен. Поэтому пока так.
    СНТ, сети хреновые, заземление ТТ (сделано).

    Схема временная.jpg

    Простите за кривой Paint
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Одного УЗО на все не маловато? Если что, вырубятся оба дома.
    Какая длина кабеля от ЩУ до ЩР?
     
  3. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А у меня в старом доме проводка без заземления. Будет от второго толк?
    Метров 6. ЩУ на фасаде.
     
  4. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, чёт я фигню сморозил, да? Работать-то оно будет и без заземления. Короче, по уму надо ещё одно на 30 мА в щиток в старом доме. Но можно и без него. Правильно?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    В новый дом лучше хотя бы пару УЗО, и все линии распределяете между ними.
    В УЗО в ЩУ особой необходимости нет.
     
  6. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так а на старый-то надо, или нет?

    Дык эта... А как же пресловутая селективность?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Желательно. 3 шт в параллель, два на новый дом, одно на старый.
    Между чем и чем? Если в ЩУ УЗО не будет?
     
  8. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, если не будет УЗО, то не будет и селективности. Это понятно. Т. е., она не нужна?
     
  9. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто оно уже есть, ЩУ с осени подключен:|:
     
  10. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СтранникXXI, буду очень признателен, если не сочтёте за труд и объясните, почему в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/475205/ вы советуете сократить количество УЗО до двух, а мне, наоборот, увеличить до трёх при одинаковом количестве конечных автоматов. А там ведь целый дом. А у меня так, не половинка даже, треть...
    Просто хочется понять логику процесса...
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Ну, есть, так есть. Хуже не будет. Сильно лучше, правда, тоже не будет.
    Количество УЗО зависит не от целого дома или половины его, а от количества групповых линий и хотелок в отношении бесперебойности электроснабжения.
    У Вас сейчас как бы два объекта. И общее УЗО 30мА. Не здорово будет, если в случае повреждения на какой либо одной линии отрубятся оба дома. Стало быть, нужно два УЗО, одно на старый дом, одно на новый.
    В новом доме у Вас есть внутренние линии, а есть уличные. Мешать их под одним УЗО не криминально, но нежелательно. Вероятность повреждения уличных линий выше. И тогда обесточится весь дом. Если это не смущает - можно оставить одно.
    Кстати, забыл сразу - что за "ноль" идет в старый дом сразу после УЗО 30мА в параллель с АВ на N-шину старого дома? Он там совершенно лишний.
     
  12. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СтранникXXI, большое спасибо, всё понятно!
    Нулевая лишняя, конечно, уберу.
     
  13. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выбивает УЗО на 10мА:(
    Подключаю к автоматам, которые без него - всё работает.
    Что-то я в щите, наверное, накосячил. А здесь можно фотки выложить, или в другой раздел идти надо?
    Помогите, люди добрые!
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.354
    Благодарности:
    30.941

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.354
    Благодарности:
    30.941
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте фотки и схему-по которой соединяли, подключали.
    Именно так как подключено в реальности.
     
  15. Partizanov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84

    Partizanov

    Живу здесь

    Partizanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всю нагрузку от него отключил, всё равно срабатывает.
    Перестало, только когда отключил отходящий ноль.