    Какая минимальная опора (на практике!!) на цоколе под двутавр, для заливки пола.?

    Хочу залить пол 9х4.5 м. след. образом:
    положить 10 двутавр с шагом 1.5 м , и по нему залитиь пол первого этажа.
    Проблема в том что с трех сторон площадь опирания 12 и больше см., а с одной (10метровой стороны) всего 5см.
    Достаточно будет или нет площади для опоры двутавра и получившейся потом плиты?
    Продухи для плиты обязательны ??(у меня их нет).
    Хочу плиту т.к. нужна опора для подпирания балок второго этажа, поэтому плавающая плита на грунте не подходит.
     
    les , 16.11.09
    #1 + Цитировать
  2. nettle2
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    99

    nettle2

    Живу здесь

    nettle2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не очень понятно, что именно Вы хотите получить в итоге. На что будут опираться балки? Но если на ленту, то без дополнительного армирования десятого двутавра явно будет мало.
     
    nettle2 , 16.11.09
    #2 + Цитировать
  3. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Я хочу залить плиту по двутаврам(их конечно свяжу(сваркой) арматурой). А потом поставить пару столбиков железных на эту плиту, для дополнительной поддержки перекрытия мансардного деревянного этажа.
     
    les , 16.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Maxim77
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Maxim77

    Участник

    Maxim77

    Участник

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    а из чего будет сделан пол кажой чашки 10смХ4500смХ1500см?
    Думаю, шаг нужно не более 900мм, а не 1500 как Вы предполагаете.. еще и второй этаж держать...
     
    Maxim77 , 16.11.09
    #4 + Цитировать
  5. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Армировать и заливать керамзитобетоном.


    Так на мой вопрос может кто ответить 5см с одной стороны хватит опирания на бетонный цоколь?
    И обязательно продухи для бетонной плиты так же как и для деревянного пола?
     
    les , 16.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389
    Адрес:
    Кемерово
    Я ж раньше писал как делать, вдоль стены бросить швеллер, а уже на него балки.
     
    Winder , 16.11.09
    #6 + Цитировать
  7. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Это да я помню конечно. \
    Я боюсь что заржавеет. Поэтому хочу залить по опалубке остаток цоколя(12 - 5см) бетоном, и на него положить.
    Так что, хватит 5см получается?
    А где делать гидроизоляцию?
     
    les , 16.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Maxim77
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Maxim77

    Участник

    Maxim77

    Участник

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    что армировать? ДНО конструкции какое? Вот лежат двутавры, сварены между собой, через полтора метра. На что Вы собираетеся заливать керамзитобетон? Или двутавр лежит на земле?

    И 5 см очень негусто... я делал перекрытие между первым и вторым этажем так: опирание 15см с каждой стороны, при ширине стены 30см, двутавр 14см, шаг 80см, внизу конструкции доски 2,5см, на них и заливал керамзитобетон. Пролет у меня тоже 4,5м, дом 11х11, но я двутавр клал длиной 10,5метров сразу поперек всего дома, а несущая пятая стена посередине тоже была 30 см и двутавр лежал на нем поперек.
     
    Maxim77 , 17.11.09
    #8 + Цитировать
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389
    Адрес:
    Кемерово
    Я тоже помню, что писал какой двутавр на балки перекрытия брать и с каким шагом его ложить. 10й через 1.5м, я такого не писал
    Рисуйте, а то непонятно, что Вы хотите:(
     
    Winder , 17.11.09
    #9 + Цитировать
  10. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    777.JPG

    А потом на эту плиту можно будет поставить железные столбы 10х10 для опоры.
     
    les , 17.11.09
    #10 + Цитировать
  11. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Под двутавры и в последствии под плиту на залитый выступ класть гидроизоляцию
     
    les , 17.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389
    Адрес:
    Кемерово
    Понятно, мой первый вариант. Делайте по швеллеру, это проще, а накосячить сложнее
     
    Winder , 17.11.09
    #12 + Цитировать
  13. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    А как с гидроизоляцией??
     
    les , 17.11.09
    #13 + Цитировать
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.389
    Адрес:
    Кемерово
    У вас она между фундаментом и стеной должна быть, а в стали капилярного подсоса нет:)]
     
    Winder , 17.11.09
    #14 + Цитировать
  15. les
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4

    les

    Живу здесь

    les

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Калуга
    Понятно :)]
     
    les , 17.11.09
    #15 + Цитировать